        樓主  發表于: 2011-11-18 18:45
        在三相五線制的供電系統中,我想用零序電流互感器來漏電保護用,用電設備有三相電機,也有單相照明用的電器(用電為AC220v),我知道三根相線要穿過零序電流互感器,但不知道N線或零線要不要穿過零序電流互感器呢?原因又是什么呢?謝謝!
        專心學工控技術,請各位幫忙指教
        愛單純像清水
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 46 個
        工控威望: 175 點
        下載積分: 596 分
        在線時間: 28(小時)
        注冊時間: 2011-08-03
        最后登錄: 2022-05-17
        查看愛單純像清水的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2011-11-18 18:51
        好像不用,具體不太懂。。。。。。。。
        liuliangdt
        liuliangdt
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 443 個
        工控威望: 682 點
        下載積分: 66148 分
        在線時間: 994(小時)
        注冊時間: 2010-09-05
        最后登錄: 2025-08-31
        查看liuliangdt的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2011-11-18 21:42
        零線過電流互感器平衡剩余電流(好像是這么叫的),但過互感器的零線不要用作接地了。跟漏電保護器一樣的。
        無憂山水
        認真,謙虛
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 251 個
        工控威望: 334 點
        下載積分: 5207 分
        在線時間: 250(小時)
        注冊時間: 2010-07-13
        最后登錄: 2019-01-23
        查看無憂山水的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2011-11-18 22:16
        如果有單相用電,零線需要接入。大概說所謂零序保護就是利用穿入導線之間電流差來進行保護的,如果有單相輸出,那么他的循環回路就是零線,由此來看,零線必然接入。
        希望向大家學習,能和大家一起交流、進步。謝謝。QQ:1162859666
        郵箱:gp1162859666@foxmail.com
        1162859666@qq.com
        liuchangqing
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 186 個
        工控威望: 321 點
        下載積分: 980 分
        在線時間: 294(小時)
        注冊時間: 2011-10-29
        最后登錄: 2025-06-16
        查看liuchangqing的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2011-11-19 16:23
        三樓說得對
        lty504351
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 259 個
        工控威望: 1193 點
        下載積分: 18253 分
        在線時間: 318(小時)
        注冊時間: 2009-10-12
        最后登錄: 2025-06-05
        查看lty504351的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2011-11-19 16:48
        你所需要保護的設備如果有220V電源,則必須將三相電源和零線都加入電流互感器,否則,無法保護,而且,只要一使用220V設備就跳閘
        干到老,學到老

        主站蜘蛛池模板: 玩弄丰满少妇人妻视频| 国精品无码一区二区三区在线看| 国产av一区二区久久蜜臀| 无遮挡高潮国产免费观看| 在线观看中文字幕国产码| 色综合久久婷婷88| 日韩精品福利一区二区三区| 激情综合网激情综合| 亚洲国产精品久久久天堂麻豆宅男| 一区二区三区在线色视频| 国产精品一区二区久久岳| 中文字幕国产精品资源| 亚洲成人资源在线观看| 老司机性色福利精品视频| 欧美videos粗暴| 国产精品揄拍一区二区久久| 国产精品福利一区二区三区| 亚洲精品韩国一区二区| AV秘 无码一区二| 好吊视频一区二区三区人妖| 中文字幕 日韩 人妻 无码| 国产深夜福利在线免费观看| 免费观看欧美猛交视频黑人| 亚洲国产av剧一区二区三区| 国产一区二区三区九九视频| 亚洲国产精品国自拍av| 精品视频福利| 久久精品波多野结衣| 亚洲欧美人成电影在线观看| 欧美高清狂热视频60一70| 久久久久久久久久久久中文字幕| 中文字幕国产精品自拍| 视频二区国产精品职场同事| 偷炮少妇宾馆半推半就激情| 亚洲情综合五月天| 成人污视频| 无码国内精品久久人妻蜜桃| 亚洲av色夜色精品一区| 在线播放免费人成毛片| 97国产揄拍国产精品人妻| 日韩有码中文字幕一区二区|