        樓主  發表于: 2012-05-11 22:45
        各位技師好  我手上有一臺三菱fx2n 64mr 的plc  上電后亮prog 燈,  常亮,  無法通信,  輸入點對com 也沒什么反應, 斷電再上電后偶爾就正常了, 正常后一切好用,輕拍機器,或按動 扭動 都正常,應該不像接觸不良,斷電后重新上電又只亮電源燈和prog燈了, 反復上幾次電后有時又會好的,好了以后只要不斷電就會一直正常, 電池也換過了,程序也調出來后清理過內存了,還是沒好,搞的都頭大了。不知各位老師能知道只是什么方面出了問題?電源的可能性? 復位不可靠?什么辦法能處理?謝謝
        darong0326
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 12 個
        工控威望: 131 點
        下載積分: 640 分
        在線時間: 7(小時)
        注冊時間: 2011-07-25
        最后登錄: 2019-08-26
        查看darong0326的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2012-05-13 21:01
        老大  沒遇到過這情況嗎?好好的一斷電就這樣了, 再送點有時 時間長一點就恢復了, 正常以后只要不斷電就一切正常,誰能幫我解決這一問題  謝謝啦
        mtjbydd
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 134 個
        工控威望: 290 點
        下載積分: 428 分
        在線時間: 79(小時)
        注冊時間: 2009-04-07
        最后登錄: 2024-07-09
        查看mtjbydd的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2012-05-14 10:56
        沒遇到過,如果不是接觸不良,就應該是電源模塊的問題。
        meipingboy
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 529 個
        工控威望: 736 點
        下載積分: 9650 分
        在線時間: 614(小時)
        注冊時間: 2009-09-13
        最后登錄: 2025-12-11
        查看meipingboy的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2012-05-14 13:13
        沒人碰到過?我也沒碰到過
        沒人回復,我幫你查了一下:
        FX2n 隨機說明書 79頁
        忘記設定定時器或計數器的常數,梯形圖錯誤,電池電壓下降,由于異常噪音、有導電性異物混入等,導致程序內存中的內容發生變化。
        出差時,在特殊數據寄存器D8004中會寫入8009、8060~8068基中之一數值,關于出差代碼相對應的實際出差內容,請參照 9-1節。

        主要看D8004 的數值是什么

        我認為可能是外部引起 +24V不正常 (D8009)
        活到老學到老:還有 8  分沒學到
        ing123
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 30 個
        工控威望: 152 點
        下載積分: 618 分
        在線時間: 121(小時)
        注冊時間: 2011-07-17
        最后登錄: 2013-12-30
        查看ing123的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2012-05-14 15:21
        cpu板沒有接觸好引起的啊
        黃豆1983
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 132 個
        工控威望: 233 點
        下載積分: 1726 分
        在線時間: 65(小時)
        注冊時間: 2012-04-01
        最后登錄: 2022-09-10
        查看黃豆1983的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2012-05-14 15:58
        你換換那個轉換撥動開關看看,我以前的是F2N128R的就是這樣的問題
        darong0326
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 12 個
        工控威望: 131 點
        下載積分: 640 分
        在線時間: 7(小時)
        注冊時間: 2011-07-25
        最后登錄: 2019-08-26
        查看darong0326的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2012-05-14 17:08
        謝謝各位的幫助'電源模塊換過了,內存清除過了,重新寫入了個簡單程序后還是這樣'一旦上電正常后按動扭動都不會有問題不象是接觸不良
        darong0326
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 12 個
        工控威望: 131 點
        下載積分: 640 分
        在線時間: 7(小時)
        注冊時間: 2011-07-25
        最后登錄: 2019-08-26
        查看darong0326的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2012-05-14 17:13
        奇怪的就是一旦起動后一切正常!只要不重啟就能一直用
        meipingboy
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 529 個
        工控威望: 736 點
        下載積分: 9650 分
        在線時間: 614(小時)
        注冊時間: 2009-09-13
        最后登錄: 2025-12-11
        查看meipingboy的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2012-05-14 17:50
        FX2n 隨機說明書 79頁

        出差時------------在特殊數據寄存器D8004中會寫入8009、8060~8068基中之一數值,關于出差代碼相對應的實際出差內容,請參照 9-1節。

        主要看D8004 的數值是什么????  
        活到老學到老:還有 8  分沒學到
        darong0326
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 12 個
        工控威望: 131 點
        下載積分: 640 分
        在線時間: 7(小時)
        注冊時間: 2011-07-25
        最后登錄: 2019-08-26
        查看darong0326的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2012-05-14 19:53
        可是在prog燈亮時根本不能和電腦 gx 連接啊,怎么診斷?
        meipingboy
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 529 個
        工控威望: 736 點
        下載積分: 9650 分
        在線時間: 614(小時)
        注冊時間: 2009-09-13
        最后登錄: 2025-12-11
        查看meipingboy的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2012-05-14 20:49
        由于沒碰到過這樣的問題,所以我也沒查過D8004數值

        但既然三菱PLC有這個功能,因此有可能D8004有斷電保持功能

        樓主多看看書吧!問題想解決,又不想看書,怎么行呢?

        三菱PLC   FX2N 的隨機說明書,88頁。
        [ 此帖被meipingboy在2012-05-15 07:58重新編輯 ]
        活到老學到老:還有 8  分沒學到
        liyongcj
        電鍍自動生產線程序,電控服務
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 104 個
        工控威望: 345 點
        下載積分: 544 分
        在線時間: 78(小時)
        注冊時間: 2008-03-16
        最后登錄: 2023-09-12
        查看liyongcj的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2012-05-15 08:40
        有時候24v電源輸出有短路,也會這樣不正常
        電鍍設備自動化
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 亚洲av激情一区二区| 国产日韩AV免费无码一区二区三区| 中国产无码一区二区三区| 福利片91| 日本不卡片一区二区三区| 色偷偷www.8888在线观看| 国产精品99中文字幕| 六月丁香婷婷色狠狠久久| 成人av一区二区三区| 国产精品色三级在线观看| 国产一区二区女内射| 国产一区二区黄色激情片| 最近中文字幕免费手机版| 亚洲中文字幕无码爆乳| 国内精品无码一区二区三区| 亚洲色欲天天天堂色欲网| 中文字幕无线码免费人妻| 欧美丰满熟妇xxxx| 亚洲午夜精品国产电影在线观看| 国产高颜值极品嫩模视频| 亚洲色欲色欲www在线观看 | 无码人妻斩一区二区三区| 国产一区二区亚洲av| 色九月亚洲综合网| 国产性夜夜春夜夜爽| 色一伊人区二区亚洲最大| 久久大香国产成人av| 国产欧洲欧洲久美女久久| 国产精品亚洲综合久久小说| 日韩精品毛片一区到三区| 午夜欧美日韩在线视频播放| 乱人伦人妻中文字幕不卡| 色777狠狠狠综合| 2021av在线天堂网| 国产影片AV级毛片特别刺激| avの在线观看不卡| 国产精品中文字幕二区| 无码国产精成人午夜视频一区二区| 国产18禁一区二区三区| 国产精品成人观看视频国产奇米| 国产一区二区三区高清视频|