        樓主  發表于: 2012-06-30 10:03
        55KW,額定電流93A,為什么有人說要選對應電流交接,有人又說選一半電流交接,我被搞暈了,有權威大蝦給指導意見嗎?
        到底65A的交流接觸器夠不?
        三個都選一樣的沒問題吧?
        施耐德配的上面是兩個65A交接,一個40A的交接
        低調!
        qwe123zxclk
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 259 個
        工控威望: 502 點
        下載積分: 1759 分
        在線時間: 238(小時)
        注冊時間: 2008-11-06
        最后登錄: 2024-06-27
        查看qwe123zxclk的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2012-06-30 10:33
        看你用哪個廠家的接觸器了,國產的就不能這么選
        zhang456
        遇到困難,總是說,我能行!遇到失敗,總是想,再來一次!別人有
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 214 個
        工控威望: 1058 點
        下載積分: 8294 分
        在線時間: 297(小時)
        注冊時間: 2007-10-01
        最后登錄: 2025-03-06
        查看zhang456的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2012-06-30 10:37
        cj20-100A  2只
        cj20-60A   1只
        hnyyhym
        級別: 家園常客

        精華主題: 0
        發帖數量: 526 個
        工控威望: 678 點
        下載積分: 691 分
        在線時間: 2414(小時)
        注冊時間: 2010-11-20
        最后登錄: 2025-08-20
        查看hnyyhym的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2012-06-30 10:43
        這個事情是這樣的,如果你進火分主接觸器,即三角形接觸器經過主接觸器,那就主接觸器要大點,就160a的,如果三角形接觸器也是在電源進火,那就這個接觸器夠了。不過一定要二個65a的接觸器上樁頭都是在電源取火。
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3401 個
        工控威望: 3199 點
        下載積分: 70698 分
        在線時間: 1609(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2025-08-29
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2012-06-30 10:51
        一個糾結很多新入門人得問題。
        首先從理論上分析,65A是能夠滿足在45KW星-三角運行了。不考慮啟動電流情況下,額定電流的一半以上即可。但是市面上有部分交流接觸器不能夠達到額定電流值(有些扁低制造商,但是確實也是實情),同時也需要考慮電機故障時的超電流運行情況。
            30多年前,影響比較深的一次是有一臺泵15KW電機,我選擇40A交流接觸器后經常燒毀(40A交流接觸器名牌上標注的為最大允許啟動運行15KW電機),也換過多次(開始以為是偶然現象),最后換為60A用了幾年也沒有事情。
        這個事實以后,我一般在條件允許下,選擇交流接觸器都會考慮往大一檔額定容量選擇。短路器。熱繼必須按實際額定值選擇。
        以上是我對于交流接觸器選擇的一個認識。
        李想
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 529 個
        工控威望: 749 點
        下載積分: 5028 分
        在線時間: 101(小時)
        注冊時間: 2011-09-12
        最后登錄: 2025-04-11
        查看李想的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2012-06-30 11:09
        星點用65A接觸器
        我快樂人生
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 19 個
        工控威望: 125 點
        下載積分: 752 分
        在線時間: 1(小時)
        注冊時間: 2012-06-08
        最后登錄: 2012-09-25
        查看我快樂人生的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2012-06-30 14:27
        如果是星三角啟動65A就可以了
        rpgdiy
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 305 個
        工控威望: 494 點
        下載積分: 1741 分
        在線時間: 140(小時)
        注冊時間: 2011-10-12
        最后登錄: 2024-05-23
        查看rpgdiy的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2012-06-30 22:38
        長見識了
        huxingtiandi
        凡人
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 506 個
        工控威望: 641 點
        下載積分: 14107 分
        在線時間: 134(小時)
        注冊時間: 2012-04-20
        最后登錄: 2025-07-01
        查看huxingtiandi的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2012-06-30 22:46
        長長見識
        ccy5156
        雖然網絡是虛擬的,但同樣存在真.善,美,正在生銹的湘籍男孩,
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 943 個
        工控威望: 1401 點
        下載積分: 1623 分
        在線時間: 151(小時)
        注冊時間: 2008-07-28
        最后登錄: 2025-07-04
        查看ccy5156的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2012-07-01 00:12
        我認為至少要兩個120A,一個60A
        像螞蟻一樣工作,像蝴蝶一樣生活
        hjjjq
        多見者博,多聞者智,拒諫者塞,專己者孤
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 924 個
        工控威望: 1328 點
        下載積分: 3950 分
        在線時間: 270(小時)
        注冊時間: 2012-04-06
        最后登錄: 2025-07-20
        查看hjjjq的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2012-07-01 08:01
        我們公司有多臺65KW和55KW的電機,最終選定的接觸器是TE120安,理論值和實際值是有區別的,影響電機電流變化的原因太多了。
        guansky168
        小張
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 610 個
        工控威望: 3397 點
        下載積分: 8990 分
        在線時間: 240(小時)
        注冊時間: 2010-05-11
        最后登錄: 2025-02-11
        查看guansky168的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2012-07-01 08:25
        如果是施耐德品牌的,三角和主接觸器用65A 星電用40A夠了。如果國產的建議放大使用。
        • «
        • 1
        • 2
        • 3
        • »
        • Pages: 1/3     Go

        主站蜘蛛池模板: 青青国产揄拍视频| 亚洲女同在线播放一区二区| h无码精品3d动漫在线观看| 国内精品久久久久影院蜜芽| 亚洲成aⅴ人在线电影| 国产gaysexchina男外卖| 亚洲伊人久久精品影院| 亚洲大老师中文字幕久热| 亚洲精品一区二区口爆| 欧美亚洲另类制服卡通动漫 | 国产成人精品亚洲午夜| 日韩区一区二区三区视频| 国产精品二区中文字幕| 起碰免费公开97在线视频| 九九热精品在线视频免费| 亚洲欧美日韩成人一区| 亚洲av色在线播放一区| 国产精品久久中文字幕| 成人福利国产午夜AV免费不卡在线| 日本黄色三级一区二区三区| 久久精品国产99国产精品严洲| 久久久精品2019中文字幕之3| 午夜福利片1000无码免费| 又大又粗又硬又爽黄毛少妇| 亚洲一区二区三区在线激情| 真实国产老熟女无套中出| 精品国产片一区二区三区| 亚洲第一极品精品无码久久| 免费人成在线观看网站| 国产午夜美女福利短视频| 久久不见久久见免费视频观看| 美日韩精品综合一区二区| 成人免费无码大片A毛片抽搐色欲| 中文字幕av中文字无码亚| 亚洲国产天堂久久综合226114| 成人看的污污超级黄网站免费| 精品人妻中文字幕在线| 国产一区精品综亚洲av| 国产精品十八禁在线观看| 东京热av无码电影一区二区| 国产精品综合一区二区三区 |