        樓主  發表于: 2012-06-11 18:47
        今天遇到一怪事,變頻器帶一10KW水泵,變頻器一啟動,配電室跳閘。測水泵正常,撤掉水泵,變頻器正常。大家給分析一下原因。謝謝
        qrklove
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 478 個
        工控威望: 733 點
        下載積分: 2009 分
        在線時間: 484(小時)
        注冊時間: 2008-11-01
        最后登錄: 2025-09-27
        查看qrklove的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2012-06-11 18:55
        有以下五個方案:1,換電機;2,換變頻器;3,換開關(是漏電斷路器還是小型斷路器);4,換電纜;5,以上全換
        xcw
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 172 個
        工控威望: 322 點
        下載積分: 2823 分
        在線時間: 345(小時)
        注冊時間: 2011-07-18
        最后登錄: 2014-06-11
        查看xcw的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2012-06-11 21:44
        樓上哥們兒就是牛啊
        上班=上墳
        長城電器
        主要經營變頻器,臺達,偉創變頻器,各類低壓電器,舊設備改造等
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 112 個
        工控威望: 254 點
        下載積分: 1136 分
        在線時間: 104(小時)
        注冊時間: 2011-07-21
        最后登錄: 2018-02-19
        查看長城電器的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2012-06-11 22:09
        應該是水泵的事,我遇到過這樣的事情,換了臺水泵就行了,現在的電機市場,一個字“亂”
        chen_0106
        深圳市雷姆自動化設備有限公司
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 267 個
        工控威望: 524 點
        下載積分: 681 分
        在線時間: 189(小時)
        注冊時間: 2009-05-19
        最后登錄: 2025-12-26
        查看chen_0106的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2012-06-11 22:24
        電機工頻運行是否正常?變頻器故障記錄是什么短路、缺相、過電流、接地?變頻器前是否有漏電斷路器?變頻器前一般是不能有漏電斷路器的。
        深圳雷姆承接供水節能、空壓機、中央空調節能改造和自動化控制方案,代理臺達、西門子、三菱等PLC、變頻器等。有興趣的同行可加382031971或電13714515981,一起學習交流。
        遺忘
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 47 個
        工控威望: 159 點
        下載積分: 2490 分
        在線時間: 16(小時)
        注冊時間: 2012-04-23
        最后登錄: 2013-07-30
        查看遺忘的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2012-06-11 22:30
        變頻器故障顯示是什么,參數是否調正確了?
        sange1966
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 22 個
        工控威望: 129 點
        下載積分: 2548 分
        在線時間: 12(小時)
        注冊時間: 2012-03-28
        最后登錄: 2013-08-28
        查看sange1966的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2012-06-11 22:31
        直接查電機相間和對地阻值。
        luohe0
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 243 個
        工控威望: 368 點
        下載積分: 60244 分
        在線時間: 835(小時)
        注冊時間: 2012-04-18
        最后登錄: 2025-12-26
        查看luohe0的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2012-06-11 22:34
        換開關就是了,可能小了
        676866
        人非圣賢,孰能無過!!
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 207 個
        工控威望: 1325 點
        下載積分: 689 分
        在線時間: 716(小時)
        注冊時間: 2010-10-27
        最后登錄: 2025-12-26
        查看676866的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2012-06-12 01:30
        變頻器沒任何報警嗎???
        daviddavid
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 250 個
        工控威望: 1537 點
        下載積分: 1919 分
        在線時間: 85(小時)
        注冊時間: 2010-04-16
        最后登錄: 2018-12-28
        查看daviddavid的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2012-06-12 07:40
        測量水泵正常,但是運行不一定正常,可能是水泵問題居多。
        始終如一
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 491 個
        工控威望: 2982 點
        下載積分: 80989 分
        在線時間: 776(小時)
        注冊時間: 2010-07-29
        最后登錄: 2025-12-27
        查看始終如一的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2012-06-12 08:05
        4樓說的很明白了
        496968986
        就做更好的!
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 83 個
        工控威望: 744 點
        下載積分: 591 分
        在線時間: 142(小時)
        注冊時間: 2012-05-16
        最后登錄: 2017-07-02
        查看496968986的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2012-06-12 08:27
        1、可能是開關選的太小了,換一個電流大點的。
        2、也水泵的連接的問題。
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 久久精品一本到99热免费| 毛片无遮挡高清免费| 国产成人高清精品免费软件| 边添小泬边狠狠躁视频| 91精品国产自产91精品| 国内精品久久人妻无码不卡| 国产精品视频一区二区三区无码| 人妻加勒比系列无码专区| 色爱综合激情五月激情| 人妻va精品va欧美va| 人妻人人做人碰人人添| 成人动漫综合网| 亚洲蜜臀av乱码久久| 精品一精品国产一级毛片| 亚洲人成网站久久久综合| 91麻豆视频国产一区二区| 久久夜色精品国产亚av| 91热国内精品永久免费观看| 国产午夜福利av在线麻豆| 国产精品爆乳在线播放第一人称| 国产一级黄色av影片| 成人aⅴ综合视频国产| 四虎成人精品无码| 福利一区二区在线播放| 水蜜桃精品综合视频在线| 丝袜老师办公室里做好紧好爽| 国产精品小粉嫩在线观看| 久久综合色之久久综合色| 九九热视频在线精品18| 91日本在线观看亚洲精品| 国产福利酱国产一区二区| 99久久激情国产精品| 国产欧美久久一区二区三区| 中文字幕亚洲无线码在线| 亚洲欧洲日产国产最新 | 国产明星精品无码AV换脸| 国产AV无码专区亚洲AV| 黄瓜一区二区三区自拍视频| 9久久伊人精品综合| 日韩深夜福利视频在线观看| 亚洲国产成人资源在线|