        傳感器是0-600pa,對應電流4-20 ma,電機輸出是0-50hz,現在要求保持壓力在30pa(變頻器PID控制),經換算電流太小了,不能精確控制,不能改變現有的條件(不能換傳感器),求簡單不復雜的方法程序。
        [ 此帖被haifeng在2012-07-17 07:55重新編輯 ]
        互相學習
        znz43
        工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
        級別: 工控俠客

        精華主題: 0
        發帖數量: 1047 個
        工控威望: 4908 點
        下載積分: 7368 分
        在線時間: 2578(小時)
        注冊時間: 2010-06-24
        最后登錄: 2025-11-01
        查看znz43的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2012-07-16 21:30
        傳感器是0-600pa選型不合理,工作壓力才30pa,換個測量值小的傳感器,一般取工作壓力的1.5倍即可。
        出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
        贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
        haifeng
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 5 個
        工控威望: 156 點
        下載積分: 1524 分
        在線時間: 9(小時)
        注冊時間: 2012-07-14
        最后登錄: 2013-01-14
        查看haifeng的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2012-07-17 07:54
        現在傳感器不能換,怎么做呢?
        互相學習
        木皮
        學海無涯
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 484 個
        工控威望: 742 點
        下載積分: 16520 分
        在線時間: 243(小時)
        注冊時間: 2012-06-17
        最后登錄: 2021-06-06
        查看木皮的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2012-07-17 08:07
        頻率范圍不要那么寬試試
        大家好才是真的好
        sunsongfang
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 251 個
        工控威望: 383 點
        下載積分: 30260 分
        在線時間: 172(小時)
        注冊時間: 2010-09-01
        最后登錄: 2023-04-19
        查看sunsongfang的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2012-07-17 09:42
        將4-20mA對應的AIW0數減去4mA對應的數,就是小數點后面的數,乘以1000倍以內的倍數,使對應的壓力在20mA范圍內,將這個數當作AIW2,進行PID的輸入.
        我只是這樣想的,沒具體做過,我估計,傳感器的靈敏度還是不行的.因為小數點后面的三位不是變化很精確.
        haifeng
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 5 個
        工控威望: 156 點
        下載積分: 1524 分
        在線時間: 9(小時)
        注冊時間: 2012-07-14
        最后登錄: 2013-01-14
        查看haifeng的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2012-07-17 15:39
        今天我們做了一個實驗,將4-6ma(改變pr905)對應變頻器0-50hz,檔電機運行,傳感器獲得電流(在4-6 ma中變化),經AD模塊,將數字量送進plc 中pid運算,將結果送到DA 模塊,轉化的模擬量送進變頻器的4號端子,控制電機運行。 效果不錯,能夠穩定。  遇到問題: 試驗中我們用的設定值我們用數字量寫入,沒有進行多少pa轉化。
             現在想問的是: 多少pa與數字量的轉化(其中計算會出現小數),求解中。。。。。。。。。。。。。。
        互相學習

        主站蜘蛛池模板: 国产一区二区精品偷系列| 91中文字幕一区在线| 国产乱子伦视频在线播放| 奶头好大揉着好爽视频| 农村老熟妇乱子伦视频| 天堂va在线高清一区| 国产精品一区二区性色av| 亚洲天堂久久一区av| 在线综合亚洲欧洲综合网站| 国产高清小视频一区二区| 91无码人妻精品一区二区蜜桃| 久久久久免费看成人影片| 91福利国产午夜亚洲精品| 亚洲高潮喷水无码AV电影 | 一个色的导航| 国产网友愉拍精品视频手机 | 暖暖 在线 日本 免费 中文| 亚洲 欧美 唯美 国产 伦 综合| 国产在线中文字幕精品| 国产成人综合欧美精品久久| 2022国产男人亚洲欧美天堂| 色伊人久久综合中文字幕| 久久婷婷丁香五月综合五| 欧美性群另类交| 国产精品国产高清国产一区| 午夜精品福利亚洲国产| 欧美成人h精品网站| 又湿又紧又大又爽A视频男| av片在线观看永久免费| 国产精品久久久久久久久久直播| 国产一区二区一卡二卡| 国产成人高清精品免费5388| 亚洲av成人免费在线| 日本韩国一区二区精品| 无码中文字幕热热久久| 成人免费无遮挡在线播放| 成人无号精品一区二区三区| 国产综合色产在线精品| 国产精品女生自拍第一区| 亚洲午夜成人精品电影在线观看| 国产美女MM131爽爽爽|