        小弟我做了一套供水系統,一臺變頻器帶兩臺5.5KW的離心泵,工作原理是小流量時單泵運行,大流量時雙泵疊加式向管網恒壓供水。現象如下,流量增大,工作在單泵時變頻泵切換到工頻泵,然后另一臺泵自動起動到變頻時,這時管網的壓力因為切換的瞬間有0.05MPA的波動。然后流量減少時,工頻泵退出變頻泵再升頻恒壓時也約有5秒,這時也有有0.05MPA的波動,因為系統要求精度為0.01MPA。所以想請教相關專業人士。有何解決方法呢??謝謝大家了!注意:供水系統中已經帶有穩定罐。
        [ 此帖被poten在2012-04-27 08:34重新編輯 ]
        小小一電工
        每天一點點 加油 你可以的!
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 624 個
        工控威望: 2530 點
        下載積分: 1698 分
        在線時間: 747(小時)
        注冊時間: 2012-02-27
        最后登錄: 2024-08-12
        查看小小一電工的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2012-04-27 08:37
        用了恒壓供水控制器嗎? 把切泵時間縮小一點 變頻加減速停機時間盡量減小 在把壓差調低一點能解決么?
        每天一點點
        poten
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 14 個
        工控威望: 136 點
        下載積分: 549 分
        在線時間: 9(小時)
        注冊時間: 2011-09-20
        最后登錄: 2012-05-30
        查看poten的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2012-04-27 17:12
        謝謝樓上的解答。我用是的FX2N的PLC和FX2N-3A的模擬量模塊。變頻加減速停機時間已經減小到5秒了。你說的壓差調低一點?是什么方式呢。請詳細告解。麻煩兄弟了。謝謝!!

        主站蜘蛛池模板: 日本一区二区三区激情视频| 亚洲18禁一区二区三区| 国产日产精品系列| 69成人免费视频无码专区| 国产福利片一区二区三区| 午夜综合网| 精品人妻伦一二三区久久| 日韩亚洲中文图片小说| 又大又硬又爽免费视频| 免费无码成人AV片在线| 91在线无码精品秘 入口九色十 | 国产成人亚洲精品狼色在线| 亚洲高清免费在线观看| 综合色在线| 一本大道久久a久久综合| 中文亚洲爆乳av无码专区| 天天爽夜夜爱| 国产精品亚洲片在线| 亚洲欧洲av一区二区久久| 亚洲中文字幕人妻系列| 伊人春色激情综合激情网| 精品国产福利久久久| 欧美色欧美亚洲高清在线视频 | 色婷婷综合久久久久中文字幕| 依依成人精品视频在线观看| 蜜臀av久久国产午夜| 老熟女熟妇一区二区三区 | 亚洲一区二区三区在线| 97在线视频人妻无码| 日本免费人成视频在线观看| 香蕉久久国产精品免| 无码熟妇人妻AV影音先锋| 亚洲精品精华液| 又爽又黄又无遮掩的免费视频| 免费观看18禁黄网站| 55大东北熟女啪啪嗷嗷叫| 人妻无码第一区二区三区| 亚洲精品熟女一区二区| 日日摸日日踫夜夜爽无码| 亚洲熟伦熟女新五十熟妇| 最近最新中文字幕视频|