        這里沒人懂伺服嗎 這么卻人才嗎這里

        一套簡單的運動伺服控制系統配電系統,

        三個驅動器,2個400W和1個100W再加一個200W的直流電源。

        選型問題。

        電源進來濾波器,然后斷路器然后進一個保險,最后電源供給3個伺服驅動器和1個DC電源,請問該怎么選

        擇濾波器 斷路器和熔斷器,能不能給出具體的型號以及選擇依據,我們現在的設計存在很大問題不符合

        標準。但是用的保險是10A的,按我算的,10A已經遠遠超過1.5-2.5倍的額定總電流,啟動電流大也不會

        超過10A,但是很多次一通電就燒保險,10A的,有的時候換了還燒。沒接地也沒短路。用萬用表串接到電

        源回路中,測得啟動電流0.85A,不超過1A。很奇怪。正常運行以及讓電機帶載運行時,總電流0.35A左右

        。怎么會這么小的電流?求高人指教。這么小的電流為何10A的保險還燒。斷路器 濾波器都應該怎么選擇

        ?回答滿意,我會把我多年積累的PLC資料免費贈送。

        問題補充:

        忘了一個重要的,電源采用單相220V供電系統。斷路器選擇漏電斷路器,整個就一個回路,沒有控制回路

        一說,中間加了一個轉換開關作為平時操作的開關。沒有別的了。所有線的長度不超過1.5米而且是高性

        能的屏蔽雙絞線電纜
        [ 此帖被conchnit在2011-11-08 01:27重新編輯 ]
        xqx666
        深圳中級電工
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 535 個
        工控威望: 664 點
        下載積分: 1988 分
        在線時間: 280(小時)
        注冊時間: 2009-04-29
        最后登錄: 2025-05-20
        查看xqx666的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2011-11-03 20:53
        小弟最初的想法和你一樣,原因是當初我選松下A5一個400W的伺服,說明書上寫的400W要配10A的斷路器,不信請看下圖。圖上還寫了接觸器的電流和導線大小。而且還寫了伺服的額定電流是4A左右,不信再請看圖。所以其他的理論我們就不必再浪費口水了,你的伺服肯定也不會相差很大,所以你的總開關至少要2P/20A的,濾波器15~20A,保險16A。至于你的保險會燒,應該是幾個伺服在某一時間同時滿載運行造成的吧。
          
          
        樓主留言:
        說明書上和你這個說的差不多 400W的額定電流是2.8A,我們的斷路器是16A的,熔斷器是10A的,我們現在覺的是太大了 要降低。你的意思是還要加大嗎?還有燒保險的問題,我測了開機啟動電流沒有1A,況且伺服電機不是異步電機,開機不會滿載的,開機也是相當于空載的,只有閉環后才電機才得電,但是閉環也總共只有0.3A 整個電路。我現在是不明白這里為什么這么小,和手冊上說的差太多了。
        電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。
        xqx666
        深圳中級電工
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 535 個
        工控威望: 664 點
        下載積分: 1988 分
        在線時間: 280(小時)
        注冊時間: 2009-04-29
        最后登錄: 2025-05-20
        查看xqx666的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2011-11-03 20:59
        哈哈,看到沒?400W的伺服電機瞬時最大電流可以達到19.5A啊。怪不得人家的控制器一般電源容量都要求比實際功率大好幾倍啊,不過最終我的400W伺服用的開關是C65N-2P/6A的,沒有用10A,浪費。
        樓主留言:
        你說的是沖擊電流吧?那個我們不管的,斷路器的曲線類型已經解決了沖擊電流的問題了,我們現在只考慮額定電流和允許總電流,保險燒了很多,為什么?保險的額定電流足夠大還燒?再說啟動電流瞬間都不到1A,就算是偶爾發生浪涌電流,但是保險應該是過一段時間才燒的啊,熔斷時間是大于電機啟動時間的啊,它是根據電流的熱效應動作的啊,Q=I*I*R*T 但是卻是一開機就燒,4A的改成10A的還燒,系統無故障問題也無接地 短路問題,為什么會燒?兄臺你怎么認為呢?說說你們的電氣系統選型,討論下。
        電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。

        主站蜘蛛池模板: 中文字幕亚洲一区二区三区| 精品国产一区二区三区av性色 | 日韩全网av在线| 国产在线观看一区精品| 亚洲国产成人久久精品不卡| 国产精品自偷一区在线观看| 黑人巨大av无码专区| 欧美性猛交xxx嘿人猛交| 欧美喷潮最猛视频| 亚洲av日韩在线资源| 夜夜摸日日摸视频| 色色97| 国产中文一区卡二区不卡| 国色天香成人一区二区| 国产成人高清亚洲综合| 亚洲av成人区国产精品| 国产激情一区二区三区成人| 亚洲中文字幕无码一区日日添| a级黄色毛片免费播放视频| 中文字幕日韩有码一区| 狂躁女人双腿流白色液体| 亚洲欧美日韩高清中文 | 黄色三级视频中文字幕| 欧美日本精品一本二本三区| 日本一区二区三区有码视频| 亚洲中文字幕无码一区日日添| 日韩在线视频线观看一区| 亚洲欧洲精品一区二区| 1769国产在线观看免费视频| 人妻精品久久无码区| 国产精品亚洲电影久久成人影院| 少妇被无套内谢免费看| 成人午夜伦理在线观看| 久久精品亚洲成在人线av麻豆| 欧美妇人实战bbwbbw| 日韩人妻无码一区二区三区99 | 国产在线观看毛带| 国产人妻熟女呻吟在线观看| 麻豆国产成人AV在线播放| 成人国产精品视频频| 一级国产在线观看高清|