        樓主  發表于: 2011-12-03 21:23
        沒有關電源,燒了一下電焊,關電在開,馬達就自己原點回歸,換了伺服和馬達就好了,有時開機plc無輸出,關機再開就又好了,
        堅士人
        心動就要行動
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 428 個
        工控威望: 562 點
        下載積分: 18406 分
        在線時間: 369(小時)
        注冊時間: 2009-10-08
        最后登錄: 2025-10-14
        查看堅士人的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2011-12-03 21:42
        這是常識。不壞算是好運的。電焊大電流,電磁場會使電腦,PLC等等弱電器的CPU產生混亂或閃間燒壞。大哥,最好是斷了電源,連上地線再燒電焊會安全點。
        huosang
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 214 個
        工控威望: 345 點
        下載積分: 6976 分
        在線時間: 126(小時)
        注冊時間: 2011-05-03
        最后登錄: 2025-08-15
        查看huosang的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2011-12-03 22:17
        要電焊地線直接達在焊接處,才安全,否則不燒設備就燒線
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(guochunyi) 熱心助人
        bo497693948
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 9 個
        工控威望: 127 點
        下載積分: 643 分
        在線時間: 13(小時)
        注冊時間: 2011-09-23
        最后登錄: 2014-07-14
        查看bo497693948的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2011-12-03 22:24
        要關電,而且設備的接地線最好拆掉
        本帖最近評分記錄:
      3. 下載積分:+1(guochunyi) 熱心助人
        呂梁
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 68 個
        工控威望: 260 點
        下載積分: 2328 分
        在線時間: 66(小時)
        注冊時間: 2008-09-07
        最后登錄: 2025-05-02
        查看呂梁的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2011-12-03 22:31
        學習了,長個經驗。
        ehat
        沒有最好,只有更好!
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 462 個
        工控威望: 5060 點
        下載積分: 44202 分
        在線時間: 274(小時)
        注冊時間: 2011-06-25
        最后登錄: 2025-10-20
        查看ehat的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2011-12-04 12:45
        吃一塹長一智!
        gaohongjin52
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看gaohongjin52的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2011-12-05 17:10
        是的,以前我們也是經常遇到這種情況,那時候我們都把伺服的插頭拔掉呢。
        abc2002831
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 276 個
        工控威望: 456 點
        下載積分: 942 分
        在線時間: 194(小時)
        注冊時間: 2009-05-23
        最后登錄: 2025-10-10
        查看abc2002831的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2011-12-05 17:52
        引用
        引用第1樓堅士人于2011-12-03 21:42發表的  :
        這是常識。不壞算是好運的。電焊大電流,電磁場會使電腦,PLC等等弱電器的CPU產生混亂或閃間燒壞。大哥,最好是斷了電源,連上地線再燒電焊會安全點。


        同意你觀點,之有我在別的廠也是燒電焊機把伺服控制器搞壞了,現在我燒電焊機,設備上的電源全關,電焊機地線還要放很好
        小彭
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看小彭的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2011-12-05 20:27
        學習了

        主站蜘蛛池模板: 丁香婷婷无码不卡在线| 欧美成人午夜在线观看视频| 夜夜添夜夜添夜夜摸夜夜摸| 99久久免费精品国产色| 一级片免费网站| 国产成人一区二区视频免费| 久久综合久中文字幕青草| 久久精品aⅴ无码中文字幕| 久久精品视频一二三四区| 激情六月丁香婷婷四房播| 久久国产精品精品国产色婷婷| 粉嫩一区二区三区国产精品| 国产自在自线午夜精品视频| 国产中文三级全黄| 久久久亚洲av成人网站| 深夜福利资源在线观看| 国产精品女熟高潮视频| 亚洲精品码中文在线观看| 国产亚洲视频免费播放| 一出一进一爽一粗一大视频| 亚洲人亚洲人成电影网站色 | 国内精品伊人久久久久av| 亚洲一区二区三区自拍公司| 亚洲bt欧美bt精品| 日韩中文字幕高清有码| 强被迫伦姧高潮无码bd电影 | 韩国美女福利视频在线观看 | 精品乱码一区二区三四五区| 久久成人亚洲香蕉草草| 无码国模国产在线观看免费| 国产一级黄色av影片| 久久亚洲精品成人综合网| 亚洲成AV人片在线观看麦芽| 国产精品视频免费一区二区三区| 国产美女自慰在线观看| 国产av无码专区亚洲aⅴ| 中文字幕无线码中文字幕免费| 人人人妻人人人妻人人人| 一区二区三区精品偷拍| 亚洲综合AV一区二区三区不卡| 亚洲一区成人在线视频|