<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        狗蛋大兵
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 112 個
        工控威望: 1390 點
        下載積分: 503 分
        在線時間: 75(小時)
        注冊時間: 2012-06-26
        最后登錄: 2025-02-24
        查看狗蛋大兵的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2012-06-27 08:20
        實現一個恒壓的系統。我自己理解下。不對的地方希望指正。
        用FX系列PLC。是不是壓力傳感器通過變送器把模擬量信號傳送到A/D模塊。然后通過A/D模塊傳到PLC。此時如果數字值和設定的數字值不等。PLC會輸出一個趨向與設定值相等的一個數字量信號到D/A模塊。然后再由D/A模塊轉換為模擬量給執行器。還有一點不明白。PID什么時候用 ,可以不用嗎?我以前只做邏輯設計。這方便沒做過。才自學的。望大家不吝賜教,不勝感激!
        [ 此帖被狗蛋大兵在2012-06-27 08:32重新編輯 ]
        路在何方
        路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1079 個
        工控威望: 4895 點
        下載積分: 1038 分
        在線時間: 554(小時)
        注冊時間: 2010-10-10
        最后登錄: 2024-11-18
        查看路在何方的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2012-06-27 08:41
        PID不一定需要PLC  三菱A700系列變頻器有PID功能。你以上說的正確。
        376775387
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 79 個
        工控威望: 214 點
        下載積分: 3448 分
        在線時間: 185(小時)
        注冊時間: 2011-12-06
        最后登錄: 2025-08-23
        查看376775387的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2012-06-27 08:42
        以前做過類似項目,弄到最后就放棄PID指令了,自己寫些指令(理論還是和PID一樣)。一般直接讀取的模擬量都是一組漂浮不定的數字,自己寫些程序去定期采集去平均,輸出也是類似的道理。呵呵。。。我功底不扎實只能用土辦法了。
        一直在學習
        376775387
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 79 個
        工控威望: 214 點
        下載積分: 3448 分
        在線時間: 185(小時)
        注冊時間: 2011-12-06
        最后登錄: 2025-08-23
        查看376775387的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2012-06-27 08:44
        不過我做的時恒溫。效果還可以。
        一直在學習
        狗蛋大兵
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 112 個
        工控威望: 1390 點
        下載積分: 503 分
        在線時間: 75(小時)
        注冊時間: 2012-06-26
        最后登錄: 2025-02-24
        查看狗蛋大兵的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2012-06-27 08:44
        首先謝謝1樓您的回復!我知道PID不一定需要PLC,溫控表和變頻器里都有這個功能。我是想問用PLC實現恒溫,需要不需要PID調節,還是只要讀A/D 寫D/A 就可以實現。謝謝
        狗蛋大兵
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 112 個
        工控威望: 1390 點
        下載積分: 503 分
        在線時間: 75(小時)
        注冊時間: 2012-06-26
        最后登錄: 2025-02-24
        查看狗蛋大兵的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2012-06-27 08:47
        謝謝2樓回復。您的意思是定時讀A/D  幾組平均寫PLC   計算  輸出寫D/A  是嗎?請問如何知道多大D/A輸出  對應多大壓力???
        文文薔
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 3 個
        工控威望: 112 點
        下載積分: 624 分
        在線時間: 0(小時)
        注冊時間: 2012-06-27
        最后登錄: 2014-10-22
        查看文文薔的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2012-06-27 09:33
        我只是對壓力傳感器比較了解,這方面不是很熟,幫不上你羅
        杰英特
        aaaxgf
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 79 個
        工控威望: 2278 點
        下載積分: 6341 分
        在線時間: 124(小時)
        注冊時間: 2009-09-28
        最后登錄: 2025-10-20
        查看aaaxgf的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2012-06-27 09:43
        最好還是用PID。把PID參數設置好非常簡單有效。以前用過三菱的PID控制溫度。就是參數開始不是很理解設置麻煩點,不過理解后就好了。

        主站蜘蛛池模板: 亚洲国产成人久久一区久久| 激情五月开心综合亚洲| 精品久久人人做爽综合| 无码成人一区二区三区| 中文字幕AV无码一二三区电影| 在线精品一区二区三区视频| 妺妺窝人体色www聚色窝韩国| 尤物国产精品福利在线网| 亚洲一区二区中文av| 亚洲中文无码手机永久| 国产a级三级三级三级| 亚洲伊人久久成人综合网| 国产在线播放专区av| 野花香在线视频免费观看大全| 亚洲永久精品免费在线看| 国产啪视频免费观看视频| 亚洲天堂领先自拍视频网| 天美传媒xxxxhd videos3| 亚洲第一无码专区天堂| 无码 人妻 在线 视频| 依依成人精品视频在线观看 | 草草地址线路①屁屁影院成人| 熟妇人妻久久春色视频网| 亚洲av无码片在线播放| 欧美性猛交xxxx免费看| 秋霞人妻无码中文字幕| 欧美激情内射喷水高潮| 亚洲AV无码AV在线影院| 无码国产精品一区二区AV| 国产超高清麻豆精品传媒麻豆精品 | 性奴sm虐辱暴力视频网站 | 国内精品无码一区二区三区| 精品国产中文字幕在线| 国产av一区二区亚洲精品| 国产精品自在自线免费观看| 成人国产精品三上悠亚久久| 熟女人妻视频| 国产精品美女www爽爽爽视频 | 国产综合色产在线视频欧美 | 亚洲精品不卡无码福利在线观看| 成人免费无码视频在线网站|