        樓主  發表于: 2012-04-10 09:03
        把裝在墻上的開關斷開,熒光燈熄滅。但不清楚開關是裝在火線上還是零線上。然后用斜口鉗同時去剪熒光燈兩端的線(實際是同時去剪鎮流器的電源線),結果總電路跳閘。難道在剪斷的時候,火線和零線直接連接,形成短路?不應該呀,其中一根線是被開關斷開的,無法形成回路,又怎么會短路。不明白,請高手指教。
        lxb741124
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 13 個
        工控威望: 135 點
        下載積分: 2492 分
        在線時間: 54(小時)
        注冊時間: 2011-12-30
        最后登錄: 2017-11-09
        查看lxb741124的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2012-04-10 09:24
        你用的是不是帶漏電功能的斷路器。
        hxl202319
        工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 1705 個
        工控威望: 10138 點
        下載積分: 62663 分
        在線時間: 2699(小時)
        注冊時間: 2007-03-26
        最后登錄: 2025-10-25
        查看hxl202319的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2012-04-10 09:25
        弄清楚你跳的開關是漏電開關還是空氣開關。如果是漏電開關是你剪的時候鉗子碰到燈架了。漏電保護器N線接地也會跳的
        簽名無效了,麻雀不見了!
        dinglongshun
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 21 個
        工控威望: 1897 點
        下載積分: 2915 分
        在線時間: 85(小時)
        注冊時間: 2012-03-29
        最后登錄: 2014-05-25
        查看dinglongshun的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2012-04-10 15:42
        漏電空開就是這樣的
        matengfei
        攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 728 個
        工控威望: 1054 點
        下載積分: 2482 分
        在線時間: 207(小時)
        注冊時間: 2011-08-07
        最后登錄: 2017-06-10
        查看matengfei的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2012-04-10 16:59
        跳閘的那個東西上面有兩個按鈕,一個說是每月按一次,另一個是合閘前按一次。零線接地也會跳閘嗎?還不確定開關斷開的是火線或零線,昨天晚上換了幾個熒光燈電子鎮流器,那個開關是管的一排熒光燈,關了開關,換鎮流器,前幾個都沒事,后來我剪線的時候連續兩次遇到這種情況有些迷糊了。主要的問題是我那樣操作有危險嗎
        hxl202319
        工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 1705 個
        工控威望: 10138 點
        下載積分: 62663 分
        在線時間: 2699(小時)
        注冊時間: 2007-03-26
        最后登錄: 2025-10-25
        查看hxl202319的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2012-04-10 17:52
        你那個東西就是漏電開關,零線接地也會跳的
        簽名無效了,麻雀不見了!
        matengfei
        攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 728 個
        工控威望: 1054 點
        下載積分: 2482 分
        在線時間: 207(小時)
        注冊時間: 2011-08-07
        最后登錄: 2017-06-10
        查看matengfei的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2012-04-10 22:41
        哦,這樣呀。謝謝
        19840803
        肥仔米
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 505 個
        工控威望: 625 點
        下載積分: 38496 分
        在線時間: 514(小時)
        注冊時間: 2007-12-27
        最后登錄: 2024-05-29
        查看19840803的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2012-04-11 16:52
        電工常識,多看看書
        337340504
        歷經生死方能看透紅塵!
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 191 個
        工控威望: 326 點
        下載積分: 3554 分
        在線時間: 29(小時)
        注冊時間: 2011-11-09
        最后登錄: 2013-03-03
        查看337340504的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2012-04-11 18:54
        想要去判斷是正負,只需剪短其中任意一項。    
        努力!
        ytmsymlf
        我知道我的努力有一大半是沒有用的,但是我卻不知道究竟是哪一半
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 141 個
        工控威望: 264 點
        下載積分: 25573 分
        在線時間: 116(小時)
        注冊時間: 2011-09-20
        最后登錄: 2014-12-26
        查看ytmsymlf的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2012-04-11 19:00
        你用的是不是帶漏電功能的斷路器
        真奇怪,你吸進去了那么多的勇氣,吐出來的卻都是嘆息
        hjjjq
        多見者博,多聞者智,拒諫者塞,專己者孤
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 873 個
        工控威望: 1328 點
        下載積分: 3950 分
        在線時間: 270(小時)
        注冊時間: 2012-04-06
        最后登錄: 2025-07-20
        查看hjjjq的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2012-04-11 19:14
        把你的操作過程和實際線路畫出來分析一下就知道啦
        yuliang928
        先做人后做事
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 200 個
        工控威望: 1325 點
        下載積分: 2965 分
        在線時間: 65(小時)
        注冊時間: 2010-09-25
        最后登錄: 2025-08-10
        查看yuliang928的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2012-04-11 20:01
        漏電保護 斷路開關,  進入的電流跟回潰電流差值大時,就跳.
        應該就這一問題
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 噜噜噜亚洲色成人网站∨| 特级欧美AAAAAAA免费观看| 国产另类ts人妖一区二区| 在线不卡免费视频| 国产jlzzjlzz视频免费看| 亚洲欧美中文字幕日韩一区二区| 亚洲成人av在线资源网| 免费无码又黄又爽又刺激| 国产精品成熟老妇女| 国产精品亚洲一区二区z| 国产一区二区三区美女| 久热综合在线亚洲精品| 自拍日韩亚洲一区在线| 亚洲天堂成人一区二区三区| 日韩久久久久久中文人妻| 亚洲欧洲日产国码中文字幕| 人妻系列无码专区免费| 中文乱码字幕无线观看2019| 麻豆精品一区二区视频在线| 蜜臀午夜一区二区在线播放| 亚洲国产成人精品区综合| 精品一精品国产一级毛片| 99热成人精品热久久66| 国产中文字幕精品喷潮| 午夜三级成人在线观看| 亚洲成人午夜排名成人午夜| 老司机性色福利精品视频| 亚洲精品一区二区三区大桥未久 | 天堂va蜜桃一区二区三区| 大香伊蕉在人线国产最新2005| 亚洲色图欧美激情| 精品尤物国产尤物在线看| 丰满熟女人妻大乳| 好男人日本社区www| 国产精品第一页中文字幕| 日韩三级手机在线观看不卡| 亚洲中文字幕日产无码成人片| 国内a级毛片| 国产精品亚洲二区在线看| 中日韩中文字幕一区二区| 亚洲一区二区三区av激情|