<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        • «
        • 1
        • 2
        • 3
        • »
        • Pages: 1/3     Go
        cjwddka
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 31 個
        工控威望: 155 點
        下載積分: 21361 分
        在線時間: 24(小時)
        注冊時間: 2011-08-29
        最后登錄: 2023-09-11
        查看cjwddka的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2012-07-06 18:55
        一個電工給某配電柜換了一個熱繼電器。然后出現了如下現象:
        1。設備停止時.所有應該是熄滅狀態的指示燈常亮,而且是高亮,然后開啟設備后,應該亮的指示燈變成低亮。。。。。。
        2.柜子本來六個按鈕控制三個電機的啟停。每個電機一開一關,出問題后。所有的停止按鈕都失效,想停止設備只能按急停。然后按動電機3啟動電鈕沒反應。按電機2的啟動按鈕時。電機2和電機3同時啟動。


        大家都說是換繼電器的時候線接錯了。我也感覺除了接錯線之外沒有其他的可能。

        但是這個柜子比較老。只有原理圖,沒有接線圖。怎么排查出接錯的線呢?
        還有出現上述故障現象的原因有合理的分析么?為什么接錯線會出現所有指示燈全亮呢?

        請各位前輩指點。

        補充。看到各位說控制三個電機的柜子很簡單。特別解釋一下:
        我說這個柜子控制三個電機是我把問題簡化了。因為只有這三個電機出了問題。其實。這個柜子里。有兩臺安川的變頻器。還有中間繼電器17個。柜門上的指示燈有30多個。。是整個車間9臺設備的集中控制柜。所換的熱繼電器上常閉常開四個接線柱上一共連了9根線。而且都深入到一大捆線束里。查線都不好查。不知道廠家怎么想的。把一車的東西都塞到一個柜子里了。

        我感覺。這柜子里所有的線首尾相接連起來。能繞地球一圈。。。。。。。。。。。。。
        [ 此帖被cjwddka在2012-07-07 20:47重新編輯 ]
        liuzhentong
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 108 個
        工控威望: 359 點
        下載積分: 1274 分
        在線時間: 146(小時)
        注冊時間: 2011-02-22
        最后登錄: 2019-08-02
        查看liuzhentong的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2012-07-06 19:47
        線接錯了   你在哪里我可以幫你搞
        etdssdabb
        只有學而知之,沒有生而知之
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 352 個
        工控威望: 676 點
        下載積分: 7861 分
        在線時間: 231(小時)
        注冊時間: 2010-03-16
        最后登錄: 2019-04-15
        查看etdssdabb的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2012-07-06 20:00
        換一個熱繼電器就能出現那么多的問題,沒道理呀?
        hahahaha
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 449 個
        工控威望: 665 點
        下載積分: 30796 分
        在線時間: 158(小時)
        注冊時間: 2011-11-03
        最后登錄: 2018-01-01
        查看hahahaha的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2012-07-06 20:03
        線接錯也有可能,只能現場從按鈕開始一路一路的查啦。
        cjwddka
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 31 個
        工控威望: 155 點
        下載積分: 21361 分
        在線時間: 24(小時)
        注冊時間: 2011-08-29
        最后登錄: 2023-09-11
        查看cjwddka的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2012-07-06 20:28
        引用
        引用第1樓liuzhentong于2012-07-06 19:47發表的  :
        線接錯了   你在哪里我可以幫你搞

        非常感謝。但是我們領導是不會允許請外援的。
        工控學習
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 94 個
        工控威望: 211 點
        下載積分: 2659 分
        在線時間: 23(小時)
        注冊時間: 2011-02-21
        最后登錄: 2014-05-14
        查看工控學習的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2012-07-06 20:29
        lba1218
        天天學習,天天進步。
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 139 個
        工控威望: 231 點
        下載積分: 2094 分
        在線時間: 460(小時)
        注冊時間: 2009-11-12
        最后登錄: 2025-10-26
        查看lba1218的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2012-07-06 20:48
        暈,炒了電工的魷魚沒?
        cjwddka
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 31 個
        工控威望: 155 點
        下載積分: 21361 分
        在線時間: 24(小時)
        注冊時間: 2011-08-29
        最后登錄: 2023-09-11
        查看cjwddka的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2012-07-06 20:55
        引用
        引用第6樓lba1218于2012-07-06 20:48發表的  :
        暈,炒了電工的魷魚沒?

        接錯之后。這個車間都受影響了。因為指示燈不能正確顯示設備狀態了。領導批評電工。電工說嫌我干的不好下次別找我干了。正懶得干呢。。。。

        天朝的工廠。
        tkggtdkjpl
        工欲善其事,必先利其器!
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 3404 個
        工控威望: 21019 點
        下載積分: 38528 分
        在線時間: 1833(小時)
        注冊時間: 2010-01-03
        最后登錄: 2025-10-29
        查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2012-07-07 08:05
        一個普通的繼電控制就難倒你了.還是腳踏實地從配線干起,在干維修,再搞設計!
        自動化單機,生產線,項目編程調試!
        ghost.net
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 337 個
        工控威望: 560 點
        下載積分: 2849 分
        在線時間: 97(小時)
        注冊時間: 2008-01-01
        最后登錄: 2012-08-02
        查看ghost.net的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2012-07-07 08:32
        老電柜不好查就自己重新接控制線路,才三臺電機,花不了多少時間。
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3348 個
        工控威望: 3199 點
        下載積分: 70748 分
        在線時間: 1609(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2025-10-25
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2012-07-07 09:58
        就事論事地講:如果確實是換熱繼引起,不外乎將常閉(常開)觸點接反,或者斷開回路(有些熱繼具有1常閉,1常開觸點)。
        “指示燈高亮”你可以檢測它的實際電壓是多少。順著指示燈回路查應該很容易查的。你描述的問題很可能與指示燈與接觸器接成串聯形式了。從原理上應該是與接觸器線圈并聯連接的。
        接觸器啟動、停止的接法有多種方式。具體只有按實際連接線路分析排除。仔細檢查應該比較容易發現問題的。
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(rpgdiy) 熱心助人,祝好人常樂
        xuliuqing200
        生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 314 個
        工控威望: 4887 點
        下載積分: 18921 分
        在線時間: 338(小時)
        注冊時間: 2012-05-18
        最后登錄: 2016-10-27
        查看xuliuqing200的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2012-07-07 10:11
        同意10樓,感應電流反串造成輔助觸點始終帶電,接觸器無法斷開,使得輕觸按鈕失效
        • «
        • 1
        • 2
        • 3
        • »
        • Pages: 1/3     Go

        主站蜘蛛池模板: 成人区人妻精品一区二蜜臀| 亚洲一区二区乱码精品| 久久综合亚洲鲁鲁九月天| 国产亚洲精品久久久久久床戏| 日韩免费码中文在线观看| 欧美寡妇xxxx黑人猛交| 欧美做受视频播放| 国产天美传媒性色av| 亚洲不卡av不卡一区二区| 国产精品欧美福利久久| 亚洲日韩av无码中文字幕美国| 放荡的美妇在线播放| 亚洲国产精品热久久一区| 欧美激情内射喷水高潮| 中文字幕日韩国产精品| A毛片毛片看免费| 欧美性色欧美a在线播放| 国产中文字幕精品在线| 国产成人无码一区二区三区在线 | 草莓视频成人| 国产午夜福利大片免费看| 久久一日本道色综合久久| 丝袜美腿亚洲综合第一页| 最近中文字幕免费手机版 | 亚欧美日韩香蕉在线播放视频| 男人的天堂va在线无码| 中文字幕国产在线精品| 国产亚洲欧美日韩国产片| 国产成人啪精品视频免费网| a在线亚洲男人的天堂试看| 成年人尤物视频在线观看| 丁香五月婷激情综合第九色| 自拍偷区亚洲综合第二区| 中文字幕久久国产精品| 色婷婷综合视频在线观看视频一区| 成人免费A级毛片无码片2022| 久久久久国产精品麻豆ar影院| 国产一区二区三区麻豆视频| 黑巨人与欧美精品一区| 亚洲国产午夜理论片不卡| 午夜在线不卡|