<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go
        550374389
        !!!
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 682 個
        工控威望: 1161 點
        下載積分: 5237 分
        在線時間: 2360(小時)
        注冊時間: 2010-11-28
        最后登錄: 2025-05-26
        查看550374389的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2012-06-05 08:36
        一臺歐姆龍CP1HPLC,輸入點指示燈全都不亮,外部接線沒問題,不知是不是有參數可以設置成禁止輸入的???請大家幫忙幫忙~~~
        hlq_0815
        人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 2 篇
        發帖數量: 1894 個
        工控威望: 4577 點
        下載積分: 7782 分
        在線時間: 1499(小時)
        注冊時間: 2008-07-03
        最后登錄: 2025-10-30
        查看hlq_0815的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2012-06-05 08:45
        一定是接線的問題
        如果接線沒問題input的燈一定會亮
        你就檢查input的com是+極還是—極、再檢查各輸入點的饋線是+還是—
        COM與輸入點之間一定要形成一個回路
        人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
        liuchengji20
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 130 個
        工控威望: 251 點
        下載積分: 2791 分
        在線時間: 29(小時)
        注冊時間: 2012-05-23
        最后登錄: 2024-10-25
        查看liuchengji20的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2012-06-05 09:09
        同上,omron的再說一句,com是可以接+—的,所以主要看你的外部輸入是NPN,還是PNP的。
        Made wish ,517029687
        550374389
        !!!
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 682 個
        工控威望: 1161 點
        下載積分: 5237 分
        在線時間: 2360(小時)
        注冊時間: 2010-11-28
        最后登錄: 2025-05-26
        查看550374389的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2012-06-05 12:20
        哦,如果接線是正確的,是不是可以肯定輸入點燒掉了??
        496968986
        就做更好的!
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 83 個
        工控威望: 744 點
        下載積分: 591 分
        在線時間: 142(小時)
        注冊時間: 2012-05-16
        最后登錄: 2017-07-02
        查看496968986的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2012-06-05 16:59
        PLC輸入點接入按鈕或開關的一端,另一端接24V正。如果閉合按鈕,輸入燈不亮,是不是你的PLC燒了!
        [ 此帖被496968986在2012-06-06 08:34重新編輯 ]
        qw58663289
        努力吧
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 434 個
        工控威望: 2626 點
        下載積分: 10419 分
        在線時間: 459(小時)
        注冊時間: 2010-09-24
        最后登錄: 2025-10-27
        查看qw58663289的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2012-06-05 20:26
        輸入也要加直流電壓,和三菱不一樣的
        zlc1210903
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 467 個
        工控威望: 3543 點
        下載積分: 1050 分
        在線時間: 343(小時)
        注冊時間: 2011-06-14
        最后登錄: 2024-07-02
        查看zlc1210903的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2012-06-05 20:29
        引用
        引用第4樓496968986于2012-06-05 16:59發表的  :
        把你的型號說清楚,是CP1H什么型號,是繼電器輸出,還是晶體管輸出。你COM端接的是正還是負的!

        崩潰,樓主說的是輸入,輸入分繼電器和晶體管嗎?不要誤導人啊。
        羨慕高手,希望有一天我也成為高手。
        jimy1
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 20 個
        工控威望: 132 點
        下載積分: 769 分
        在線時間: 7(小時)
        注冊時間: 2012-05-31
        最后登錄: 2014-04-29
        查看jimy1的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2012-06-05 20:33
        求教什么是NPN輸入,什么是PNP輸入?  還有COM端接正還是負根據什么來的?
        jimy1
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 20 個
        工控威望: 132 點
        下載積分: 769 分
        在線時間: 7(小時)
        注冊時間: 2012-05-31
        最后登錄: 2014-04-29
        查看jimy1的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2012-06-05 20:35
        回路是怎么形成的
        550374389
        !!!
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 682 個
        工控威望: 1161 點
        下載積分: 5237 分
        在線時間: 2360(小時)
        注冊時間: 2010-11-28
        最后登錄: 2025-05-26
        查看550374389的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2012-06-06 10:13
        我今天再問清楚我朋友,謝謝大家幫忙！?/div>
        浪濤1
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 5 個
        工控威望: 113 點
        下載積分: 821 分
        在線時間: 4(小時)
        注冊時間: 2012-05-09
        最后登錄: 2012-08-12
        查看浪濤1的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2012-06-06 10:31
        再仔細檢查一下接線吧
        496968986
        就做更好的!
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 83 個
        工控威望: 744 點
        下載積分: 591 分
        在線時間: 142(小時)
        注冊時間: 2012-05-16
        最后登錄: 2017-07-02
        查看496968986的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2012-06-06 10:39
        引用
        引用第7樓jimy1于2012-06-05 20:33發表的  :
        求教什么是NPN輸入,什么是PNP輸入?  還有COM端接正還是負根據什么來的?

        最簡單的回答就是,根據PLC廠家的規定。
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 四虎永久免费高清视频| 五月婷婷综合色| 人妻熟妇乱又伦精品视频中文字幕| 亚洲综合国产在不卡在线 | 国产亚洲精品久久久久久床戏| 亚洲中文字幕无码爆乳APP| 亚洲国产中文字幕在线视频综合| 亚洲无人区码二码三码区| 国产精品一区二区人人爽| 人妻蜜臀久久av不卡| 最新国内精品自在自线视频| 国产精品无遮挡猛进猛出| 蜜臀在线播放一区在线播放| 无套内射蜜桃小视频| 久久久久亚洲AV无码专| 亚洲无人区码二码三码区| 久青草国产在视频在线观看| 欧美视频专区一二在线观看 | 久久精品一区二区东京热| 成年大片免费视频观看| 午夜国产精品视频黄| 人妻系列中文字幕精品| 精品精品国产国产自在线| 青青国产揄拍视频| 7777精品久久久大香线蕉| 亚洲欧洲日产国产最新| 精品黑人一区二区三区| 激情六月丁香婷婷四房播| 国产午夜精品在人线播放| 少妇粗大进出白浆嘿嘿视频| 国产精品久久久久久影视| 亚洲中文字幕无码av| 国产av一区二区午夜福利| 一级片黄色一区二区三区| 亚洲国模精品一区二区| 国产精品久久亚洲不卡| 一区二区三区无码免费看| 成人啪啪高潮不断观看| 成人午夜视频在线| 久久精品国产99精品亚洲| 亚洲爆乳WWW无码专区|