        以下問題,已經在百度查詢但未找到理想答案。
        0.5S級和0.2S級電流互感器測量誤差各是多少?
        100比5的電流互感器,如果一次側電流超過100A后,會有什么后果?
        計量表是三相四線3*1.5(6)安的,它是怎么區分,100比5和1000比5的互感器的,電阻值嗎?



        渤海邊
        天下大事必作于細
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 156 個
        工控威望: 327 點
        下載積分: 2752 分
        在線時間: 204(小時)
        注冊時間: 2010-09-08
        最后登錄: 2021-05-11
        查看渤海邊的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2011-11-17 19:28
        互感器的誤差應該是0.5%和0.2%

        電流互感器是利用電磁感應原理工作的,因此過負荷會使鐵芯磁通達到飽和或過飽和,則電流比誤差增大,使表針指示不正確,計量不準;這樣不光不能準確測量還可能損壞測量設備。由于磁通增大,使鐵芯和二次繞組過熱,會加快絕緣的老化,長時間運行使互感器絕緣損壞,造成事故。

        這樣的計量表最大的額定電流為6A,需要接互感器來計量.
        yifan_1987
        沒有最好,只有更好!
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 558 個
        工控威望: 745 點
        下載積分: 2169 分
        在線時間: 124(小時)
        注冊時間: 2010-01-07
        最后登錄: 2019-05-26
        查看yifan_1987的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2011-11-17 19:34
          謝謝  100比5  和1000比5,結果都是5A,那計量表,怎么知道互感器的變比的那?
        yifan_1987
        沒有最好,只有更好!
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 558 個
        工控威望: 745 點
        下載積分: 2169 分
        在線時間: 124(小時)
        注冊時間: 2010-01-07
        最后登錄: 2019-05-26
        查看yifan_1987的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2011-11-18 09:40
        謝謝  100比5  和1000比5,結果都是5A,那計量表,怎么知道互感器的變比的那?
        ytmf0795
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 161 個
        工控威望: 304 點
        下載積分: 9694 分
        在線時間: 131(小時)
        注冊時間: 2007-07-22
        最后登錄: 2016-11-04
        查看ytmf0795的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2011-11-18 12:27
        兄弟  計量表是不可能知道你用的電流互感器的變比是多少的  它也不用知道  它只對它的輸入作計量  實際用電量是要靠用互感器的人手工將電表電量值乘以互感器變比的
        ytmf0795
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 161 個
        工控威望: 304 點
        下載積分: 9694 分
        在線時間: 131(小時)
        注冊時間: 2007-07-22
        最后登錄: 2016-11-04
        查看ytmf0795的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2011-11-18 12:30
        比如電表上顯示用電1度  則 100/5互感時實際用電為20度  1000/5時為200度
        ytmf0795
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 161 個
        工控威望: 304 點
        下載積分: 9694 分
        在線時間: 131(小時)
        注冊時間: 2007-07-22
        最后登錄: 2016-11-04
        查看ytmf0795的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2011-11-18 12:33
        至于用什么變比的互感器就要看你的工作電流多大啦 一般取百分之六十較為全適
        aoouang
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 273 個
        工控威望: 402 點
        下載積分: 2709 分
        在線時間: 105(小時)
        注冊時間: 2011-06-21
        最后登錄: 2015-11-18
        查看aoouang的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2011-11-18 16:07
        電表的輸入信號就是互感器的輸信號,100:5   1000:5的電表的量程都是0-5A,只是表盤上的刻度不一樣罷了。
        綠色的微笑
        yifan_1987
        沒有最好,只有更好!
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 558 個
        工控威望: 745 點
        下載積分: 2169 分
        在線時間: 124(小時)
        注冊時間: 2010-01-07
        最后登錄: 2019-05-26
        查看yifan_1987的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2011-11-18 16:51
        引用
        引用第6樓ytmf0795于2011-11-18 12:33發表的  :
        至于用什么變比的互感器就要看你的工作電流多大啦 一般取百分之六十較為全適

        我這個電表是預付費的,錢在表里,不用人的。

        主站蜘蛛池模板: 搡老女人老妇女老熟女o在线阅读| 亚洲少妇人妻无码视频| 亚洲国产精品一区第二页| 午夜成年男人免费网站| 在线精品亚洲一区二区绿巨人| 少妇人妻av毛片在线看| 专干老肥熟女视频网站| 黑人巨茎大战俄罗斯美女| 在线 欧美 中文 亚洲 精品| gay片免费网站| 日本福利一区二区精品| 又爽又黄又无遮挡网站| 亚洲av一本二本三本| 国产精品久久久国产盗摄| 国产精品一在线观看| 亚洲av无码成人精品区一区| 色吊丝av中文字幕| 精品一二三四区在线观看| 国产最新AV在线播放不卡| 99热这里只有精品5| 精品无码国产自产拍在线观看| 欧美老人巨大XXXX做受视频 | a级黄色毛片免费播放视频| 国产一区二区波多野结衣| 激情综合网激情五月激情| 无码国内精品久久人妻蜜桃| 久久综合色之久久综合| 国产精品高潮呻吟av久久无吗| 亚洲狠狠色丁香婷婷综合| 亚洲午夜理论无码电影| 无码人妻丝袜在线视频| 亚洲人成网站在线播放2019| 免费国产99久久久香蕉| 亚洲精品国产精品国自产小说| 日韩亚洲欧美中文高清在线| 日韩人妻中文字幕精品| 久久久精品94久久精品| 国产三级黄色片在线观看| 亚洲日韩AV秘 无码一区二区 | 亚洲av免费成人在线| 精品国产电影网久久久久婷婷|