        郁悶吶

        小弟有一個cclink 模塊 AJ65BT-64AD ,4個通道信號來自 4個歐姆龍的 壓力傳感器(監測工廠氣壓的0.6MPa)
        壓力傳感器分布在工廠內,到模塊的距離80米到200米不等。

        傳感器輸出1-5V電壓 到PLC中轉換成字 0-4000

        實際壓力顯示0.6MPa 在輸模塊端測量到電壓也很穩定在一兩個mv內,可是到了PLC里監控 轉后的字23XX到24XX 之間不停波動
        有的通道波動幅度達到兩三百個字  

        把傳感器直接安裝在柜旁,顯示又穩定了

        三菱公司說是干擾,模塊FG也接地了 AG端子也嘗試過接地 屏蔽線也接地了 一個個都試過了 也加過電容 一點效果沒有

        還有其他測量溫濕度的模塊都一樣的問題

        我在另一個車間的系統沒有用cclink 直接把1-5v 的信號從一兩百米遠的地方拉到Q64AD模塊上 和溫度模塊上 顯示很穩定
        怎么換了cclink的就不行呢?

        郁悶吶 搞了好幾天了,哪位高手能指點一二 小弟感激不盡 !!!!!!!!!!!!!!!!!!1
        附件是程序 供分析
        附件: 新工廠程序編中.rar (14 K) 下載次數:75
        daizhi
        一師一地一時一法
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 1456 個
        工控威望: 1376 點
        下載積分: 3901 分
        在線時間: 2976(小時)
        注冊時間: 2007-05-31
        最后登錄: 2023-11-27
        查看daizhi的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2012-05-22 11:07


        勾上這個試試

        主站蜘蛛池模板: 精品2020婷婷激情五月| 色综合天天综合网天天看片| 国产精品小仙女自拍视频| h无码精品3d动漫在线观看| 国产乱妇乱子在线视频| 国产免费无遮挡吸奶头视频| 91娇喘视频| 日本熟妇色xxxxx日本免费看| 亚洲特黄色片一区二区三区| 2019久久久高清日本道| 日韩伦人妻无码| 亚洲日韩精品制服丝袜AV| 精品综合久久久久久97| 日本无产久久99精品久久| 国产男人的天堂在线视频| 永久无码天堂网小说区| 亚洲精品午夜久久久伊人| 日本一卡2卡3卡4卡无卡免费| 国产精品美女久久久久久麻豆| gogogo在线播放中国| 久久99九九精品久久久久蜜桃 | 99热6这里只有精品| 成人免费无码视频在线网站| 91亚洲一线产区二线产区| 性饥渴少妇AV无码毛片| 最新亚洲av日韩av二区| 欧美亚洲日韩国产人成在线播放 | 一区二区三区在线色视频| 国产情侣激情在线对白| 国产在线无码视频一区二区三区| 亚洲AV国产福利精品在现观看| 玩弄放荡人妻少妇系列| 高清自拍亚洲精品二区| 国内熟妇人妻色在线视频| 中文字幕有码日韩精品| 国产亚洲一二三区精品| 久久综合狠狠综合久久| 亚洲性美女一区二区三区| 国产日韩久久免费影院| 亚欧美闷骚院| 国产综合视频精品一区二区|