        問題1
        最近手上一個FX2N的PLC的Y17點壞掉了..
          Y17的LED燈看起來是正常的.可輸出是不變的...
          問下高手..
          可以自己修下么?


        問題2:  就是是上面FX2N..的Y17點是接的一個220V的電磁閥.  L接電磁閥的一極.Y17接另一極..
        今天搞了個半自動機臺.用了顆FX1N的.. 剛好用到2只220的電磁閥和1只24的電磁閥..
          于是就想到FX2N上的220電磁閥的接法..就用在1N上接那2只電磁閥..結果很明確..沒用.
            后來用了2只24的繼電器轉220V`...
          郁悶的..問問高手這是為什么?
         
            小弟搞電控才2個月...嘿嘿``不要笑偶..

        在線等答案...看過的留下痕跡..不要閃..
        zjp198169
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 247 個
        工控威望: 352 點
        下載積分: 840 分
        在線時間: 153(小時)
        注冊時間: 2006-10-24
        最后登錄: 2020-02-24
        查看zjp198169的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2008-05-10 20:42
        可能是里面的輸出繼電器壞了。可以換一個輸出繼電器就OK了.
        yfdxb
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 307 個
        工控威望: 416 點
        下載積分: 1441 分
        在線時間: 67(小時)
        注冊時間: 2007-06-06
        最后登錄: 2025-09-19
        查看yfdxb的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2008-05-10 20:49
        繼電器輸出的話,好修。廢話,都接220了!
        致力各種非標設備之機械、電氣一體開發。
        王睿
        一切隨意
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 818 個
        工控威望: 6748 點
        下載積分: 31090 分
        在線時間: 437(小時)
        注冊時間: 2008-03-20
        最后登錄: 2025-03-26
        查看王睿的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2008-05-11 06:49
        肯定的了 PLC不能直接驅動220V的電磁閥只有用轉換的方法來驅動你  說的電磁閥  謝謝這是我的理解
        崇慶陽光
        不懈努力,一切皆有可能...
        級別: VIP會員

        精華主題: 5 篇
        發帖數量: 763 個
        工控威望: 1517 點
        下載積分: 7466 分
        在線時間: 162(小時)
        注冊時間: 2006-08-10
        最后登錄: 2025-12-27
        查看崇慶陽光的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2008-05-11 07:40
        一組輸出繼電器只能接一個電源規格;
        如果不接外部繼電器擴展,內部繼電器壽命很短;
        不懈努力,一切皆有可能 ...
        sjm213
        有小知識,無大學問。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 6 篇
        發帖數量: 5188 個
        工控威望: 7549 點
        下載積分: 163459 分
        在線時間: 3267(小時)
        注冊時間: 2007-11-21
        最后登錄: 2025-12-28
        查看sjm213的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2008-05-11 10:41
        問題2:按照你的說法,原FX2N的COM應該是接的220V的零線,但這樣是切斷零線控制,很不安全啊,整個電磁閥的線路在關斷時都帶電了。
              FX1N的COM應該是接的24V的0v。這只能驅動24V的電磁閥,肯定帶不動220V的。
              好在是把220VAC的電磁閥往24VDC上接,要是反過來,又要壞兩個點了。
        100759
        生活-焉知水生火熱
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 395 個
        工控威望: 570 點
        下載積分: 1395 分
        在線時間: 338(小時)
        注冊時間: 2008-04-03
        最后登錄: 2025-10-31
        查看100759的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2008-05-11 14:06
        謝謝樓上各位了。。。
        知道了。。
        新聞聯播
        東方紅,太陽升,中國出兩個毛澤東,他為人民謀幸福...
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 449 個
        工控威望: 1591 點
        下載積分: 2654 分
        在線時間: 241(小時)
        注冊時間: 2007-08-05
        最后登錄: 2022-10-20
        查看新聞聯播的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2008-05-11 17:04
        可以修,找站長,50元/點,最好是加個擴展
        xiaoyan
        嚴述軍
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 137 個
        工控威望: 237 點
        下載積分: 565 分
        在線時間: 28(小時)
        注冊時間: 2008-05-11
        最后登錄: 2017-09-16
        查看xiaoyan的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2008-05-11 20:45
        更換一個輸出接點

        主站蜘蛛池模板: 亚洲韩国精品无码一区二区三区 | 国产精品尤物乱码一区二区| 精品国产乱子伦一区二区三区| 男女猛烈无遮挡免费视频| 体态丰腴的微胖熟女的特征| 中文成人无字幕乱码精品区| 四虎影视4hu4虎成人| 亚洲国产色一区二区三区| 奇米影视7777久久精品| 亚洲国产超清无码专区| 亚洲日韩精品制服丝袜AV| 亚洲天堂成人一区二区三区| 在线免费观看毛片av| 加勒比中文字幕无码一区| 亚洲欧美不卡高清在线| 国产精品毛片一区二区| 国产成人 综合 亚洲欧洲| 中国农村真卖bbwbbw| 狠狠色噜噜狠狠狠狠7777米奇 | 99在线精品视频观看免费| 色综合天天综合网中文伊| 2021av在线天堂网| 国产热A欧美热A在线视频| 欧美亚洲高清日韩成人| 韩国精品视频在线日韩| 亚洲最大成人网色| 久久99国产综合精品女同| 亚洲国产美女精品久久久| 69天堂人成无码麻豆免费视频| 鲁丝片一区二区三区免费| 精品videossexfreeohdbbw| 亚洲成人一区二区av| 久久久久久久久18禁秘| 亚洲精品国产精品不乱码| 亚洲 制服 丝袜 无码| 男女猛烈激情xx00免费视频| 亚洲av无码专区在线亚| 久久香蕉国产线看观看猫咪av| 在线中文字幕第一页| 欧美高清一区三区在线专区| 精品无码一区二区三区电影|