<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go
        lzhpsky
        工控小菜鳥
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 910 個
        工控威望: 1159 點
        下載積分: 2815 分
        在線時間: 769(小時)
        注冊時間: 2009-08-02
        最后登錄: 2025-10-23
        查看lzhpsky的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2011-11-02 23:03
        1.一臺22KW的除塵風機,進風口沒有風量調節閥,啟動時等于全載啟動,啟動時間較長,直接啟動較好,還是星三角啟動好?
        2.這臺22KW的風機,啟動時電流較大,空開選用多大的好?需用什么樣的熱繼能避開啟動電流,這樣就省了經常在啟動時熱繼誤動作了。熱繼的選用有什么經驗嗎?
        3.一個電箱里有15KW風機一臺,22KW風機一臺,15KW的直接啟動,22KW的星角啟動,總開關多大的好,100A可以嗎?
        請教師傅們謝謝。
        向錢沖
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 279 個
        工控威望: 428 點
        下載積分: 4456 分
        在線時間: 455(小時)
        注冊時間: 2010-10-05
        最后登錄: 2020-08-10
        查看向錢沖的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2011-11-02 23:13
        如果先開22KW的就是40A,然后再開15KW的直接啟動,是額定電流的4一8倍,可能有的開關有點假,我覺得160A穩當一點。
        lzhpsky
        工控小菜鳥
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 910 個
        工控威望: 1159 點
        下載積分: 2815 分
        在線時間: 769(小時)
        注冊時間: 2009-08-02
        最后登錄: 2025-10-23
        查看lzhpsky的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2011-11-02 23:35
        熱繼的選用大家有什么經驗嗎?這風機啟動時間較長,還沒啟動起來,熱繼就跳了,選用什么樣的熱繼不容易發生跳閘的現象。
        yyy313
        大樹
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 177 個
        工控威望: 277 點
        下載積分: 2718 分
        在線時間: 120(小時)
        注冊時間: 2009-10-19
        最后登錄: 2013-03-12
        查看yyy313的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2011-11-03 09:47
        引用
        引用第1樓lzhpsky于2011-11-02 23:35發表的  :
        熱繼的選用大家有什么經驗嗎?這風機啟動時間較長,還沒啟動起來,熱繼就跳了,選用什么樣的熱繼不容易發生跳閘的現象。

        我公司一臺15KW的風機,直接啟動,也是這個情況。后來加了一個旁路接觸器,時繼控制,啟動完成以后,再將熱繼切換進來。這樣就解決了問題。這個方法不知對LZ有否啟發?
        [ 此帖被yyy313在2011-11-03 10:57重新編輯 ]
        yefengchen
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 468 個
        工控威望: 595 點
        下載積分: 1494 分
        在線時間: 132(小時)
        注冊時間: 2009-05-18
        最后登錄: 2016-01-18
        查看yefengchen的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2011-11-03 09:52
        熱過載要裝在三角形的接觸器下面,在星形啟動過程中熱過載不起作用就能保證啟動了
        lisirong
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 77 個
        工控威望: 296 點
        下載積分: 10223 分
        在線時間: 437(小時)
        注冊時間: 2011-09-25
        最后登錄: 2025-08-21
        查看lisirong的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2011-11-15 19:19
        誰在哪里胡說啊,把時間繼電器定時設定為18S,看行不行,再不行的話,把熱繼電器電流調大一點,再試試
        arpawpelf
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 291 個
        工控威望: 421 點
        下載積分: 2313 分
        在線時間: 131(小時)
        注冊時間: 2009-04-16
        最后登錄: 2023-03-08
        查看arpawpelf的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2011-11-15 19:31
        那要看你的變壓器的容量太小,能否直接起動,還是要星型起動
        huosang
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 214 個
        工控威望: 345 點
        下載積分: 6976 分
        在線時間: 126(小時)
        注冊時間: 2011-05-03
        最后登錄: 2025-08-15
        查看huosang的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2011-11-15 20:00
        星三角起動就行了
        plc學者
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 183 個
        工控威望: 362 點
        下載積分: 3286 分
        在線時間: 383(小時)
        注冊時間: 2011-07-18
        最后登錄: 2025-10-26
        查看plc學者的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2011-11-15 20:32
        22kw的風機必須用星三角降壓啟動,15kw的可以直接啟動,樓主選用100A的空開完全可以,因為風機就是啟動的時候電流大,但他是瞬間的,啟動起來兩個電機的實際電流應該在50A左右吧,要是樓主不考慮成本問題換成160A的空開更穩妥,
        tangrenbo89
        拼搏吧工控人
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 398 個
        工控威望: 2908 點
        下載積分: 724 分
        在線時間: 233(小時)
        注冊時間: 2009-09-04
        最后登錄: 2025-10-27
        查看tangrenbo89的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2011-11-15 21:10
        我覺得還是用三樓的方法好
        shi2999
        不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 2497 個
        工控威望: 7394 點
        下載積分: 3002 分
        在線時間: 606(小時)
        注冊時間: 2010-12-26
        最后登錄: 2023-05-29
        查看shi2999的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2011-11-15 21:19
        100A空開可以了。星三角啟動好。全負荷,最好加個風門,電機啟動時先關閉風門,等投入運行穩定后在打開。或有條件的改為變頻驅動電機有時還有節能效果。
        [ 此帖被shi2999在2011-11-15 21:35重新編輯 ]
        shi2999
        不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 2497 個
        工控威望: 7394 點
        下載積分: 3002 分
        在線時間: 606(小時)
        注冊時間: 2010-12-26
        最后登錄: 2023-05-29
        查看shi2999的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2011-11-15 21:23
        引用
        引用第3樓yyy313于2011-11-03 09:47發表的  :

        我公司一臺15KW的風機,直接啟動,也是這個情況。后來加了一個旁路接觸器,時繼控制,啟動完成以后,再將熱繼切換進來。這樣就解決了問題。這個方法不知對LZ有否啟發?

        這樣做,當接觸器缺相起動時你的電機會死得很慘。
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 色欲国产精品一区成人精品| 亚洲国产在一区二区三区| 特级做a爰片毛片免费看无码| 成人国产在线永久免费| 亚洲欧洲无码AV电影在线观看| 琪琪午夜成人理论福利片| 国产亚洲999精品AA片在线爽| 不卡一区二区国产在线| 国产免费一区二区三区在线观看| 18禁国产一区二区三区| 色婷婷亚洲综合五月| 老熟女熟妇一区二区三区| 18禁无遮挡啪啪无码网站| 国产精品毛片一区视频播| 无码人妻丰满熟妇区毛片18| 色妺妺视频网| 亚洲人成网线在线播放VA| 国产主播一区二区三区| 中文字幕日韩人妻一区| 国产精品小粉嫩在线观看| 亚洲精品国产男人的天堂| 亚洲av永久无码精品天堂久久| 亚洲国产成人精品无色码| 国产精品疯狂输出jk草莓视频| 毛多水多高潮高清视频| 激情人妻中出中文字幕一区| 妺妺窝人体色WWW看人体| 人妻系列无码专区免费| 国产欧美一区二区三区视频在线观看 | 性欧美VIDEOFREE高清大喷水| 国产在线一区二区在线视频| 好爽毛片一区二区三区四| 在线观看国产小视频| 久热这里有精彩视频免费| 久久久久青草线蕉亚洲| 亚洲av色夜色精品一区| 大陆一级毛片免费播放| 成人免费A级毛片无码网站入口| 日韩大片一区二区三区| 亚洲精品久久久久国色天香| 人妻人人妻a乱人伦青椒视频|