        樓主  發表于: 2012-05-03 17:03
        我是新手,拿海泰克1711練習,現在com2跟電腦和plc都連接成功,com1無法連接plc,通訊線按照書上說的做的,觸摸屏的撥碼開關也反復試過,com1就是無法連接plc,求前輩指導哪里問題,謝謝!

        plc是三菱Fx 1s  14MR
        shouhai
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 136 個
        工控威望: 273 點
        下載積分: 9108 分
        在線時間: 366(小時)
        注冊時間: 2011-06-05
        最后登錄: 2024-10-30
        查看shouhai的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2012-05-03 19:19
        檢查通信參數!
        ryj3708
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 36 個
        工控威望: 182 點
        下載積分: 549 分
        在線時間: 19(小時)
        注冊時間: 2009-07-02
        最后登錄: 2014-01-18
        查看ryj3708的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2012-05-04 08:57
        引用
        引用第1樓shouhai于2012-05-03 19:19發表的  :
        檢查通信參數!

        通訊參數檢查過N遍,對照書上反復設置觸摸屏和ADP3.2的參數,不知道PLC自身的通訊參數在哪里設?
        znz43
        工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
        級別: 工控俠客

        精華主題: 0
        發帖數量: 1048 個
        工控威望: 4909 點
        下載積分: 7370 分
        在線時間: 2581(小時)
        注冊時間: 2010-06-24
        最后登錄: 2025-12-25
        查看znz43的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2012-05-04 11:48
        FX1S的編程口是RS422,1711的COM2口可以是RS232,422,485,而COM1口只能是RS232,485。
        所以1711的COM1口無法和FX1s的RS422口通訊。
        出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
        贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
        ryj3708
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 36 個
        工控威望: 182 點
        下載積分: 549 分
        在線時間: 19(小時)
        注冊時間: 2009-07-02
        最后登錄: 2014-01-18
        查看ryj3708的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2012-05-06 11:47
        引用
        引用第3樓znz43于2012-05-04 11:48發表的  :
        FX1S的編程口是RS422,1711的COM2口可以是RS232,422,485,而COM1口只能是RS232,485。
        所以1711的COM1口無法和FX1s的RS422口通訊。

        多謝兄弟!

        主站蜘蛛池模板: 亚洲另类激情专区小说图片| 88久久精品无码一区二区毛片| 一本久久a久久精品综合| 总裁与秘书啪啪日常h| 日韩成人无码v清免费| 成人国产精品一区二区免费麻豆| 国产成人av在线影院无毒| 久久av色欲av久久蜜桃网| 亚洲第一二三区日韩国产| 国产精品一区二区三区专区| 九九热精品在线视频观看| 中文字幕有码高清日韩| 婷婷综合久久中文字幕| 亚洲人成电影在线天堂色| 精品素人AV无码不卡在线观看| 天堂a无码a无线孕交| av偷拍亚洲一区二区三区| 欧美成人在线免费| 最新精品国偷自产在线美女足| 日韩精品一区二区在线看| 亚洲二区中文字幕在线| 中国少妇嫖妓BBWBBW| 99热成人精品热久久66| 久久中文字幕不卡一二区| 免费无码又爽又刺激网站| 国产a在视频线精品视频下载 | 欧洲码亚洲码的区别入口 | 一区二区三区四区精品黄| 日韩V欧美V中文在线| 亚洲人成小说网站色在线 | 亚洲一区二区三区自拍麻豆| 国产成人av电影在线观看第一页| AV在线亚洲欧洲日产一区二区| 日韩大片高清播放器| 国语对白爽死我了| 国产精品偷伦费观看一次| 国内自拍偷拍福利视频看看| 四虎国产精品永久入口| 国产日韩精品一区二区在线观看播放| 人妻有码av中文字幕久久琪| 亚洲va精品中文字幕|