                最近我公司的一條新的生產線調試,在調試中發現一個問題:兩臺160KW的繞線涼電機的控制柜上的電流指示用的是500/5的電流互感器,電流表是的500/5的6L2,互感器有兩相兩個,電流表一個在柜的盤面上,另外一個在現場(遠程20米),現場的電流信號還需要供給PLC用的電流變送器用,電流變送器再經過模擬量模塊來輸入給PLC用的變量。原來的兩個互感器是并在一起的,兩塊電流表是串在一起的,廠家的設計可能是防止互感器中的一個會出現故障吧!所以兩個并在一起,起動時兩個電流表顯示的最大值為200-250A,明顯不對。經過分析后,重新接線,一個互感器各接一個電流表。接線后又出現了新的問題:盤,面表的顯示與現場測量的值基本一致,但是遠程表顯示的只有實際值的80%,互感器更換后,故障依舊,因為必須取電流作為電機控制的參數,所以現場的電流值必須準確,所以問題不解決現場的自動控制無法實現,只能手動操作。
                 很奇怪的問題,后來經過分析,我個人認為是放電纜時的失誤造成的,當時沒人相信啊!我只能自我處理,從互感器單獨放一根兩芯線到現災場使用,結果問題馬上解決。
                 我的分析是這樣的:因為當時放電纜時是我公司電工自己放的,所有動力電纜全部用鋼管套上,且所有的控制電纜信號電纜全部集中在幾個鋼管中,由于鋼管穿過電纜的時候,鋼管也相當于一個互感器,也送到現場的電流信號也是小電流信號,所以造成信號可能相互低消,造成了顯示的電流值明顯偏小。

                 這是一個調試經驗,說給大家聽聽,希望對大家有用。
        綠色的微笑
        techo
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 319 個
        工控威望: 409 點
        下載積分: 1126 分
        在線時間: 117(小時)
        注冊時間: 2010-05-09
        最后登錄: 2015-11-29
        查看techo的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2011-11-11 12:35
        電流互感器只能通過所測的電纜,通過信號線,其他的東西,坑定會有所變化的
        泰興一電
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看泰興一電的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2011-11-14 22:34
        鋼管穿過電纜的時候,鋼管也相當于一個互感器,好像理解不通,
        只有三相線不穿同一鋼管是不允許的,會產生互感,估價是放的信號線接觸不良
        tangrenbo89
        拼搏吧工控人
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 398 個
        工控威望: 2908 點
        下載積分: 724 分
        在線時間: 233(小時)
        注冊時間: 2009-09-04
        最后登錄: 2025-10-27
        查看tangrenbo89的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2011-11-14 22:45
           我的分析是這樣的:因為當時放電纜時是我公司電工自己放的,所有動力電纜全部用鋼管套上,且所有的控制電纜信號電纜全部集中在幾個鋼管中,由于鋼管穿過電纜的時候,鋼管也相當于一個互感器,也送到現場的電流信號也是小電流信號,所以造成信號可能相互低消,造成了顯示的電流值明顯偏小。

        上面說法不對鋼管是不允許穿一根線,如果同時穿兩根以上是不會和鋼管產生感應的,問題應該出在干擾上可能你互感器的西安和大功率動力線穿在一起了
        wananjushi
        萬安居士
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 813 個
        工控威望: 5759 點
        下載積分: 11561 分
        在線時間: 216(小時)
        注冊時間: 2011-12-24
        最后登錄: 2018-07-22
        查看wananjushi的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2012-02-06 09:15
        同意二樓的說法
        wananjushi

        主站蜘蛛池模板: 久久精品国产福利一区二区| 自拍偷在线精品自拍偷免费 | 国产精品无码一区二区三区电影| 人妻熟女一区二区aⅴ| 亚洲精品一二三中文字幕| 高清dvd碟片 生活片| 久久久久国产精品熟女影院| 国产成人AV性色在线影院| 无码国内精品人妻少妇蜜桃视频| 色爱综合另类图片av| 中文字幕亚洲综合久久蜜桃| 亚洲少妇一区二区三区老| 福利网午夜视频一区二区| √天堂中文www官网在线| 亚洲国产av剧一区二区三区| 把女人弄爽大黄A大片片| 精品人妻中文字幕av| 操国产美女| 午夜国产理论大片高清| 免费国产99久久久香蕉| 乱色欧美激惰| 免费看无码自慰一区二区| 韩国午夜理伦三级| 国产亚洲午夜高清国产拍精品| 国产蜜臀精品一区二区三区| 中日韩中文字幕一区二区| 亚洲天堂伊人久久a成人| 亚洲av永久无码精品天堂久久| 欧美成人精品一区二区三区免费| 97成人午夜精品长长久久| 国产成人精品午夜2022| 草草网站影院白丝内射| 粉嫩国产av一区二区三区| 成人午夜电影福利免费| 日韩国产欧美精品在线| 亚洲av永久无码精品天堂久久| 国内精品久久久久影院网站| 日本亚洲色大成网站www久久| 起碰免费公开97在线视频| 欧美亚洲另类 丝袜综合网| 国产视频一区二区在线观看|