<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go
        lzhpsky
        工控小菜鳥
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 910 個
        工控威望: 1159 點
        下載積分: 2815 分
        在線時間: 769(小時)
        注冊時間: 2009-08-02
        最后登錄: 2025-10-23
        查看lzhpsky的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2011-11-02 23:03
        1.一臺22KW的除塵風機,進風口沒有風量調節閥,啟動時等于全載啟動,啟動時間較長,直接啟動較好,還是星三角啟動好?
        2.這臺22KW的風機,啟動時電流較大,空開選用多大的好?需用什么樣的熱繼能避開啟動電流,這樣就省了經常在啟動時熱繼誤動作了。熱繼的選用有什么經驗嗎?
        3.一個電箱里有15KW風機一臺,22KW風機一臺,15KW的直接啟動,22KW的星角啟動,總開關多大的好,100A可以嗎?
        請教師傅們謝謝。
        向錢沖
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 279 個
        工控威望: 428 點
        下載積分: 4456 分
        在線時間: 455(小時)
        注冊時間: 2010-10-05
        最后登錄: 2020-08-10
        查看向錢沖的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2011-11-02 23:13
        如果先開22KW的就是40A,然后再開15KW的直接啟動,是額定電流的4一8倍,可能有的開關有點假,我覺得160A穩當一點。
        lzhpsky
        工控小菜鳥
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 910 個
        工控威望: 1159 點
        下載積分: 2815 分
        在線時間: 769(小時)
        注冊時間: 2009-08-02
        最后登錄: 2025-10-23
        查看lzhpsky的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2011-11-02 23:35
        熱繼的選用大家有什么經驗嗎?這風機啟動時間較長,還沒啟動起來,熱繼就跳了,選用什么樣的熱繼不容易發生跳閘的現象。
        yyy313
        大樹
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 177 個
        工控威望: 277 點
        下載積分: 2718 分
        在線時間: 120(小時)
        注冊時間: 2009-10-19
        最后登錄: 2013-03-12
        查看yyy313的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2011-11-03 09:47
        引用
        引用第1樓lzhpsky于2011-11-02 23:35發表的  :
        熱繼的選用大家有什么經驗嗎?這風機啟動時間較長,還沒啟動起來,熱繼就跳了,選用什么樣的熱繼不容易發生跳閘的現象。

        我公司一臺15KW的風機,直接啟動,也是這個情況。后來加了一個旁路接觸器,時繼控制,啟動完成以后,再將熱繼切換進來。這樣就解決了問題。這個方法不知對LZ有否啟發?
        [ 此帖被yyy313在2011-11-03 10:57重新編輯 ]
        yefengchen
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 468 個
        工控威望: 595 點
        下載積分: 1494 分
        在線時間: 132(小時)
        注冊時間: 2009-05-18
        最后登錄: 2016-01-18
        查看yefengchen的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2011-11-03 09:52
        熱過載要裝在三角形的接觸器下面,在星形啟動過程中熱過載不起作用就能保證啟動了
        lisirong
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 77 個
        工控威望: 296 點
        下載積分: 10223 分
        在線時間: 437(小時)
        注冊時間: 2011-09-25
        最后登錄: 2025-08-21
        查看lisirong的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2011-11-15 19:19
        誰在哪里胡說啊,把時間繼電器定時設定為18S,看行不行,再不行的話,把熱繼電器電流調大一點,再試試
        arpawpelf
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 291 個
        工控威望: 421 點
        下載積分: 2313 分
        在線時間: 131(小時)
        注冊時間: 2009-04-16
        最后登錄: 2023-03-08
        查看arpawpelf的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2011-11-15 19:31
        那要看你的變壓器的容量太小,能否直接起動,還是要星型起動
        huosang
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 214 個
        工控威望: 345 點
        下載積分: 6976 分
        在線時間: 126(小時)
        注冊時間: 2011-05-03
        最后登錄: 2025-08-15
        查看huosang的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2011-11-15 20:00
        星三角起動就行了
        plc學者
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 183 個
        工控威望: 362 點
        下載積分: 3286 分
        在線時間: 383(小時)
        注冊時間: 2011-07-18
        最后登錄: 2025-10-26
        查看plc學者的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2011-11-15 20:32
        22kw的風機必須用星三角降壓啟動,15kw的可以直接啟動,樓主選用100A的空開完全可以,因為風機就是啟動的時候電流大,但他是瞬間的,啟動起來兩個電機的實際電流應該在50A左右吧,要是樓主不考慮成本問題換成160A的空開更穩妥,
        tangrenbo89
        拼搏吧工控人
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 398 個
        工控威望: 2908 點
        下載積分: 724 分
        在線時間: 233(小時)
        注冊時間: 2009-09-04
        最后登錄: 2025-10-27
        查看tangrenbo89的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2011-11-15 21:10
        我覺得還是用三樓的方法好
        shi2999
        不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 2497 個
        工控威望: 7394 點
        下載積分: 3002 分
        在線時間: 606(小時)
        注冊時間: 2010-12-26
        最后登錄: 2023-05-29
        查看shi2999的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2011-11-15 21:19
        100A空開可以了。星三角啟動好。全負荷,最好加個風門,電機啟動時先關閉風門,等投入運行穩定后在打開。或有條件的改為變頻驅動電機有時還有節能效果。
        [ 此帖被shi2999在2011-11-15 21:35重新編輯 ]
        shi2999
        不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 2497 個
        工控威望: 7394 點
        下載積分: 3002 分
        在線時間: 606(小時)
        注冊時間: 2010-12-26
        最后登錄: 2023-05-29
        查看shi2999的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2011-11-15 21:23
        引用
        引用第3樓yyy313于2011-11-03 09:47發表的  :

        我公司一臺15KW的風機,直接啟動,也是這個情況。后來加了一個旁路接觸器,時繼控制,啟動完成以后,再將熱繼切換進來。這樣就解決了問題。這個方法不知對LZ有否啟發?

        這樣做,當接觸器缺相起動時你的電機會死得很慘。
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 无人去码一码二码三码区| 人人妻人人澡人人爽| 真人无码作爱免费视频| 99热久久只有这里是精品| 清纯唯美人妻少妇第一页| 亚洲激情一区二区三区在线| 欧美国产日韩久久mv| 67194熟妇在线直接进入| 太粗太深了太紧太爽了动态图男男| 久久精品久久电影免费理论片| 777午夜福利理论电影网| 午夜激情小视频一区二区| 97免费在线观看视频| 久久精品亚洲精品国产色婷| 熟女系列丰满熟妇AV| 国产成人久久综合一区| 国产永久免费高清在线观看 | 国产精品女同一区二区久| 免费现黄频在线观看国产| 欧美性色欧美a在线播放| 久久精品国产99久久久古代| 亚洲伊人成综合网2222| 国产中文一区卡二区不卡| 欧美13一14娇小xxxx| 69精品无人区国产一区| 99热门精品一区二区三区无码| 日本高清在线播放一区二区三区| 亚洲精品区午夜亚洲精品区 | 人妻系列无码专区免费| 国产精品亚洲А∨天堂免| 中文字幕人妻有码久视频| 午夜成人亚洲理伦片在线观看 | 亚洲AV日韩AV高清在线观看| 无码专区视频精品老司机| 太深太粗太爽太猛了视频| 成人在线观看不卡| 日韩免费视频一一二区| 小12箩利洗澡无码视频网站| 亚洲一区二区偷拍精品| 漂亮少妇高潮在线观看| 国产精品成人网址在线观看 |