        各位前輩,我們現在要設計一臺新設備,里面包含3~4個PLC,需要同時跟觸摸屏進行通訊,PLC直接也要進行通訊,請問需要加什么樣的特殊模塊進行通訊,小弟剛剛才開始學,請各位前輩多多指點,謝謝!
        活到老學到老
        hyundai天梭
        忙里偷閑
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 377 個
        工控威望: 463 點
        下載積分: 7117 分
        在線時間: 678(小時)
        注冊時間: 2008-11-07
        最后登錄: 2025-10-13
        查看hyundai天梭的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2012-07-11 09:03
        1.不加任何模塊..可以把1個PLC作為主站,其他3個作為從站,主站與從站進行數據交換.觸摸屏與主站進行數據交換.
        2.用網絡模塊.
        huhaiming
        上海
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 476 個
        工控威望: 590 點
        下載積分: 11623 分
        在線時間: 289(小時)
        注冊時間: 2011-04-09
        最后登錄: 2021-09-25
        查看huhaiming的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2012-07-11 12:43
        1樓正確
        tang7378343
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 6 個
        工控威望: 115 點
        下載積分: 5590 分
        在線時間: 31(小時)
        注冊時間: 2012-04-16
        最后登錄: 2021-07-03
        查看tang7378343的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2012-07-13 23:55
        謝謝前輩
        活到老學到老
        鐘文德
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 19 個
        工控威望: 128 點
        下載積分: 1810 分
        在線時間: 27(小時)
        注冊時間: 2012-04-05
        最后登錄: 2025-04-21
        查看鐘文德的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2012-07-14 21:07
        搞個485不就OK了
        中國工控
        學習
        級別: VIP會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 446 個
        工控威望: 662 點
        下載積分: 2137 分
        在線時間: 68(小時)
        注冊時間: 2007-07-16
        最后登錄: 2025-09-30
        查看中國工控的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2012-07-14 21:15
        可以做N:N通訊,也可以做1:N通訊 485的話,用一個BD板就可以實現 總線的話用主站模塊和遠程設備模塊就可以,價格不貴,通訊指令呱呱叫的,對了我想問一句,你干嘛用那么多PLC   用一個不行嗎?如果是一臺設備上面,我感覺一個就應該滿足
        減少設備數量,簡化線路結構,提高元器件技術指標和等級功能,是新型設備發展的目標,兄弟咱得往前看啊
        chenxiaochun
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 129 個
        工控威望: 283 點
        下載積分: 509 分
        在線時間: 196(小時)
        注冊時間: 2008-01-08
        最后登錄: 2025-10-04
        查看chenxiaochun的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2012-07-14 22:33
        圖片:
        一臺plc只能控制2個伺服,要是有多個呢,只能像樓主說的要多個plc了,用485DB板通訊。

        guochunyi
        直讀解西門屏HMI口令 。。。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 5 篇
        發帖數量: 8110 個
        工控威望: 10481 點
        下載積分: 21339 分
        在線時間: 3148(小時)
        注冊時間: 2007-03-01
        最后登錄: 2025-11-02
        查看guochunyi的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2012-07-15 08:25
        一條PLC,控制32個伺服也不應該有難度吧。一個主站,剩余的用遠程站。。。有圖有真相



        可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
        liufuyejin
        級別: 略有小成
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 107 個
        工控威望: 298 點
        下載積分: 767 分
        在線時間: 60(小時)
        注冊時間: 2007-09-15
        最后登錄: 2012-10-15
        查看liufuyejin的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2012-07-15 11:57
        一個觸摸屏本身就可以直接連接多個PLC
        panchaoren
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 149 個
        工控威望: 279 點
        下載積分: 3846 分
        在線時間: 180(小時)
        注冊時間: 2012-02-10
        最后登錄: 2024-12-20
        查看panchaoren的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2012-08-01 13:41
           看到樓上的電箱自嘆不如啊。

        主站蜘蛛池模板: 国产伦一区二区三区久久| 久久综合色之久久综合色| 国产精品午夜av福利| 国产免费不卡av在线播放| 亚洲国产精品一区二区久| 成人亚洲网站www在线观看| 国产精品毛片在线完整版| 国产在线拍偷自揄观看视频网站| 亚洲色欲色欲www在线观看| 亚洲欧洲日产国无高清码图片| 国产亚洲情侣一区二区无| 日本中文字幕有码在线视频| 国产乱人视频在线播放| 一区二区三区午夜无码视频| 久久综合给合久久狠狠97色 | 国产一卡2卡3卡四卡精品国色无边| 亚洲av无码精品色午夜蛋壳| 精品国产美女福到在线不卡| 亚洲码亚洲码天堂码三区| 少妇人妻中文字幕hd| 日本亚洲一区二区精品久久| 亚洲粉嫩av一区二区黑人| 国产成人精品一区二区秒拍1o| 日本精品中文字幕在线不卡| 偷青青国产精品青青在线观看| 日本国产一区二区三区在线观看| 狠狠狠色丁香综合婷婷久久| 最新亚洲av日韩av二区| 国内精品无码一区二区三区| 国产精品中文av专线| 美日韩精品一区三区二区| 成人区精品一区二区不卡| 国内熟妇人妻色在线视频 | 日韩成人一区二区二十六区| 亚洲永久一区二区三区在线| 国产无遮挡免费真人视频在线观看| 亚洲国产成人字幕久久| 国产精品久久久一区二区三区| 亚洲无码a∨在线视频| 一本久道久久综合狠狠躁av| 亚洲AV成人片不卡无码|