        請教各有:容量250KVA的三相電力變壓器能超多少負荷長期運行嗎?
        相信自我!
        hsl200
        感恩挖坑,感恩能填坑
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 561 個
        工控威望: 865 點
        下載積分: 137 分
        在線時間: 75(小時)
        注冊時間: 2008-06-06
        最后登錄: 2025-12-15
        查看hsl200的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2012-06-19 16:49
        1、這個哥不清楚,但哥以前做過一個驚人的決定。公司有2臺2000KVA的變壓器,由于限電,被供電局遠程停了一臺。哥就用一臺變壓器帶全車間的設備。3小時以后 感覺變壓器發熱量驚人,油位明顯升高,甚至溢出了,但沒有燒壞,依舊可以使用(到目前也在正常使用)。『備注:至少超載運行了6-8小時』
        2、對于干式變壓器,允許超載2倍額定功率,至于具體允許超載多長時間,建議看說明書或手冊;
        3、250KVA 這個容量很小哦。
        感恩挖坑,感恩能填坑
        xujian
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 267 個
        工控威望: 400 點
        下載積分: 24068 分
        在線時間: 595(小時)
        注冊時間: 2011-03-25
        最后登錄: 2025-12-16
        查看xujian的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2012-06-19 16:53
        盡量不要超。長時間超負荷運行變壓器繞組絕緣會降低的,搞不好就燒掉。我在的這公司已經燒過一臺。
        rgbfii
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 290 個
        工控威望: 3201 點
        下載積分: 11712 分
        在線時間: 757(小時)
        注冊時間: 2008-08-30
        最后登錄: 2025-11-20
        查看rgbfii的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2012-06-19 17:43
        你是用的干變還是油變,干變超載的能力要強些。但最好不要超。出現問題就是大問題。不建議超載。
        meipingboy
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 529 個
        工控威望: 736 點
        下載積分: 9650 分
        在線時間: 614(小時)
        注冊時間: 2009-09-13
        最后登錄: 2025-12-11
        查看meipingboy的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2012-06-19 18:24
        確實如此,最好不要超載。
        這個跟汽車一樣,5T的加裝鋼板,可以超載裝10多T,雖然可以正常開,但對車影響很大,特別是剎車系統不穩定,又很容易壞。
        變壓器超載的話,絕緣系統肯定越來越差,最后燒掉。
        活到老學到老:還有 8  分沒學到
        zsh340
        zsh340
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1089 個
        工控威望: 1278 點
        下載積分: 18573 分
        在線時間: 310(小時)
        注冊時間: 2009-05-29
        最后登錄: 2025-12-14
        查看zsh340的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2012-06-19 18:28
        250kva變壓器容量很小。250KVA * 1.443=360A
        額定電流為360A。也就是大約能帶180KW的負載。
        相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
        sunsongfang
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 251 個
        工控威望: 383 點
        下載積分: 30260 分
        在線時間: 172(小時)
        注冊時間: 2010-09-01
        最后登錄: 2023-04-19
        查看sunsongfang的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2012-06-19 18:29
        你可以按容量的80%來計算負荷
        zsh340
        zsh340
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1089 個
        工控威望: 1278 點
        下載積分: 18573 分
        在線時間: 310(小時)
        注冊時間: 2009-05-29
        最后登錄: 2025-12-14
        查看zsh340的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2012-06-19 18:31
        引用
        引用第5樓zsh340于2012-06-19 18:28發表的  :
        250kva變壓器容量很小。250KVA * 1.443=360A
        額定電流為360A。也就是大約能帶180KW的負載。



        變壓器本身能夠超額短時間運行,油變與干變不一樣。具體能超多少,最好先看看該變壓器的一些參數。
        相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
        tty
        支持國貨,少說多做。
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 287 個
        工控威望: 490 點
        下載積分: 13724 分
        在線時間: 234(小時)
        注冊時間: 2009-09-17
        最后登錄: 2019-08-25
        查看tty的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2012-06-19 18:32
        容量大概乘以1.5倍就是變壓器的額定電流,總功率電流不要超過額定電流就沒問題。
        小k
        愛工控
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 141 個
        工控威望: 439 點
        下載積分: 1079 分
        在線時間: 347(小時)
        注冊時間: 2009-08-07
        最后登錄: 2025-12-15
        查看小k的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2012-06-19 22:57
        最好別超負荷,支持六樓按額定容量的80%計算。
        tanqinglei
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 128 個
        工控威望: 277 點
        下載積分: 942 分
        在線時間: 50(小時)
        注冊時間: 2012-06-10
        最后登錄: 2017-07-29
        查看tanqinglei的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2012-06-19 23:14
        最好別超,實在不行和老板商量一下啊呵呵
        小磊
        劉務仁
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 18 個
        工控威望: 112 點
        下載積分: 2241 分
        在線時間: 18(小時)
        注冊時間: 2010-10-08
        最后登錄: 2015-12-13
        查看劉務仁的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2012-06-20 10:48
        變壓器的出廠設定是環境,海拔正常下使用額定電流的百分乏80才能長期運行,如果說環境有限又想帶多負荷則要改變環境溫度如水冷,風冷
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 亚洲爆乳www无码专区| 最新国产精品拍自在线播放| 国产超碰无码最新上传| 亚洲精品第一国产综合精品| 又爽又大又黄a级毛片在线视频| 四虎网址| 被绑在坐桩机上抹春药| 国产亚洲美女精品久久久| 免费人欧美成又黄又爽的视频| 国产91精品调教在线播放| 精品一区二区三区蜜桃久| 国产成人久久精品一区二区| 天堂中文8资源在线8| 老司机午夜精品视频资源| 国产影片AV级毛片特别刺激| 精品国产一区二区三区国产馆| 国产免费视频一区二区| 无码人妻系列不卡免费视频| 九九热在线视频| 成人欧美一区二区三区在线观看| 麻豆精品一区二区视频在线 | 欧美熟妇xxxxx欧美老妇不卡| 国产真人做受视频在线观看| 亚洲精品综合网二三区| 国产亚洲精品中文字幕| 国产乱人伦偷精品视频下| 囯产精品久久久久久久久久妞妞| 国产无遮挡A片又黄又爽小直播| 亚洲国产中文综合专区在| 337P日本欧洲亚洲大胆精品555588| 欧美一区二区三区成人久久片| 日韩av毛片在线播放| 国产乱码一区二区三区免费| 久久久久青草线蕉亚洲| 熟女蜜臀av麻豆一区二区| 日日噜噜夜夜狠狠视频| 91中文字幕在线一区| 99久久婷婷国产综合精品青草漫画| 在线免费播放av日韩| 一区二区欧美日韩高清免费| 91久久精品亚洲一区二区三区|