        大家都知道萬用表和兆歐表都可以測量電阻,
        現在我要測量線路絕緣情況,應該選用何種儀表,還是兩種儀表都可以選擇??
        反正根據一般情況,兆歐表測量線路絕緣用得比較普遍,但是萬用表是否也可以測量呢
        zgf889
        走別人的路,讓別人走投無路
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 620 個
        工控威望: 718 點
        下載積分: 1356 分
        在線時間: 482(小時)
        注冊時間: 2007-10-21
        最后登錄: 2025-10-26
        查看zgf889的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2011-11-07 08:48
        測量絕緣用兆歐表,因為兆歐表耐壓值高。看見有很多人有萬用表上的2M檔測量絕緣值,那是錯誤的做法,萬用表只有9V電壓測量的值是在低電壓所測量出來的,不準確!
        kyy80
        態度決定一切``````
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1199 個
        工控威望: 3508 點
        下載積分: 4427 分
        在線時間: 1994(小時)
        注冊時間: 2008-02-17
        最后登錄: 2025-10-25
        查看kyy80的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2011-11-07 08:54
        如果是測量絕緣電阻請用兆歐表。。。注意要兆歐表的電壓級數和被測線路的電壓級數。
        eb545
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 262 個
        工控威望: 421 點
        下載積分: 3613 分
        在線時間: 65(小時)
        注冊時間: 2011-10-24
        最后登錄: 2023-12-19
        查看eb545的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2011-11-07 09:03
        測接觸器線路就知道用萬用表測不準確,接觸器觸點有氧化,萬用表測就可能不通,但通電試驗就通。
        兆歐表又叫搖表,我想是功率小的手搖式發電機,會發出高壓,試試就會有這樣表情
        絕緣電阻由于一般數值較高(一般為兆歐級),在低電壓下的測量值不能反映在高電壓條件下工作的真正絕緣電阻值。兆歐表是測量絕緣電阻最常用的儀表。
        w80859
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 194 個
        工控威望: 521 點
        下載積分: 3248 分
        在線時間: 1793(小時)
        注冊時間: 2007-12-23
        最后登錄: 2025-10-22
        查看w80859的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2011-11-07 09:10
        問工廠內一般的電工就可以回答這個問題。學過電工的都應該知曉。
        saisam2006
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 444 個
        工控威望: 1242 點
        下載積分: 14031 分
        在線時間: 547(小時)
        注冊時間: 2006-09-17
        最后登錄: 2025-10-20
        查看saisam2006的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2011-11-07 09:52
        學習了,支持!
        子丑寅卯9
        好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 1162 個
        工控威望: 6798 點
        下載積分: 9012 分
        在線時間: 335(小時)
        注冊時間: 2008-05-17
        最后登錄: 2024-07-10
        查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2011-11-07 10:58
        這個問題都還要去研究,建議不要去做電工,很危險的。至于測電阻兩個表都可以,只是一個是測常態下的電阻數值,另外一個是測量仿實際(或高于實際)的環境的電阻數值,耐久實驗,耐壓實驗等。
        (沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。
        llllll
        學無止境
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 239 個
        工控威望: 2318 點
        下載積分: 1274 分
        在線時間: 133(小時)
        注冊時間: 2009-06-11
        最后登錄: 2025-06-14
        查看llllll的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2011-11-07 11:23
        同意2,7樓的說法
        marcelinho
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 339 個
        工控威望: 620 點
        下載積分: 7296 分
        在線時間: 220(小時)
        注冊時間: 2007-07-24
        最后登錄: 2023-06-17
        查看marcelinho的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2011-11-07 12:21
        用萬用表測出來絕緣,一上220v也有可能短路
        hejian96
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 295 個
        工控威望: 491 點
        下載積分: 2229 分
        在線時間: 118(小時)
        注冊時間: 2010-12-07
        最后登錄: 2012-12-05
        查看hejian96的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2011-11-07 12:27
        萬用表測量電阻還沒有指針表好用。測量絕緣肯定用搖表。萬用表只能作為參考。

        主站蜘蛛池模板: 国产成人高清亚洲综合| 日韩av在线不卡一区二区| 中文文字幕文字幕亚洲色| 亚洲色最新高清AV网站| 99视频精品全部免费 在线| 99视频精品全部免费 在线| 久久亚洲精品11p| 国产欧美va欧美va香蕉在| 99热精品国产三级在线观看| 亚洲成av人片乱码色午夜| 十八禁日本一区二区三区| 国产精品二区中文字幕| 成人精品天堂一区二区三区 | 人妻丝袜无码专区视频网站| 人妻无码ΑV中文字幕久久琪琪布| 欧美大bbbb流白水| 少妇被躁到高潮人苞一| 久久人人97超碰国产精品| 这里只有精品在线播放| 国产一区二区三区尤物视频| 中文字幕国产精品专区| 国内精品一区二区在线观看| 天堂a无码a无线孕交| 亚洲夜色噜噜av在线观看| 国产老熟女国语免费视频| 国产精品一区二区小视频| 久久亚洲精品情侣| 久久久久久久久久久免费精品| 国产成人精品97| 国产欧美久久一区二区三区 | 午夜男女爽爽影院免费视频下载 | 综合亚洲色图| 美女黄网站人色视频免费国产| 国产天美传媒性色av高清| 国产又色又爽又黄的在线观看| 国产SUV精品一区二区88L| 精品久久久久无码| 四川bbb搡bbb爽爽视频| 国产精品无码av天天爽播放器| 亚洲欧美另类久久久精品播放的 | 高清激情文学亚洲一区|