        國標有規定:空開或負荷開關的接線一定要規定上進線下出線的嗎?如果我從下接進擴,上接出線又會怎么樣?
        科技改變未來
        知識就是讓你禿頭的力量
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 539 個
        工控威望: 759 點
        下載積分: 10389 分
        在線時間: 439(小時)
        注冊時間: 2011-04-18
        最后登錄: 2025-01-13
        查看科技改變未來的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2012-05-20 22:20
        呵呵 別的開關影響倒是不大 我只知道漏電開關要是進出搞反了 就合不上閘 這個本人昨天剛實踐出了的
        bodau
        做這行,壓力太大,不知是否還有明天?
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 226 個
        工控威望: 371 點
        下載積分: 10341 分
        在線時間: 462(小時)
        注冊時間: 2009-05-22
        最后登錄: 2025-10-21
        查看bodau的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2012-05-20 22:25
        國標不清楚,德國佬的設備確實有這么干的,害得我差點出事,幸虧隨身帶電筆,不然就掛了!
        liuhuaxing
        LIUHUAXING
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 953 個
        工控威望: 1172 點
        下載積分: 3446 分
        在線時間: 624(小時)
        注冊時間: 2011-03-26
        最后登錄: 2024-06-26
        查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2012-05-20 22:56
        很正常,高壓進線柜斷路器都這么裝。
        1054550600
        海納百川
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 317 個
        工控威望: 5537 點
        下載積分: 13499 分
        在線時間: 327(小時)
        注冊時間: 2011-07-09
        最后登錄: 2022-02-27
        查看1054550600的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2012-05-20 23:23
        是的;低壓方面;漏電保護器除外;斷路器上下進出線沒有關系的;
        真誠到永遠
        xtgm123
        做個工控人,不停學習,不忘交流,不斷分享
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 406 個
        工控威望: 2536 點
        下載積分: 7641 分
        在線時間: 136(小時)
        注冊時間: 2011-05-28
        最后登錄: 2017-02-24
        查看xtgm123的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2012-05-21 00:54
        如果是空氣開關或者負荷開關哪么一定得要上進下出,因為這是為了安全考慮,還有一個就是習慣性的問題,在很多時候,我們去修設備的時候第一反應就會上面是進線,下面是出線。如果接反,往往容易出事故,我曾經把空氣開關關斷后,用萬用表量還有380伏的電壓的,有的時候就算是關掉電了,也必須確認一下,做多了,自然就會癢成一成習慣了,安全是大事啊,。高壓分斷器這些有也從下往上的,可這些一般都是遠程操作,或者按鈕分斷。
        hsl200
        感恩挖坑,感恩能填坑
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 557 個
        工控威望: 859 點
        下載積分: 120 分
        在線時間: 75(小時)
        注冊時間: 2008-06-06
        最后登錄: 2025-10-30
        查看hsl200的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2012-05-21 06:59
        國內與國際上還沒有明確提出這樣的觀點,但在航空飛機上有明確提出,提出任何接線必須用標識。
        線,你隨便接,但一定要有標明出來,以免害了你的下一任工控人員
        感恩挖坑,感恩能填坑
        hsl200
        感恩挖坑,感恩能填坑
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 557 個
        工控威望: 859 點
        下載積分: 120 分
        在線時間: 75(小時)
        注冊時間: 2008-06-06
        最后登錄: 2025-10-30
        查看hsl200的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2012-05-21 07:13
        我們這里在09年有一個工控人員,有N多中間繼電器都是用線接在一起的,以為都是220V的進行(其實有部分是24V的),沒仔細看,在晚上改線路的時候 把所有的全部接上了220V,導致燒壞了近30萬的設備(SICK掃描儀 變頻器PLC等) 燒得可歌可泣,哥至今都如此的佩服。  


        所以一定要有標識!!!除非你想害人       
        感恩挖坑,感恩能填坑
        祥林嫂
        做工控人,不停地學習,不停地分享、交流。
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 774 個
        工控威望: 6785 點
        下載積分: 5550 分
        在線時間: 290(小時)
        注冊時間: 2012-02-13
        最后登錄: 2019-03-28
        查看祥林嫂的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2012-05-21 09:12
        漏電不行~其他可以倒是可以~不過根據習慣問題 容易出事
        liushiyao
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 17 個
        工控威望: 127 點
        下載積分: 1104 分
        在線時間: 6(小時)
        注冊時間: 2012-03-26
        最后登錄: 2012-07-27
        查看liushiyao的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2012-05-21 09:20
        高壓、漏電的不可以,低壓的沒關系的,安全第一
        始終如一
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 489 個
        工控威望: 2980 點
        下載積分: 80944 分
        在線時間: 774(小時)
        注冊時間: 2010-07-29
        最后登錄: 2025-10-24
        查看始終如一的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2012-05-21 09:58
        贊同5樓說,不是很用就是對的,要考慮安全和習慣,還是上進下出好
        roran
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 100 個
        工控威望: 255 點
        下載積分: 892 分
        在線時間: 155(小時)
        注冊時間: 2007-09-09
        最后登錄: 2022-10-28
        查看roran的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2012-05-21 10:12
        應該沒有規定,至少我沒見過,而且施耐德手冊上專門有說明下進線需不需要降容使用的,歐標的電路圖上一般都會要求進線端有帶電標記.
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 国产一区二区午夜福利久久| 国产熟女高潮一区二区三区| 国产精品久久久久无码网站| 亚洲aⅴ男人的天堂在线观看| 成人做受120秒试看试看视频| 韩国深夜福利视频在线观看| 国产精品一区二区在线欢| 免费超爽大片黄| 人妻另类 专区 欧美 制服| 欧美颜射内射中出口爆在线| 久久夜色精品国产嚕嚕亚洲av| 亚洲人成网网址在线看| 久久青草精品38国产免费| 国产精品伦人一久二久三久| 国产精品伦人视频免费看| 国产精品七七在线播放| 午夜精品久久久久久久爽| 无卡无码无免费毛片| 91国在线啪精品一区| 任我爽精品视频在线播放| 亚洲人成网站在线播放无码| 性一交一乱一伦| 产国语一级特黄aa大片| 九九热在线免费播放视频| 真人免费一级毛片一区二区| 最新精品国产自偷在自线| 欧美视频精品免费覌看| 国产成人无码区免费内射一片色欲| 亚洲人午夜精品射精日韩| 亚洲国产精品一区二区第一页| 亚洲WWW永久成人网站| 亚洲人成网77777香蕉| 国产小受被做到哭咬床单GV| 日本熟妇XXXX潮喷视频| 亚洲乱理伦片在线观看中字| 国产精品白浆在线观看| 中文午夜乱理片无码| 日本欧美午夜| 精品黄色av一区二区三区| 日韩狼人精品在线观看| 亚洲av国产成人精品区|