<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go
        電氣從業者
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 496 個
        工控威望: 610 點
        下載積分: 632 分
        在線時間: 1808(小時)
        注冊時間: 2010-03-19
        最后登錄: 2025-10-31
        查看電氣從業者的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2012-05-30 17:43

        我準備編個程序,PLC用FX2N的,現在遇到個小難題了,是這樣的溫控器一開始啟動就要控制4組加熱管,比如加熱到60度,就退出兩組,然后溫控器就控制剩下的兩組,退出的兩組就不受溫控器控制了,也就是說不管溫控器到了多少度,退出的那兩組都不受溫控控制,除了把機器關了,再啟動時另外兩組才重新投入。我也是剛開始學編程,這個程序我想了一天了也沒有編出來,請朋友們指點一下?我想到了,謝謝朋友們提醒
        [ 此帖被我不是老板在2012-05-31 19:53重新編輯 ]
        北人股份
        Dengjiuhe
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 102 個
        工控威望: 240 點
        下載積分: 5267 分
        在線時間: 68(小時)
        注冊時間: 2008-12-24
        最后登錄: 2022-06-17
        查看北人股份的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2012-05-30 17:51
        這個很簡單的呀
        Dengjiuhe
        電氣從業者
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 496 個
        工控威望: 610 點
        下載積分: 632 分
        在線時間: 1808(小時)
        注冊時間: 2010-03-19
        最后登錄: 2025-10-31
        查看電氣從業者的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2012-05-30 17:57
        請指教,
        電氣從業者
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 496 個
        工控威望: 610 點
        下載積分: 632 分
        在線時間: 1808(小時)
        注冊時間: 2010-03-19
        最后登錄: 2025-10-31
        查看電氣從業者的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2012-05-30 18:04
        引用
        引用第1樓北人股份于2012-05-30 17:51發表的  :
        這個很簡單的呀

        請指教
        和諧共贏
        努力學習,做好工控
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 1864 個
        工控威望: 7827 點
        下載積分: 73454 分
        在線時間: 764(小時)
        注冊時間: 2008-01-07
        最后登錄: 2025-10-31
        查看和諧共贏的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2012-05-30 18:14
        用一個比較指令,試一下
        電氣從業者
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 496 個
        工控威望: 610 點
        下載積分: 632 分
        在線時間: 1808(小時)
        注冊時間: 2010-03-19
        最后登錄: 2025-10-31
        查看電氣從業者的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2012-05-30 18:19
        最好有程序圖就好了
        k78047489
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 533 個
        工控威望: 582 點
        下載積分: 17268 分
        在線時間: 175(小時)
        注冊時間: 2008-09-02
        最后登錄: 2025-10-14
        查看k78047489的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2012-05-30 19:15
        溫度一到60就輸出一個信號斷開兩組的接觸器,這樣行嗎?
        電氣從業者
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 496 個
        工控威望: 610 點
        下載積分: 632 分
        在線時間: 1808(小時)
        注冊時間: 2010-03-19
        最后登錄: 2025-10-31
        查看電氣從業者的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2012-05-30 19:33
        引用
        引用第6樓k78047489于2012-05-30 19:15發表的  :
        溫度一到60就輸出一個信號斷開兩組的接觸器,這樣行嗎?

        哥們,我的目的是開機打開加熱,4組加熱管同時工作,等加熱到了設定值就退出兩組,因為溫控器有個上限值和下限值,比如上限60,下限50,加熱到了60停,溫度低了50馬上就加熱,這時退出的兩組就不受溫控器工作了,剩下的兩組就跟著溫控器的工作,要是溫度60就輸出一個信號斷開兩組的接觸器,那么到50度那不又跟著工作了嗎?
        qrklove
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 478 個
        工控威望: 733 點
        下載積分: 2009 分
        在線時間: 484(小時)
        注冊時間: 2008-11-01
        最后登錄: 2025-09-27
        查看qrklove的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2012-05-30 20:09
        溫度一到60就輸出一個信號斷開兩組的接觸器,搞一個SET置位指令,沒有復位指令,就可以滿足你的要求,真的非常簡單,可能樓主真的沒有搞過,表示理解
        楊寧輝
        給自己裝個擴展模塊!擴大自己的能量!
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 300 個
        工控威望: 558 點
        下載積分: 1336 分
        在線時間: 412(小時)
        注冊時間: 2011-12-15
        最后登錄: 2017-06-09
        查看楊寧輝的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2012-05-30 20:13
        是啊!用set和rst指令在開機的時候用m8002復位!等溫度到了60度就置位,其實不難的!同樣是學習plc的新手!
        rpgdiy
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 301 個
        工控威望: 494 點
        下載積分: 1741 分
        在線時間: 140(小時)
        注冊時間: 2011-10-12
        最后登錄: 2024-05-23
        查看rpgdiy的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2012-05-30 20:33
        學習了
        meipingboy
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 529 個
        工控威望: 736 點
        下載積分: 9650 分
        在線時間: 613(小時)
        注冊時間: 2009-09-13
        最后登錄: 2025-09-09
        查看meipingboy的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2012-05-30 20:51
        用什么溫控器?如果是這種類型接線方式的溫控器,那么程序很好寫。



        分二組,一組溫控器輸出點(圖片上應該是 總 和 低 二個接點)接到PLC 輸入點比如:X0,由X0  直接控制
        另一組用一個PLC內部輔助觸點,比如M1置位, 溫度到了后,就復位,復位后,不再受 X0 控制,你自己好好想想吧。
        活到老學到老:還有 8  分沒學到
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 色道久久综合亚洲精品蜜桃| 在线精品视频一区二区| 又大又粗欧美成人网站| 91久久青草精品38国产| 国产69久久精品成人看| 污污污污污污WWW网站免费| 午夜精品久久久久久久无码软件 | 国产品精品久久久久中文| 中文字幕亚洲国产精品| 女优av福利在线观看| 国产成人亚洲一区二区三区| 猫咪AV成人永久网站在线观看| 国内精品视频区在线2021| 亚洲国产一区二区三区亚瑟| 天堂va蜜桃一区二区三区| 四虎永久精品免费视频| 俄罗斯性孕妇孕交| 色吊丝免费av一区二区| 国产一区二区不卡在线视频 | 国产精品毛片一区二区| 夜夜添无码试看一区二区三区| 日韩亚洲精品中文字幕| 亚洲精品天天影视综合网 | 国产亚洲一级特黄大片在线| 亚洲欧美激情在线一区| 国产精品白浆免费视频| 性xxxxxx中国寡妇mm| 欧洲成人在线观看| 欧美熟妇性XXXX欧美熟人多毛| 国产一级人片内射视频播放| 人妻少妇精品中文字幕| 国产精品毛片一区视频播| 骚虎视频在线观看| 黑人巨大av无码专区| 亚洲最新版无码AV| 亚洲av成人在线一区| 老牛精品亚洲成av人片| 亚洲国产在一区二区三区| 中文乱码字幕无线观看2019| 国产一区二区在线观看粉嫩| 亚洲中文字幕无码爆乳|