<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go
        路在何方
        路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1079 個
        工控威望: 4895 點
        下載積分: 1038 分
        在線時間: 554(小時)
        注冊時間: 2010-10-10
        最后登錄: 2024-11-18
        查看路在何方的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2012-06-08 12:40
               使用三菱FX1N 485-BD與臺達VFD-S變頻器通訊,485-BD使用說明上說要串終端電阻,可臺達變頻器是水晶頭怎么接終端電阻?還有三菱的,絕大多數變頻器都是水晶頭,怎么樣接終端電阻?
        wbenit
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 110 個
        工控威望: 231 點
        下載積分: 1249 分
        在線時間: 78(小時)
        注冊時間: 2011-03-26
        最后登錄: 2013-01-29
        查看wbenit的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2012-06-08 12:49
        頂一下
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(長豐實業) 熱心助人
        jx_einstein
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 849 個
        工控威望: 1047 點
        下載積分: 2421 分
        在線時間: 860(小時)
        注冊時間: 2010-01-09
        最后登錄: 2025-01-16
        查看jx_einstein的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2012-06-08 13:22
        終端電阻可以不要,在通訊有干擾時,可以考慮接,
        水晶頭也可以接的,串了電阻后,在進水晶頭
        本帖最近評分記錄:
      3. 下載積分:+5(長豐實業) 熱心助人
        hanqin
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1201 個
        工控威望: 1226 點
        下載積分: 2927 分
        在線時間: 925(小時)
        注冊時間: 2009-01-09
        最后登錄: 2023-10-27
        查看hanqin的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2012-06-08 14:43
        距離短的話就不要接終端電阻了。
        本帖最近評分記錄:
      4. 下載積分:+5(長豐實業) 熱心助人
        dodoshu
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 2 個
        工控威望: 110 點
        下載積分: 571 分
        在線時間: 0(小時)
        注冊時間: 2012-06-05
        最后登錄: 2012-06-08
        查看dodoshu的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2012-06-08 14:45
        來頂一下!!!
        本帖最近評分記錄:
      5. 下載積分:+1(長豐實業)
        我快樂人生
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 15 個
        工控威望: 125 點
        下載積分: 752 分
        在線時間: 1(小時)
        注冊時間: 2012-06-08
        最后登錄: 2012-09-25
        查看我快樂人生的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2012-06-08 15:14
        不用接電阻,直接通訊就行
        本帖最近評分記錄:
      6. 下載積分:+2(長豐實業) 熱心助人
        manhuazheng
        生活從未輕松,你只是一天比一天強大。
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 266 個
        工控威望: 1165 點
        下載積分: 2460 分
        在線時間: 19(小時)
        注冊時間: 2009-10-10
        最后登錄: 2024-08-19
        查看manhuazheng的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2012-06-08 15:34
        水晶頭的不需要爭端電阻
        本帖最近評分記錄:
      7. 下載積分:+1(長豐實業) 熱心助人
      8. 眾人拾柴火焰高 13791826912------
        路在何方
        路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1079 個
        工控威望: 4895 點
        下載積分: 1038 分
        在線時間: 554(小時)
        注冊時間: 2010-10-10
        最后登錄: 2024-11-18
        查看路在何方的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2012-06-08 19:45
        以上各位朋友謝謝了,我的通訊程序做好了,只是看到設備上之前有的通訊沒有接終端電阻所以來這請教下大家,近距離原來可以不接。
           新問題來了    臺達和三菱變頻器的功能碼是由兩個ASCII碼組成,比如03(讀狀態)就是傳送H30,H33,但海利普的說明書給出一個樣例是對01號變頻器寫入30HZ頻率,他以MODEBUS  ASCII方式通訊,功能碼由  0 0 0  B B 8    這6個數組成,要傳送6個數?而三菱  臺達的只要傳送兩個數?  00BB8是對應30HZ頻率  這樣不是多占用了幾個寄存器?
        路在何方
        路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1079 個
        工控威望: 4895 點
        下載積分: 1038 分
        在線時間: 554(小時)
        注冊時間: 2010-10-10
        最后登錄: 2024-11-18
        查看路在何方的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2012-06-10 08:45
        徹底沉了   通訊問題 看看就走了 泡都不冒個     
        xiaoyan88
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 387 個
        工控威望: 6840 點
        下載積分: 4533 分
        在線時間: 497(小時)
        注冊時間: 2009-01-06
        最后登錄: 2025-09-25
        查看xiaoyan88的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2012-06-10 09:42
        長豐實業 搞變頻器了
        逆流2012
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 56 個
        工控威望: 172 點
        下載積分: 4323 分
        在線時間: 126(小時)
        注冊時間: 2012-05-09
        最后登錄: 2016-03-03
        查看逆流2012的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2012-06-10 10:06
        你用PLC和變頻器通訊,寫通訊程序時候,就是按照變頻器的通訊協議格式去寫,寫通訊程序的目的是為了讓變頻器識別,不用總是對比不同的變頻器的通訊格式,不同的廠家是不一樣的,只要你現在連接的這個設備可以識別就足夠了,所以連接的變頻器的通訊格式是什么,你就寫什么就可以了。
        xlbxlb
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 79 個
        工控威望: 908 點
        下載積分: 4780 分
        在線時間: 190(小時)
        注冊時間: 2012-04-17
        最后登錄: 2025-09-28
        查看xlbxlb的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2012-06-10 10:10
        我都用RTU模式,沒用ASC11模式,RTU模式程序里可以做自動計算CRC程序,就可以寫N個數據了,
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 欧美视频网站www色| 亚洲欧美中文字幕日韩一区二区| 国产成AV人片久青草影院| 大地资源网中文第一页| 国产激情一区二区三区在线| 欧美日韩亚洲国产| 日本一区二区三区在线播放| 中文字幕日韩欧美就去鲁| 久久无码喷吹高潮播放不卡| 四虎永久免费高清视频| 国产成人福利在线视频播放下载| 黄色三级亚洲男人的天堂| 欧美黑人巨大videos精品| 亚洲av成人无网码天堂| 久久精品国产亚洲av忘忧草18| 国产精品无遮挡猛进猛出| 久久精品夜夜夜夜夜久久| 一个人www在线视频免费| 亚洲精品中文av在线| 亚洲人成网站18禁止人| 国产对白老熟女正在播放| 一边亲着一面膜的免费版电视剧| 日韩av毛片福利国产福利| 亚洲最大福利视频网| аⅴ天堂中文在线网| 亚洲国产美女精品久久久 | 东京热一区二区三区在线| japanese无码中文字幕| 国产中年熟女高潮大集合| 免费人成在线观看网站| 亚洲精品成人无限看| 中文字幕无码视频手机免费看| 亚洲国产中文字幕在线视频综合| 吃奶还摸下面动态图gif| 年轻女教师hd中字3| 精品一区二区三区在线视频观看| 久久综合国产精品一区二区| 四虎成人免费视频在线播放| 欧美日韩理论| 成人三级视频在线观看不卡| 熟妇人妻中文字幕|