        樓主  發表于: 2012-06-03 19:08
        plc是臺達14ES,觸摸屏是顯控的,設備要求電機帶動圓盤臺,在電機軸上安裝帶有三個均分的感應點,現在出現當把變頻器頻率提高,則C236計數800左右,但把頻率降低后,C236計數在1200左右,接近開關換了好幾個。都沒有解決,而且這種接近開關一直在用。

        按照實際情況,應該無論電機速度快慢,C236計數都應該一致啊。有沒有朋友遇到類似情況啊
        qrklove
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 478 個
        工控威望: 733 點
        下載積分: 2009 分
        在線時間: 484(小時)
        注冊時間: 2008-11-01
        最后登錄: 2025-09-27
        查看qrklove的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2012-06-03 20:27
        這種問題不要想得太復雜,還是查查外部線路,斷線,接觸不好之類的。你的設備原始是無論速度快慢,計數是相同的,現在出現計數不同?準確的數字是多少?速度快是有漏檢
        linger
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 77 個
        工控威望: 1696 點
        下載積分: 2728 分
        在線時間: 81(小時)
        注冊時間: 2012-03-08
        最后登錄: 2025-10-27
        查看linger的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2012-06-03 20:40
        用了脈沖計數嗎?
        人生如戲
        hanqin
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1201 個
        工控威望: 1226 點
        下載積分: 2927 分
        在線時間: 925(小時)
        注冊時間: 2009-01-09
        最后登錄: 2023-10-27
        查看hanqin的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2012-06-03 21:12
        C236就是高速計數,估計是測轉速用的,應該是速度快了漏脈沖了,傳感器或者間距有問題,
        wei0212007
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1062 個
        工控威望: 1165 點
        下載積分: 6912 分
        在線時間: 1188(小時)
        注冊時間: 2007-04-19
        最后登錄: 2025-10-29
        查看wei0212007的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2012-06-03 21:26
        考慮高在某一個接近開關處接通的時間長一點是什么情況嗎?

        僅供參考。
        [ 此帖被wei0212007在2012-06-03 23:57重新編輯 ]
        畫地為牢
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 77 個
        工控威望: 482 點
        下載積分: 1355 分
        在線時間: 279(小時)
        注冊時間: 2008-10-24
        最后登錄: 2025-10-27
        查看畫地為牢的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2012-06-03 21:27
        把3個感應點分開測試下啊 看有哪個異常不
        hanqin
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1201 個
        工控威望: 1226 點
        下載積分: 2927 分
        在線時間: 925(小時)
        注冊時間: 2009-01-09
        最后登錄: 2023-10-27
        查看hanqin的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2012-06-03 21:28
        引用
        引用第4樓wei0212007于2012-06-03 21:26發表的  :
        考慮高在某一個接近開關處接通的時間長一點是什么情況嗎?那樣,計數器會一直在計數,而不是只記一次。你應該將三個接近開關脈沖化,去輸入點的上升沿或下降沿。

        你試試計數器不會出現這種情況的。
        愛海濤濤
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 201 個
        工控威望: 352 點
        下載積分: 548 分
        在線時間: 1592(小時)
        注冊時間: 2010-08-24
        最后登錄: 2022-04-14
        查看愛海濤濤的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2012-06-03 22:33
        這個是接近開關響應速度的問題
        張永奇122
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 33 個
        工控威望: 152 點
        下載積分: 2971 分
        在線時間: 44(小時)
        注冊時間: 2011-10-21
        最后登錄: 2023-08-22
        查看張永奇122的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2012-06-03 22:46
        3個 接近開關角度不對
        chengjianbo
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 376 個
        工控威望: 573 點
        下載積分: 3443 分
        在線時間: 1339(小時)
        注冊時間: 2010-11-13
        最后登錄: 2025-10-29
        查看chengjianbo的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2012-06-03 23:04
        7樓說沒錯,接近開關響應速度的問題,換成光電開關
        飛躍自動化
        千萬富翁就是這樣形成的
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 313 個
        工控威望: 270 點
        下載積分: 1050 分
        在線時間: 512(小時)
        注冊時間: 2010-11-26
        最后登錄: 2025-10-29
        查看飛躍自動化的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2012-06-03 23:30
        贊成7樓說法,這種基本都是感應開關響應時間問題,PLC反應不過來所致的,偶碰到多了
        dl2006
        沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 1169 個
        工控威望: 5896 點
        下載積分: 16821 分
        在線時間: 854(小時)
        注冊時間: 2006-09-07
        最后登錄: 2025-10-23
        查看dl2006的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2012-06-04 08:23
        在電機軸上安裝帶有三個均分的感應點?電機轉動速度太快了,速度快了接近開關響應不了,再說電機還要變頻對傳感器有干擾。建議傳感器安裝在圓工作臺上或采用編碼器來計數。
        對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
        • «
        • 1
        • 2
        • 3
        • »
        • Pages: 1/3     Go

        主站蜘蛛池模板: 欧美黑人添添高潮a片www| 好紧好湿好黄的视频| 亚洲中文字幕永久在线全国| 亚洲一级毛片在线观播放| 日韩本精品一区二区三区| 亚洲男人第一无码av网| аⅴ天堂中文在线网| 国产精品视频中文字幕| 国产一区三区二区中文在线| 久久精品国产99国产精品严洲| 亚洲色一色噜一噜噜噜| 亚洲精品日韩在线丰满| 中文字幕亚洲综合久久菠萝蜜| 亚洲日本乱码熟妇色精品| 尤物视频色版在线观看| 婷婷综合在线观看丁香| 97夜夜澡人人爽人人模人人喊| 亚洲一区二区三区最新| 日本边添边摸边做边爱喷水| 亚洲成在人线AV品善网好看| 18禁动漫一区二区三区| 99热这里只有精品久久免费| 色综合色综合久久综合频道| 亚洲高潮喷水无码AV电影| 国产一区二区三区色噜噜| 欧美高清精品一区二区| 亚洲国产日韩在线视频| 韩国免费a级毛片久久| 久久国产热精品波多野结衣av| 国产在线自拍一区二区三区| 国产精品美女一区二三区| 免费观看全黄做爰大片| 99在线精品免费视频九九视| 色色97| 国产不卡一区不卡二区| 国产麻豆天美果冻无码视频| 国产女人喷潮视频免费| 美日韩精品一区三区二区| 东京热一区二区三区在线| 亚洲国产午夜福利精品| 精品国产粉嫩一区二区三区|