        樓主  發表于: 2012-06-12 09:00
        今天上午接到客戶的消息說轉盤不能工作,凸輪馬達有焦味。
        等待我們到達現場時,確實有股燒焦的味道,同時在檢查凸輪線路時,發現變頻器馬達側的電壓很高(-1000V左右),然后一級一級往上檢測,直到檢測到控制變頻器的斷路器的時候,發現斷路器的輸出側電壓異常(小于220V),由此斷定斷路器有問題,向客戶索取一個斷路器更新換上,斷路器的輸出側電壓正常為380V。之后,重新啟動凸輪馬達,馬達不轉,又試了其他的馬達,馬達可以正常運轉,所以根據以上信息,確定凸輪馬達以及損壞
        想請問大家,馬達的燒毀時由于斷路器而導致的嗎?現在馬達的每兩相電阻分別為:35歐、35歐、62歐,導致馬達燒壞有哪些原因,而且變頻器不是應該有保護的嘛!急需知道原因,望大家給點寶貴意見,謝謝!
        瀚海珊瑚
        三菱、西門子、AB
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 32 個
        工控威望: 3601 點
        下載積分: 8384 分
        在線時間: 92(小時)
        注冊時間: 2011-11-19
        最后登錄: 2025-07-30
        查看瀚海珊瑚的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2012-06-12 09:15
        納悶
        匡匡
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 28 個
        工控威望: 144 點
        下載積分: 4086 分
        在線時間: 37(小時)
        注冊時間: 2012-03-09
        最后登錄: 2012-08-16
        查看匡匡的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2012-06-12 09:20
        有沒設定一下,變頻器上額定電流。
        hjd105
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 265 個
        工控威望: 456 點
        下載積分: 1483 分
        在線時間: 238(小時)
        注冊時間: 2007-09-21
        最后登錄: 2024-05-01
        查看hjd105的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2012-06-12 09:38
              斷路器壞了應當是由于電機燒壞致使電流過大引起的,而且如果斷路器電流選擇合適的話是會過流保護的,變頻器為什么也不過流保護呢?為什么你這個沒有保護反而斷路器都壞了呢?至于電機燒壞的原因很多的,象你這個電機三相電阻不平衡一般是二種原因,1 是電機負載不良,如電機軸承卡住電流過大導致,或者電機所帶負載過重,機械上有問題。二是電機長時間處在過負載狀況下使線圈絕緣變化引起。如要杜絕這種現象再次發生,一定要合理調節斷路器,變頻器過載電流,變頻器的過載電流保護時間要短,要查看電機負載是否過重,電機對于負載的力矩選擇是否合理,也就是說電機是不是太小了。也可以看看電機線路上面的有沒有問題,電機的散熱是不是良好。以上僅供參考!
        樓主留言:
        斷路器選大了,馬達是400w的,變頻器是750w的,斷路器我選的是D6的,更換斷路器我應該選擇多少安培的呢?
        tkggtdkjpl
        工欲善其事,必先利其器!
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 3404 個
        工控威望: 21019 點
        下載積分: 38698 分
        在線時間: 1834(小時)
        注冊時間: 2010-01-03
        最后登錄: 2025-11-03
        查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2012-06-12 10:47
        線達燒了變頻器沒有報警說明你變頻器參數都沒有設好!電阻不一到導到電流過大,變頻器如果參數設好的話是會報警切斷電機輸出的
        樓主留言:
        設定好變頻器的額定電流這一參數就好了吧啊!
        自動化單機,生產線,項目編程調試!
        guochunyi
        直讀解西門屏HMI口令 。。。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 5 篇
        發帖數量: 8110 個
        工控威望: 10481 點
        下載積分: 21339 分
        在線時間: 3149(小時)
        注冊時間: 2007-03-01
        最后登錄: 2025-11-03
        查看guochunyi的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2012-06-12 11:33
        只要不是質量很差的變頻器,都呆了過流,缺相,電壓過低等保護,應該是參數沒有設置好。
        當然,也不排斥新電機的制造缺陷。但這個可能性不高。
        樓主留言:
        設備已經正常運行了大三個多月了?
        可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
        ymmfa
        不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
        級別: 管理員

        精華主題: 7 篇
        發帖數量: 8983 個
        工控威望: 8679 點
        下載積分: 16990 分
        在線時間: 5361(小時)
        注冊時間: 2006-08-10
        最后登錄: 2025-11-02
        查看ymmfa的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2012-06-12 11:55
        和變頻有關系的,變頻能起到一定的保護作用的。

        最常用的是變頻器低頻率運行,馬達散熱不好燒掉,樓主說的情況有些罕見。
        特別提醒大家:
        偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
        不要在多個網站都用一樣賬號密碼
        偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
        337340504
        歷經生死方能看透紅塵!
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 191 個
        工控威望: 326 點
        下載積分: 3554 分
        在線時間: 29(小時)
        注冊時間: 2011-11-09
        最后登錄: 2013-03-03
        查看337340504的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2012-06-12 12:09
        努力!
        驕陽
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 147 個
        工控威望: 239 點
        下載積分: 602 分
        在線時間: 136(小時)
        注冊時間: 2008-03-07
        最后登錄: 2025-10-27
        查看驕陽的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2012-06-13 08:11
        還是要結合現場好好分析,
        侯寶
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 219 個
        工控威望: 305 點
        下載積分: 5868 分
        在線時間: 29(小時)
        注冊時間: 2012-06-11
        最后登錄: 2014-10-22
        查看侯寶的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2012-06-13 09:29
        學習學習啊
        xtvfhpjj
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 62 個
        工控威望: 186 點
        下載積分: 731 分
        在線時間: 9(小時)
        注冊時間: 2012-02-14
        最后登錄: 2022-06-01
        查看xtvfhpjj的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2012-06-13 12:11
        看看變頻器有沒有壞啊?應該考慮考慮負載的問題,斷路器和變頻器的設定完成以后,運行時,監控一下電機運轉電流,看看再說。
        ydw8498825
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 24 個
        工控威望: 147 點
        下載積分: 1761 分
        在線時間: 35(小時)
        注冊時間: 2011-10-27
        最后登錄: 2025-02-07
        查看ydw8498825的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2012-06-13 13:09
        拿回來的斷路器,又通了下電,電壓又正常了,預計是萬用表本身的問題
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 九九热精品在线视频观看| 伊人久久大香线蕉aⅴ色| 又湿又紧又大又爽A视频男| 亚洲欧美在线观看品| 人人做人人妻人人精| 岛国av在线播放观看| 男人天堂亚洲天堂女人天堂| 无码专区 人妻系列 在线| 久久久久99精品成人品| 日本黄色一区二区三区四区| 无码中文字幕热热久久| 夜夜夜高潮夜夜爽夜夜爰爰 | 国内视频偷拍久久伊人网| 美女一区二区三区在线观看视频 | 人妻熟女一区二区aⅴ| 国产一区二区在线有码| 久久精品超碰AV无码| 亚洲激情国产一区二区三区| 永久无码天堂网小说区| 精品一区二区三区蜜桃久| 极品蜜臀黄色在线观看| 中文字幕无码专区一VA亚洲V专| 国产成人AV国语在线观看| 精品久久久久久中文字幕大豆网| 国产高清自产拍av在线| 国产免费一区二区三区在线观看| 国产精品日韩中文字幕| 日韩高清无码电影网| 亚洲第一狼人成人综合网| 人成午夜大片免费视频77777| 亚洲码欧洲码一二三四五| 国产97人人超碰CAO蜜芽PROM| 最新精品国偷自产在线美女足| 最新亚洲国产手机在线| 日韩伦人妻无码| 国产成人AV一区二区三区在线| 亚洲日本va午夜中文字幕一区| 日本熟妇XXXX潮喷视频| 日韩精品精品一区二区三区| 在线涩涩免费观看国产精品| 狠狠色香婷婷久久亚洲精品|