        公司有臺老設備,設備大概是03年,PLC是三菱A系列A1SJH的CPU,加了一個AD75M1定位模塊,一個輸入一個輸出模塊,還有一個CC-LINK模塊,使用的是三菱的A951屏。兩個變頻器,一個伺服。CC-LINK不知道做什么用的,可能是改變頻器頻率用的。屏畫面進不去,提示無法與PLC通訊。PLC通電顯示報錯,CPU上也有幾個模式,換了沒用。之前電池沒電也換上新的了。程序上載顯示不連續,也就是不完整,像是之前被人亂改過。上傳顯示也沒有編譯。屏上有一個九針串口,好像是作下載畫面用的。另外一個接口不像是串口不過與25針接口大小差不多,像是伺服編碼器的接口類型。問也客服,說這個屏只能進行總線通訊,也就是只能聯CPU才行,也奇怪,這個屏通訊線接在CPU基板上擴展口最右側,中間有接口接以上模塊的。懷疑這個接口與CPU25針的串口不通。最重要是CPU老是報錯,錯誤顯示燈一直是亮著的,不知道什么原因求指教。我自己也寫了簡單的程序寫入還是這樣。不知道是設置原因不是I/O輸入輸出是否要重新分配,該如何分配。看到輸出模塊也報錯了。
        zsm9614501
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 97 個
        工控威望: 220 點
        下載積分: 10745 分
        在線時間: 130(小時)
        注冊時間: 2012-03-31
        最后登錄: 2025-10-25
        查看zsm9614501的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2012-05-17 12:58
        圖片:
        報錯的時候有GX軟件診斷一下,是什么原因報錯就明了啦!
        樓主留言:
        連接后顯示編號32報警,熔斷位燒斷或輸入輸出沒有接電源,我沒有接電源。寫怎么樣的程序才知道不是熔斷位沒有燒掉。
        每天好心情
        gali1120107
        漫漫長路,吾將上下而求索。
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 495 個
        工控威望: 974 點
        下載積分: 1182 分
        在線時間: 165(小時)
        注冊時間: 2010-06-19
        最后登錄: 2025-09-25
        查看gali1120107的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2012-05-17 21:33
        大家來看看呀,
        sjm213
        有小知識,無大學問。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 6 篇
        發帖數量: 5170 個
        工控威望: 7531 點
        下載積分: 162777 分
        在線時間: 3253(小時)
        注冊時間: 2007-11-21
        最后登錄: 2025-11-01
        查看sjm213的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2012-05-18 09:21
        引用
        連接后顯示編號32報警,熔斷位燒斷或輸入輸出沒有接電源,我沒有接電源。寫怎么樣的程序才知道不是熔斷位沒有燒掉。

        把電源接上再看有沒有error報警。
        這段診斷其實很明白:只要fuse斷或電源未接,都會出現32報警。一一排除。
        樓主留言:
        能通過寫程序來知道嗎?還沒有AX接口排線順便問下,早期的三菱E520變頻器沒有控制面板,如果改頻率或者開啟停止之類的,用三菱PLC控制的話,是否要用CC-LINK模塊來實現呢? CC-LINK與變頻器連上后,如何連觸膜屏?屏一般也只有422 232之類的通訊方式
        tuanailing
        精細出真功
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 562 個
        工控威望: 2254 點
        下載積分: 1748 分
        在線時間: 428(小時)
        注冊時間: 2011-03-19
        最后登錄: 2025-09-16
        查看tuanailing的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2012-05-18 10:31
        輸出模塊接上24V  就不報了。。。。
        樓主留言:
        熔斷位在哪里啊?如果是熔斷位燒的話,換是否方便。現在還在著手其他事情。順便問下,早期的三菱E520變頻器沒有控制面板,如果改頻率或者開啟停止之類的,用三菱PLC控制的話,是否要用CC-LINK模塊來實現呢? CC-LINK與變頻器連上后,如何連觸膜屏?屏一般也只有422 232之類的通訊方式
        做工控,做人生
        gali1120107
        漫漫長路,吾將上下而求索。
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 495 個
        工控威望: 974 點
        下載積分: 1182 分
        在線時間: 165(小時)
        注冊時間: 2010-06-19
        最后登錄: 2025-09-25
        查看gali1120107的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2012-05-18 21:30
        熔斷位在哪里啊?如果是熔斷位燒的話,換是否方便。現在還在著手其他事情。
        gali1120107
        漫漫長路,吾將上下而求索。
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 495 個
        工控威望: 974 點
        下載積分: 1182 分
        在線時間: 165(小時)
        注冊時間: 2010-06-19
        最后登錄: 2025-09-25
        查看gali1120107的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2012-05-19 23:10
        之前懷疑是PLC報錯,屏與PLC通訊不上,現在還通訊不上,傳上圖求大家幫助。
        gali1120107
        漫漫長路,吾將上下而求索。
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 495 個
        工控威望: 974 點
        下載積分: 1182 分
        在線時間: 165(小時)
        注冊時間: 2010-06-19
        最后登錄: 2025-09-25
        查看gali1120107的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2012-05-19 23:16
        圖片:
        屏是三菱A951,沒有經過USB轉,可能電腦串口有問題 其他的用的是轉的
        k78047489
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 533 個
        工控威望: 582 點
        下載積分: 17268 分
        在線時間: 175(小時)
        注冊時間: 2008-09-02
        最后登錄: 2025-10-14
        查看k78047489的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2012-05-20 08:50
        那你用USB轉232通信試試 了
        qq26944896
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 3 個
        工控威望: 101 點
        下載積分: 568 分
        在線時間: 20(小時)
        注冊時間: 2011-03-20
        最后登錄: 2024-01-17
        查看qq26944896的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2012-05-20 15:41
        從圖來看,應該是你的屏幕程序有密碼,在軟件找到可以輸密碼的地方,擺正確密碼輸進去就可以讀取程序了
        ykykkhor
        Best Regards,YK
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 209 個
        工控威望: 308 點
        下載積分: 143964 分
        在線時間: 566(小時)
        注冊時間: 2009-07-30
        最后登錄: 2025-11-02
        查看ykykkhor的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2012-05-20 17:03
        兩個重要元件壞了:
        1) A1SJH的CPU壞了
        2) A951 觸屏壞了

        主站蜘蛛池模板: 亚洲高清日韩专区精品| 天堂网亚洲综合在线| 亚洲成av人片无码天堂下载| 亚洲aⅴ无码国精品中文字慕| 亚洲av尤物一区二区| 国产在线观看网址不卡一区| 国语精品国内自产视频| 久久久这里只有精品10| 九色91精品最新在线| 97午夜理论电影影院| 国产精品亚欧美一区二区三区| 亚洲欧洲一区二区精品| 国产精品白丝一区二区三区| 日韩有码中文字幕国产| 国产精品白嫩初高生免费视频| 亚洲欧洲中文日韩久久av乱码| 国产精品一区中文字幕| 欧美zozo另类人禽交| 精品人妻伦一二三区久久| 久久精品亚洲成在人线av麻豆| 国产视频区一区二区三| 亚洲乱理伦片在线观看中字| 国产毛片子一区二区三区| 国产一级老熟女自拍视频| 国产一区二区三区小说| 色丁香一区二区黑人巨大| 制服丝袜国产精品| 极品无码国模国产在线观看| 91区国产福利在线观看午夜| 免费的特黄特色大片| 中文字幕亚洲日韩无线码| 99人妻碰碰碰久久久久禁片| 国产精品亚洲中文字幕| 国产一区二区三区不卡自拍| 岛国岛国免费v片在线观看| 最近2018中文字幕免费看2019| 亚洲熟妇熟女久久精品综合| 一区二区三区av天堂| 一区二区在线观看 激情| 一面膜上边一面膜下边视频| 4480yy亚洲午夜私人影院剧情|