        樓主  發表于: 2012-04-28 14:35


        想問一下,一個3線的光電傳感器接入西門子s7-200cn plc輸入端, 應該選用NPN型還是PNP型的?
        在問下,輸入端有極性嗎,可以交換外部電源的+、-極嗎?
        [ 此帖被karry在2012-04-28 14:51重新編輯 ]
        xukuncool
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 29 個
        工控威望: 206 點
        下載積分: 845 分
        在線時間: 16(小時)
        注冊時間: 2006-10-01
        最后登錄: 2021-01-21
        查看xukuncool的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2012-04-28 15:35
        使用PNP型,西門子的用的都是PNP型的;
        樓主留言:
        謝謝
        chenanhui
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 107 個
        工控威望: 218 點
        下載積分: 2944 分
        在線時間: 90(小時)
        注冊時間: 2010-04-07
        最后登錄: 2021-08-21
        查看chenanhui的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2012-04-28 18:18
        西門子S7-200可以是NPN、PNP的,公共端接法相反
        bocc
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 590 個
        工控威望: 5239 點
        下載積分: 3143 分
        在線時間: 986(小時)
        注冊時間: 2009-09-13
        最后登錄: 2016-07-01
        查看bocc的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2012-04-28 18:26
        NPN、PNP都可以的
        ke236818428
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 42 個
        工控威望: 127 點
        下載積分: 1047 分
        在線時間: 86(小時)
        注冊時間: 2006-09-09
        最后登錄: 2019-07-08
        查看ke236818428的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2012-04-29 13:28
        PNP NPN
        a782281242
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 202 個
        工控威望: 327 點
        下載積分: 11425 分
        在線時間: 77(小時)
        注冊時間: 2011-09-16
        最后登錄: 2013-03-24
        查看a782281242的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2012-05-14 19:44
            
        love_fc
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 20 個
        工控威望: 130 點
        下載積分: 1066 分
        在線時間: 11(小時)
        注冊時間: 2012-05-15
        最后登錄: 2020-07-19
        查看love_fc的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2012-05-18 12:52
        1樓在誤導別人。沒有“西門子的用的都是PNP型的”這一說法。
        S7-300的輸入模塊有NPN也有PNP的,不過當然PNP使用的較多一點。
        S7-200的輸入可以使用NPN和PNP,因為200的內部有兩個相反方向的二極管。接NPN傳感器時輸入的M腳接+24V,接PNP傳感器時輸入的M腳接0V即可。但是需注意的是輸入的電源公共端是一組輸入端子共用的,即不能在一組里既有NPN用法又有PNP用法。
        my_omron
        不怕不會,就怕不學!不怕不熟,就怕不練!
        級別: 略有小成
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 95 個
        工控威望: 390 點
        下載積分: 2956 分
        在線時間: 99(小時)
        注冊時間: 2009-05-14
        最后登錄: 2025-11-01
        查看my_omron的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2012-05-18 22:09
        引用
        引用第6樓love_fc于2012-05-18 12:52發表的  :
        1樓在誤導別人。        已經說得很好了,沒必要再糾結了!
        foreverxun
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看foreverxun的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2012-05-23 20:52
        6樓說的很棒呀
        lizigang
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 14 個
        工控威望: 125 點
        下載積分: 1281 分
        在線時間: 7(小時)
        注冊時間: 2012-05-15
        最后登錄: 2022-08-22
        查看lizigang的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2012-05-24 16:49
        pnp型
        回憶依然最美
        一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1137 個
        工控威望: 2873 點
        下載積分: 21678 分
        在線時間: 1322(小時)
        注冊時間: 2008-06-16
        最后登錄: 2025-12-06
        查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2012-05-24 19:34
        引用
        請問這位朋友,在一組里既有NPN用法又有PNP有何不可?
        秋后一點水
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 202 個
        工控威望: 331 點
        下載積分: 7547 分
        在線時間: 43(小時)
        注冊時間: 2012-05-17
        最后登錄: 2020-07-03
        查看秋后一點水的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2012-05-24 20:19
        其實多數plc輸入端都沒有pnp和npn區分的,要看公共端接的是+24v還是0v。輸出端是有規定的。
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 四虎在线中文字幕一区| 99视频九九精品视频在线观看| 婷婷狠狠综合五月天| 国模雨珍浓密毛大尺度150p| 美女一区二区三区在线观看视频| 免费人成再在线观看视频| 久久乐国产精品亚洲综合| 饥渴丰满少妇大力进入| 国产网友愉拍精品视频手机| 亚洲成AV人片在线观看麦芽| 亚洲综合色区另类av| 视频二区国产精品职场同事| 亚洲伊人久久大香线蕉综合图片| 国产精品中文字幕自拍| 国产免费午夜福利757| 亚洲色大成网站WWW永久麻豆| 99精品国产综合久久久久五月天| 日本免费一区二区三区高清视频| 国产综合av一区二区三区| 污网站在线观看视频| 精品亚洲国产成人| 亚洲av色香蕉一区二区三区精品| 亚洲精品无码国产片| 亚洲精品一区二区天堂| 老子午夜精品无码| 午夜国产理论大片高清| AV无码国产在线看岛国岛| 99网友自拍视频在线| 18岁日韩内射颜射午夜久久成人| 韩国午夜福利片在线观看| AV最新高清无码专区| 中文字幕无码家庭乱欲| 日韩精品中文字幕亚洲| 9色国产深夜内射| 九九热在线观看精品视频| jlzzjlzz全部女高潮| 国产熟女av一区二区三区| 人妻少妇久久久久久97人妻| 国产亚洲精品久久综合阿香| 国产精品大全中文字幕| 暖暖免费观看电视在线高清|