        我在家時,自己做過溫度的PID控制,找了個熱得快+西門子224晶體管輸出的+固態繼電器,自己做實驗沒有問題。
        最近想學學恒壓供水的PID實驗,現在硬件有CPU224+EM235+變頻器+壓力傳感器,東西是都齊了,具體怎么來做呢?沒有水泵啊。大家看想做類似的實驗,有沒有好的辦法模擬一下也行。
        模擬出一個場景來,類似于恒壓供水,大家有好的辦法嗎?

        月澤
        時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
        級別: 工控俠客
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 1285 個
        工控威望: 2921 點
        下載積分: 4511 分
        在線時間: 642(小時)
        注冊時間: 2009-03-28
        最后登錄: 2024-12-04
        查看月澤的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2012-02-07 19:31
        不用壓力傳感器了

        PLC外部 自己給個0~10V可調節的電壓信號 試唄!!!
        揭開神秘的工控面紗
        QQ:2631001081
        Emal:strong20671713@163.com
        lzhpsky
        工控小菜鳥
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1050 個
        工控威望: 1159 點
        下載積分: 2815 分
        在線時間: 769(小時)
        注冊時間: 2009-08-02
        最后登錄: 2025-06-05
        查看lzhpsky的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2012-02-07 19:46
        這怎么試?給模擬輸入信號,模擬模塊也輸出模擬量,現在要想實現一個東西的恒定,想看看PID效果。我給模擬模塊5V的模擬量,模擬模塊輸出模擬量來控制變頻器做什么?恒定什么東西呢?

        大師們有什么好的實驗方法。
        longkeming
        現場設備改造,非標設備設計制造 ,機械手,運動控制,省人力方
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 346 個
        工控威望: 494 點
        下載積分: 3045 分
        在線時間: 142(小時)
        注冊時間: 2011-11-16
        最后登錄: 2014-07-19
        查看longkeming的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2012-02-07 20:03
        控制變頻器的轉速就控制壓力,做到恒壓供水,用電位器做反饋壓力信號
        鎖螺絲機
        550374389
        !!!
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 696 個
        工控威望: 1161 點
        下載積分: 5237 分
        在線時間: 2360(小時)
        注冊時間: 2010-11-28
        最后登錄: 2025-05-26
        查看550374389的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2012-02-07 21:08
        樓主家里的設備還真夠齊全啊 ,萬事俱備,只欠東風了,去買一個便宜點的水泵回來啊
        小蜜蜂
        你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 1413 個
        工控威望: 1520 點
        下載積分: 13299 分
        在線時間: 2225(小時)
        注冊時間: 2008-03-19
        最后登錄: 2025-08-30
        查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2012-02-07 21:22
        像樓主那樣用壓力傳感器反饋的方法好,這樣精度高,方便PID的自整定!
        還有人家不用壓力變送器的,用遠傳壓力表的,這個控制壓力不穩定的,效果差,但是便宜。
        鄉村小鎮
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看鄉村小鎮的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2012-02-08 15:23
        變頻器。4-20MA信號發生器。一個小電機。就可以了
        xp7921
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 31 個
        工控威望: 261 點
        下載積分: 2034 分
        在線時間: 471(小時)
        注冊時間: 2010-08-22
        最后登錄: 2025-07-17
        查看xp7921的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2012-02-08 16:47
        用空氣壓縮機(小型氣泵),氣壓模擬水壓的PID參數,主要看PID各參數的變化對穩壓的效果。
        wananjushi
        萬安居士
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 858 個
        工控威望: 5759 點
        下載積分: 11561 分
        在線時間: 216(小時)
        注冊時間: 2011-12-24
        最后登錄: 2018-07-22
        查看wananjushi的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2012-02-09 08:05
        萬事俱備,只欠東風了,去買一個便宜點的水泵回來
        wananjushi
        lzhpsky
        工控小菜鳥
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1050 個
        工控威望: 1159 點
        下載積分: 2815 分
        在線時間: 769(小時)
        注冊時間: 2009-08-02
        最后登錄: 2025-06-05
        查看lzhpsky的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2012-02-09 08:21
        比如程序設定值壓力為50Mpa。現場傳感器量程是0-100Mpa,輸出信號是0-20ma,我動給變頻器0-20ma信號代表現場的壓力值,變頻器頻率會自動變化,怎么才能實驗出效果來,按道理說這個0-20ma的變化,應該是和變頻器輸出的頻率有對應關系的。
        我手動給變頻器10ma信號,這不就等于現場反饋的壓力正好是50Mpa。變頻器會停止轉動,我給變頻器5ma信號,變頻器又會轉起來,這樣怎么才能看出PID的穩定不穩定,好像看不出來啊
        rockyhuo
        專業制造全伺服高速衛生巾機器
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 1610 個
        工控威望: 1929 點
        下載積分: 4459 分
        在線時間: 440(小時)
        注冊時間: 2008-07-14
        最后登錄: 2025-08-22
        查看rockyhuo的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2012-02-09 08:40
        你的反饋信號沒有因為你的輸出信號做反應,那當然是很難模擬出來真實的效果,只能看低于設定值就加速,高于設定值就減速,因為PID是要看前兩個采樣周期的差值來運算。
        變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.
        全伺服衛生巾、尿褲、護墊機機器項目合作,承接多功能衛生巾中包機制造,尿褲垛碼機制造
        QQ:84818626
        電話:18923140420
        lzhpsky
        工控小菜鳥
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1050 個
        工控威望: 1159 點
        下載積分: 2815 分
        在線時間: 769(小時)
        注冊時間: 2009-08-02
        最后登錄: 2025-06-05
        查看lzhpsky的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2012-02-09 10:44
        低于設定值就加速,高于設定值就減速,是啊,只能看到這個效果了,還是不能完全看出PID的效果,不知道有什么好的辦法?
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 国产激情电影综合在线看| 亚洲综合精品第一页| 亚洲一区二区三区激情视频 | 1区2区3区4区产品不卡码网站| 麻豆麻豆麻豆麻豆麻豆麻豆| 国产中文字幕在线精品| 国产午夜福利免费入口| 国产精品午夜福利91| 久久久久久久久久久免费精品| 北岛玲中文字幕人妻系列| 国产一区二区亚洲一区二区三区 | 黄瓜一区二区三区自拍视频| 性色av一区二区三区精品| 少妇激情av一区二区三区| 日韩有码国产精品一区| 国产不卡av一区二区| 四虎成人免费视频在线播放| 亚洲自拍偷拍激情视频| 日本一区二区精品色超碰| 九九热免费精品视频在线| 久久精品国产99国产精品澳门| 2019国产精品青青草原| 免费人成视频网站在线18| 亚洲老熟女一区二区三区 | 爱性久久久久久久久| 国产成人精品无码免费看| 国产精品七七在线播放| 女人香蕉久久毛毛片精品| 日韩精品视频一二三四区| 中文字幕制服国产精品| 日本A级视频在线播放| 日韩国产欧美精品在线| 国产综合av一区二区三区| 福利视频一区二区在线| 亚洲AV天天做在线观看 | 亚洲av日韩av综合在线观看| 成人三级视频在线观看不卡| 最新午夜男女福利片视频| 国产成人精品三上悠亚久久| 成人区精品一区二区不卡| 亚洲第一极品精品无码久久|