<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go
        a475100193
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 170 個
        工控威望: 353 點
        下載積分: 958 分
        在線時間: 63(小時)
        注冊時間: 2009-12-13
        最后登錄: 2022-06-30
        查看a475100193的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2012-02-27 08:43
        110KW電機接線柱有一條線燒壞,是不是接線柱那里接觸不良引起的,還有沒有其它可能,比 如接觸器接觸不良,缺相…
        yyy313
        大樹
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 177 個
        工控威望: 277 點
        下載積分: 2718 分
        在線時間: 120(小時)
        注冊時間: 2009-10-19
        最后登錄: 2013-03-12
        查看yyy313的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2012-02-27 09:15
        沒有其他原因,就是接線柱那里接觸不良(含導線銅鼻子)
        祥林嫂
        做工控人,不停地學習,不停地分享、交流。
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 774 個
        工控威望: 6785 點
        下載積分: 5550 分
        在線時間: 290(小時)
        注冊時間: 2012-02-13
        最后登錄: 2019-03-28
        查看祥林嫂的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2012-02-27 10:38
        缺相一般不會引起的,虛接的可能最大了~這種情況很普遍,尤其是電器柜的控制線~有問題了N難找最后發現是虛接~
        zmy450365
        超越夢想
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 764 個
        工控威望: 5312 點
        下載積分: 15628 分
        在線時間: 388(小時)
        注冊時間: 2011-12-21
        最后登錄: 2020-05-31
        查看zmy450365的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2012-02-27 11:42
        是反面有接觸不良的地方
        huyou
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 150 個
        工控威望: 322 點
        下載積分: 946 分
        在線時間: 162(小時)
        注冊時間: 2009-08-04
        最后登錄: 2025-04-29
        查看huyou的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2012-02-27 13:22
        顯然是接觸電阻過大造成的了,但是接觸電阻過大的原因有很多:
        1,接線柱和線鼻是否同一種材質?比如銅和鋁就肯定不行,需要過渡;
        2,接觸電阻消除化學因素的原因后,應該考慮接觸面積和接觸壓力的影響,比如需要反復啟動的工況,電流變化大,在接觸部分就會有時熱時冷的變化,熱脹冷縮會使鎖緊螺母產生金屬疲憊,失去鎖緊力,進而增大接觸電阻;
        3,設法減小啟動電流和啟動時間;
        拍個圖片上來看看才好分析。
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+5(銘杰工控) 優秀回帖
      3. [fly]忽悠,接著忽悠……[/fly]
        hxl6814
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 37 個
        工控威望: 199 點
        下載積分: 123575 分
        在線時間: 350(小時)
        注冊時間: 2009-02-11
        最后登錄: 2025-10-29
        查看hxl6814的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2012-02-27 13:33
        應該是接觸不良所至,主要檢查接線柱、接線鼻的有無松動現象。
        guansky168
        小張
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 574 個
        工控威望: 3397 點
        下載積分: 8990 分
        在線時間: 240(小時)
        注冊時間: 2010-05-11
        最后登錄: 2025-02-11
        查看guansky168的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2012-02-27 13:54
        應該是線鼻子沒有壓緊,建議用銅管線鼻子 用液壓鉗壓緊后,再上點錫填充一下試試
        本帖最近評分記錄:
      4. 下載積分:+5(銘杰工控) 熱心助人
        zmy450365
        超越夢想
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 764 個
        工控威望: 5312 點
        下載積分: 15628 分
        在線時間: 388(小時)
        注冊時間: 2011-12-21
        最后登錄: 2020-05-31
        查看zmy450365的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2012-02-27 19:24
        看什么電動機的;有的大功率電動機的反面也有絲帽的
        thompson
        平淡做事、平常做人...
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 298 個
        工控威望: 442 點
        下載積分: 964 分
        在線時間: 53(小時)
        注冊時間: 2007-12-21
        最后登錄: 2023-05-27
        查看thompson的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2012-02-28 05:41
        樓上各位說的專業,實作也是如此。
        huxupin
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 699 個
        工控威望: 904 點
        下載積分: 7793 分
        在線時間: 248(小時)
        注冊時間: 2009-03-22
        最后登錄: 2025-01-25
        查看huxupin的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2012-02-28 09:28
        檢查接線的地方的接觸面積是否夠大
        工控學習
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 94 個
        工控威望: 211 點
        下載積分: 2659 分
        在線時間: 23(小時)
        注冊時間: 2011-02-21
        最后登錄: 2014-05-14
        查看工控學習的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2012-02-28 12:07
        應該是接觸不良
        hsl200
        感恩挖坑,感恩能填坑
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 557 個
        工控威望: 859 點
        下載積分: 120 分
        在線時間: 75(小時)
        注冊時間: 2008-06-06
        最后登錄: 2025-10-29
        查看hsl200的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2012-03-02 18:01
        更換接線柱后 把電機正常運轉后的電流給哥發過來;另外告訴哥電機啟動方式。然后哥幫你進一步確認問題所在....
        特別注明:哥幫別人做過110KW電機 哥有能力準確判斷該故障
        感恩挖坑,感恩能填坑
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 99精品久久免费精品久久| 波多野结衣在线观看| 国产成人亚洲精品自产在线| 精品2020婷婷激情五月| 亚洲激情一区二区三区在线| 99久久久无码国产精品免费| 国产香蕉一区二区三区在线视频 | 精品三级在线| 精品国产av最大网站| 国产成人精品日本亚洲成熟| 亚洲av第三区国产精品| 亚洲欧美日本久久网站| 国产一区二区三区色老头| 99在线国内在线视频22| 亚洲人成网站观看在线观看| 国产午精品午夜福利757视频播放| 国产成人国产在线观看| 在线视频中文字幕二区| 四虎国产精品永久在线| 亚洲精品动漫一区二区三| 少妇高潮太爽了在线视频| 欧美性猛交xxxx乱大交丰满| 99精品伊人久久久大香线蕉| 婷婷99视频精品全部在线观看| 久久五月丁香激情综合| 粉嫩虎白女p虎白女在线| 日本久久99成人网站| 亚洲经典千人经典日产| 亚洲欧洲国产综合一区二区| 无码中文字幕av免费放| 久久亚洲国产欧洲精品一| 久久精品蜜芽亚洲国产AV| AV无码不卡一区二区三区| 伊人成伊人成综合网222| 亚洲男人第一av网站| 2019国产精品青青草原| 亚洲天堂一区二区成人在线| 日日碰狠狠添天天爽五月婷| 亚洲欧美乱综合图片区小说区| 国产女人喷潮视频免费| 黄色三级毛片网站|