        恒壓供水系統中使用了三菱的F740-CH變頻器,變頻器是5.5KW,供一臺5.5KW的水泵,用FX2N加FX0N-3U模擬量模塊進行PID閉環控制。管網恒壓為0.6MPA,水泵功率為5.5KW,楊程為75米,流量為15立方/小時.
        在應用過程中,發現有以下問題:
        用變頻器拖動水泵,提速至50HZ,壓力恒壓在0.58MPA,監測水泵輸出流量居然只為8.5立方/小時。而脫開變頻器,直接用工頻啟水泵。壓力恒壓在0.6MPA,監測水泵輸出流量可以達到18立方/小時。換言之,變頻器50HZ的輸出效率居然只有工頻的47%.
        變頻器的參數上限頻率Pr1=50HZ,下限頻率Pr2=25HZ,基準頻率電壓Pr19=380V,適用V/F樣式Pr14=0,其他參數基本上是默認設置。
        都是50HZ,為何效率差距這么大?就算減去變頻器的損耗,估算也能達到工頻下85%左右的效率吧?為何卻只有47%呢??這個問題如何解決呢?
        然后剛剛去設置了轉速顯示,根據5.5KW電機極數為2,轉速為2900,設定轉速顯示Pr37=2900,設定電機極數Pr144=2,然后運行變頻器在50HZ時。看變頻器器面板轉速顯示只為2417?這又是為何呢??
        刪除線的標注的問題,已經解決了。轉速應該設置為3480,然后運行至50HZ。才能顯示為2900的。因為轉速顯示Pr37所對應的是變頻器60HZ的轉速。所以我第一次設置2900是,50HZ顯示才是2417。

        先謝謝大家的回答。
        新的問題在4樓,繼續求解!麻煩各位兄弟了,謝謝!
        [ 此帖被poten在2012-05-23 10:00重新編輯 ]
        小布拉
        擺個ㄗòsらˇ☆';...播出蕞媄麗啲記憶
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 121 個
        工控威望: 3796 點
        下載積分: 21310 分
        在線時間: 168(小時)
        注冊時間: 2008-12-29
        最后登錄: 2025-08-28
        查看小布拉的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2012-05-21 13:21
        為什么你的下限頻率設的是25HZ啊,不是0嗎,
        ┕☆
                 .資料再好.    .吔只褆點綴′
                 .想説嘚話全在訫裡... .資料.隨心爾變-...
        poten
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 14 個
        工控威望: 136 點
        下載積分: 549 分
        在線時間: 9(小時)
        注冊時間: 2011-09-20
        最后登錄: 2012-05-30
        查看poten的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2012-05-22 07:56
        下限頻率設的是25HZ,是考慮不想因為電機 轉速過低長時間運行。有可能因為散熱不夠而燒電機。
        aaweihua
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 517 個
        工控威望: 894 點
        下載積分: 17631 分
        在線時間: 282(小時)
        注冊時間: 2009-11-05
        最后登錄: 2022-10-23
        查看aaweihua的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2012-05-22 09:07
        既然是PID閉環控制,為什么還要設定最低頻率?不解。
        poten
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 14 個
        工控威望: 136 點
        下載積分: 549 分
        在線時間: 9(小時)
        注冊時間: 2011-09-20
        最后登錄: 2012-05-30
        查看poten的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2012-05-23 09:55
        回復樓上的。最低頻率設置只是作為一個保護而已。

        剛剛做了一個試驗;
        1、變頻器恢復原始設置,然后脫開PID控制,直接點動變頻器運行至50HZ,這時候恒壓在0.6MPA,監測流量居然又可以達到18立方/小時。
        2、然后又恢復至PID控制,PID控制變頻器運行至50HZ。流量卻還是那個9立方/小時左右。
        3、再次重復第1點,流量又可以達到18立方/小時

        考慮可能是模擬量模塊的輸出至變頻器的信號線有干擾,已經重新換了一條新屏弊電纜的,并且將屏弊層接地了,但上述情況依然。
        繼續求解各位行家。謝謝大家了!
        [ 此帖被poten在2012-05-23 10:27重新編輯 ]
        aaweihua
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 517 個
        工控威望: 894 點
        下載積分: 17631 分
        在線時間: 282(小時)
        注冊時間: 2009-11-05
        最后登錄: 2022-10-23
        查看aaweihua的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2012-05-23 18:50
        呵呵,難道PID控制變頻器面板顯示輸出頻率是50HZ,實際輸出頻率只有25HZ?相信三菱不會有這種情況。

        主站蜘蛛池模板: 美腿丝袜亚洲综合第一页| 国产成人av免费观看| 高清无码爆乳潮喷在线观看| 精品亚洲成av人在线观看| 国产精品尤物乱码一区二区| 九九热在线免费播放视频| 亚洲AV无码久久精品日韩| 国产精品亚洲二区在线播放| 国产麻豆天美果冻无码视频| 亚洲精品色哟哟一区二区| 亚洲精品乱码在线观看| 又爽又黄又无遮挡的激情视频| 9191国语精品高清在线| 国产高潮又爽又刺激的视频| 少妇办公室好紧好爽再浪一点| а√天堂8在线官网| 国产稚嫩高中生呻吟激情在线视频| 国产成人亚洲精品在线看| 精品天堂色吊丝一区二区| 亚洲AV成人无码久久精品四虎| 国产视色精品亚洲一区二区| 色综合 图片区 小说区| 免费A级毛片樱桃视频| 成人av午夜在线观看| 婷婷中文字幕| 色综合五月伊人六月丁香| 99久久精品免费看国产电影| 国产jizzjizz视频| 亚洲国产成人一区二区在线| 蜜桃一区二区免费视频观看| 人人人澡人人肉久久精品| 99爱视频精品免视看| bt天堂新版中文在线| 精品国产精品国产偷麻豆| 中文字幕无线码中文字幕| 2019最新久久久视频精品| 曰韩高清砖码一二区视频| 韩国三级+mp4| 久久综合给合久久狠狠狠88| 99人体免费视频| 日本高清视频网站www|