        請問3芯的接近開關在電路中怎么接線,和2芯的有什么區別嗎? 在電路中什么情況下選擇3芯什么情況選擇2芯的?NPN和PNP怎么區別各怎么用?謝謝了
        林423
        原本沒有路,走的人多了,也就成了路!
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 246 個
        工控威望: 620 點
        下載積分: 5334 分
        在線時間: 78(小時)
        注冊時間: 2012-04-07
        最后登錄: 2014-04-16
        查看林423的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2012-04-17 17:38
        急  急!。。。。≈x謝
        ranaijun
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 73 個
        工控威望: 203 點
        下載積分: 7677 分
        在線時間: 48(小時)
        注冊時間: 2010-12-05
        最后登錄: 2025-05-26
        查看ranaijun的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2012-04-22 23:22
        一般情況是:2芯一根接0V,一根接Input;3芯的一根(藍色)接0V,一根(棕色)接24V,一根(黑色或者白色)接Intput;通俗的說NPN/PNP高低電平之分
        yanglong0423
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 25 個
        工控威望: 258 點
        下載積分: 862 分
        在線時間: 21(小時)
        注冊時間: 2012-04-19
        最后登錄: 2023-03-10
        查看yanglong0423的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2012-04-23 09:21
        2芯的沒用過,3芯的一根棕色的接24V,藍色的接COM,黑色或白色是信號接負載什么的。NPN和PNP就是黑色或白色線的電壓是+信號或-信號。希望能幫到你
        wanwencheng
        wwc
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 36 個
        工控威望: 158 點
        下載積分: 3217 分
        在線時間: 55(小時)
        注冊時間: 2012-04-17
        最后登錄: 2017-07-05
        查看wanwencheng的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2012-04-30 13:01
        兩根的就把把當著開點,外面有信號給它就有輸出 ,三根的,一般都是,棕色+,藍色—,黑色信號。npn,pnp.最簡單的方法。你把P看成正,N看成負。就這樣簡單。
        actionwang
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 11 個
        工控威望: 124 點
        下載積分: 499 分
        在線時間: 7(小時)
        注冊時間: 2012-04-15
        最后登錄: 2015-11-07
        查看actionwang的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2012-05-01 03:18
        接近開關就是有物體接觸時有輸出信號,棕色為﹢,藍色為﹣,黑色為信號線,兩線的接近開關藍色好像是輸出線,兩線的我們這里用的少,PNP高電平,當有輸出時黑色信號線輸出為24V,NPN低電平當有輸出時,黑色信號線為0V,三菱的一般選用NPN的,西門子的選用PNP的。
        kug968
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 82 個
        工控威望: 1721 點
        下載積分: 2868 分
        在線時間: 41(小時)
        注冊時間: 2010-07-04
        最后登錄: 2025-10-29
        查看kug968的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2012-05-07 23:37
        又學習到了
        這頭豬
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 3 個
        工控威望: 111 點
        下載積分: 903 分
        在線時間: 1(小時)
        注冊時間: 2012-06-01
        最后登錄: 2012-07-28
        查看這頭豬的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2012-06-03 10:14
        兩芯的一個是直流24V一個是PLC輸入點,三芯的棕色24V,藍色0V,黑色PLC輸入點,NPN與PNP一個要帶負載一個不需要
        dkxj213
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 48 個
        工控威望: 175 點
        下載積分: 762 分
        在線時間: 37(小時)
        注冊時間: 2012-02-18
        最后登錄: 2025-10-15
        查看dkxj213的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2012-06-10 22:26
        只知道2芯線的和一般的行程開關一樣竄在回路里。3芯的需要單獨的電源才可以工作。
        496968986
        就做更好的!
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 83 個
        工控威望: 744 點
        下載積分: 591 分
        在線時間: 142(小時)
        注冊時間: 2012-05-16
        最后登錄: 2017-07-02
        查看496968986的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2012-06-11 09:52
        1、選擇PNP還是NPN的接近開關,主要是看你選擇的PLC,看PLC輸入點的定義。
        2、選擇三芯還是兩芯的接近開關,主要是根據你的需求。(主要功能沒什么區別)
        3、三芯與兩芯接線方式不同之處,只是三芯的接正、負兩根24V電源和一根信號線;而兩芯的接一根正24V電源和一根信號線。
        4、接近開關的信號線是接在PLC的輸入點的。
        不清楚再問我、、、
        fulinjingong
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看fulinjingong的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2012-06-23 19:32
        1、接近開關是在一定范圍內感應到目標物體即動作的電子器件,目標物體一般為金屬。不需要與物體產生接觸,所以又叫無接觸開關,性能可靠,壽命長。使用時可作為普通行程開關看待。
        2、2線和3線只是接線方式的區別,請參考廠家的產品說明,一般包裝里面都有,有的產品上直接印有接線圖。
        3、p型和N型區別是輸出方式的區別,P型接通后輸出為高電平,N型反之。
        dingding0315
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 38 個
        工控威望: 172 點
        下載積分: 690 分
        在線時間: 22(小時)
        注冊時間: 2009-02-17
        最后登錄: 2025-04-06
        查看dingding0315的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2012-07-01 18:08
        一般情況是:2芯一根接0V,一根接Input;3芯的一根(藍色)接0V,一根(棕色)接24V,一根(黑色或者白色)接Intput
        NPN/PNP高低電平之分

        主站蜘蛛池模板: 人妻熟女久久久久久久| 亚洲国产成人一区二区在线| 国产精品中出一区二区三区| 亚洲乱码一区二区三区视色| 午夜免费福利小电影| 国产精品久久久国产盗摄| 亚洲欧洲日韩国内精品| 少妇肉欲系列1000篇| 亚洲一精品一区二区三区| 乱60一70归性欧老妇| 欧美寡妇xxxx黑人猛交| 天天综合色一区二区三区| 71pao成人国产永久免费视频| 欧美人成精品网站播放| 小嫩模无套内谢第一次| 亚洲一区二区三区小蜜桃| 极品美女aⅴ在线观看| 精品无码一区二区三区爱欲| 华人在线亚洲欧美精品| 天堂亚洲免费视频| 亚洲精品国产一区二区三| 国产91小视频在线观看| 漂亮人妻被强中文字幕久久| 亚洲人成在线观看网站不卡| 国产偷窥熟女精品视频大全| 亚洲欧美中文字幕日韩一区二区| 久久久久无码精品国产app| 国产99青青成人A在线| 五月色丁香婷婷网蜜臀av| 国产av一区二区麻豆熟女| 日韩深夜福利视频在线观看| 黑人玩弄人妻中文在线| 芳草地社区在线视频| AV人摸人人人澡人人超碰妓女| 一区二区三区精品偷拍| 亚洲精品国产精品国自产小说| 成人拍拍拍无遮挡免费视频| 精品欧美小视频在线观看| 国模肉肉视频一区二区三区| 插入中文字幕在线一区二区三区| 国产成人久久综合第一区|