        185平方毫米的銅芯電纜怎么接最好?是用二個電纜頭各自先用DT銅接線鼻子壓好,再用螺栓把二個接線鼻子連接;還是用銅接線管把二個電纜頭都插進接線管,一次壓好?還有別的方法嗎?
        [ 此帖被aabbcc296在2012-04-08 08:13重新編輯 ]
        liuhanqi
        活著就要做貢獻!
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1210 個
        工控威望: 3725 點
        下載積分: 6181 分
        在線時間: 378(小時)
        注冊時間: 2008-03-04
        最后登錄: 2017-06-16
        查看liuhanqi的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2012-04-07 22:45
        我認為用接線管比較好,1是美觀,2是做絕緣容易,3用時少,速度快。可靠性好,機械強度高。
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(aabbcc296)
      3. 學無止境,永遠是學生。
        neilnie
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 323 個
        工控威望: 347 點
        下載積分: 783 分
        在線時間: 222(小時)
        注冊時間: 2009-07-27
        最后登錄: 2018-11-28
        查看neilnie的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2012-04-07 23:09
        當然是用銅管對接好啊
        本帖最近評分記錄:
      4. 下載積分:+1(aabbcc296)
        光電隔離
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 159 個
        工控威望: 256 點
        下載積分: 60207 分
        在線時間: 112(小時)
        注冊時間: 2010-09-13
        最后登錄: 2025-12-22
        查看光電隔離的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2012-04-07 23:18
        用銅接線管比較好,如不放心,接好后再搪錫,那就萬無一失了。
        本帖最近評分記錄:
      5. 下載積分:+1(aabbcc296)
        hsl200
        感恩挖坑,感恩能填坑
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 561 個
        工控威望: 865 點
        下載積分: 137 分
        在線時間: 75(小時)
        注冊時間: 2008-06-06
        最后登錄: 2025-12-15
        查看hsl200的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2012-04-08 08:01
        1、185的線啊 可真夠大的。建議用銅鼻子+液壓鉗配合用;
        2、最好把185的線 用多個銅鼻子分開壓,然后接在同一個銅排上;
        本帖最近評分記錄:
      6. 下載積分:+1(aabbcc296)
      7. 感恩挖坑,感恩能填坑
        guansky168
        小張
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 574 個
        工控威望: 3397 點
        下載積分: 8990 分
        在線時間: 240(小時)
        注冊時間: 2010-05-11
        最后登錄: 2025-02-11
        查看guansky168的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2012-04-08 08:07
        用銅管接好,接好后用自粘膠做絕緣,外面再包一層黑膠帶。有條件的就再用收縮管套一下。如果套收縮管,就先把收縮管套入電纜一端,量好尺寸。等黑膠帶包好后,拉到接頭處,再用熱風機吹,這樣絕緣就相當好了。
        本帖最近評分記錄:
      8. 下載積分:+1(aabbcc296)
        hsl200
        感恩挖坑,感恩能填坑
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 561 個
        工控威望: 865 點
        下載積分: 137 分
        在線時間: 75(小時)
        注冊時間: 2008-06-06
        最后登錄: 2025-12-15
        查看hsl200的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2012-04-08 08:17
        樓主居然這么早就在線  看來是個專業在線的
        感恩挖坑,感恩能填坑
        huhu
        退出江湖多年、現在又現身江湖,望各位高人指點…
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 288 個
        工控威望: 489 點
        下載積分: 1057 分
        在線時間: 179(小時)
        注冊時間: 2007-06-05
        最后登錄: 2015-12-13
        查看huhu的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2012-04-08 08:41
        銅管本就是用接接頭的…
        scxclzyzb
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 781 個
        工控威望: 905 點
        下載積分: 31122 分
        在線時間: 631(小時)
        注冊時間: 2009-10-25
        最后登錄: 2025-12-22
        查看scxclzyzb的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2012-04-08 08:46
        用銅管對接就行。
        萬鈞彩
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 260 個
        工控威望: 405 點
        下載積分: 18748 分
        在線時間: 166(小時)
        注冊時間: 2010-08-02
        最后登錄: 2017-04-30
        查看萬鈞彩的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2012-04-08 09:29
        按照五樓的做法正確,既方便又可靠!
        夏日雪夢
        為了夢,夢一生
        級別: VIP會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 521 個
        工控威望: 4295 點
        下載積分: 4306 分
        在線時間: 465(小時)
        注冊時間: 2009-04-03
        最后登錄: 2025-09-12
        查看夏日雪夢的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2012-04-08 09:48
        纏繞對接也是可以的
        雪花飄飄
        級別: VIP會員

        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 2455 個
        工控威望: 2052 點
        下載積分: 6733 分
        在線時間: 3561(小時)
        注冊時間: 2007-09-03
        最后登錄: 2025-12-21
        查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2012-04-08 10:07
        銅接線管對壓方式比較好,但是選用的銅接線管必須足夠長。

        主站蜘蛛池模板: 成人精品一区二区三区不卡免费看| 日韩一区二区三在线观看| 亚洲成人精品综合在线| 一本之道高清乱码少妇 | 欧美人成精品网站播放| 狠狠亚洲色一日本高清色| 免费十八禁一区二区三区| 丝袜高潮流白浆潮喷在线播放| 9色国产深夜内射| 女人被爽到高潮视频免费国产 | 国产在线午夜不卡精品影院| 极品教师在线观看免费完整版| 国产成人精品三上悠亚久久| 国产二区三区不卡免费| 国产午夜在线观看视频播放| 亚洲欧洲日产国无高清码图片| 亚洲 av 制服| 国产午夜A理论毛片| 亚洲欧美电影在线一区二区| 大又大又粗又硬又爽少妇毛片 | 精品99在线黑丝袜| 日韩人妻无码精品久久| 亚洲日韩av无码中文字幕美国| 日韩一区二区在线观看的| 自偷自拍三级全三级视频| 老熟妇国产一区二区三区| 亚洲精品国偷拍自产在线观看蜜臀| 一本一本大道香蕉久在线播放| 中文字幕亚洲精品人妻| 亚洲中文字幕一二三四五六| 国产黑色丝袜在线播放| 国产精品午夜福利视频| 精品视频一区二区三区不卡| 真实单亲乱l仑对白视频| 亚洲国产另类久久久精品| 在线免费不卡视频| 97精品人妻系列无码人妻| 久9视频这里只有精品| 日本国产亚洲一区二区| 一区二区三区国产不卡| 久久99精品国产麻豆婷婷|