        樓主  發表于: 2012-05-21 23:22
        郁悶吶

        小弟有一個cclink 模塊 AJ65BT-64AD ,4個通道信號來自 4個歐姆龍的 壓力傳感器(監測工廠氣壓的0.6MPa)
        壓力傳感器分布在工廠內,到模塊的距離80米到200米不等。

        傳感器輸出1-5V電壓 到PLC中轉換成字 0-4000

        實際壓力顯示0.6MPa 在輸模塊端測量到電壓也很穩定在一兩個mv內,可是到了PLC里監控 轉后的字23XX到24XX 之間不停波動
        有的通道波動幅度達到兩三百個字  

        把傳感器直接安裝在柜旁,顯示又穩定了

        三菱公司說是干擾,模塊FG也接地了 AG端子也嘗試過接地 屏蔽線也接地了 一個個都試過了 也加過電容 一點效果沒有

        還有其他測量溫濕度的模塊都一樣的問題

        我在另一個車間的系統沒有用cclink 直接把1-5v 的信號從一兩百米遠的地方拉到Q64AD模塊上 和溫度模塊上 顯示很穩定
        怎么換了cclink的就不行呢?

        郁悶吶 搞了好幾天了,哪位高手能指點一二 小弟感激不盡 !!!!!!!!!!!!!!!!!!1
        附件是程序 供分析
        附件: 新工廠程序編中.rar (14 K) 下載次數:75
        daizhi
        一師一地一時一法
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 1456 個
        工控威望: 1376 點
        下載積分: 3901 分
        在線時間: 2976(小時)
        注冊時間: 2007-05-31
        最后登錄: 2023-11-27
        查看daizhi的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2012-05-22 11:07


        勾上這個試試

        主站蜘蛛池模板: 免费VA国产高清大片在线| 国产黄色一区二区三区四区| 99久久国产综合精品成人影院| 国产亚洲精品综合一区| 亚洲人午夜精品射精日韩| 中文字幕人妻无码一区二区三区 | 乱老年女人伦免费视频| 日韩欧美国产综合| 熟妇的味道hd中文字幕| 99无码中文字幕视频| 开心婷婷五月激情综合社区| 人妻中出无码中字在线| 国产精品人人妻人人爽| 亚洲鸥美日韩精品久久| 18禁黄无遮挡网站免费| 国产精品人伦一区二区三| 欧美国产精品不卡在线观看| 99国产精品永久免费视频| 国产高潮刺激叫喊视频| 亚洲国产一区二区A毛片| 一区二区中文字幕av| 久久99精品久久久久久欧洲站 | 人人妻人人狠人人爽天天综合网| 欧美日韩人成综合在线播放| 久热天堂在线视频精品伊人| 99久久久无码国产精品免费| 亚洲精品国产av成拍色拍个| 四虎永久免费很黄的视频| 婷婷综合在线观看丁香| 偷窥国产亚洲免费视频| 亚洲中文永久在线不卡| 国精偷拍一区二区三区| 亚洲欧洲日韩久久狠狠爱| 国产真实乱对白精彩久久老熟妇女| 人人入人人爱| 蜜桃mv在线播放免费观看视频| 亚洲色图狠狠干| xxxx丰满少妇高潮| 人人妻人人澡人人爽| 亚洲国产系列| 亚洲国产欧美日韩另类|