        樓主  發表于: 2012-07-27 23:28

        跪求師傅,求幫忙。PLC 是fx1n-40mt  -00,下載線是三菱USB-SC09,程序可以寫到PLC,就是在監控的時候,通訊一下子就不能通訊了,不知道什么原因
        PLC版本是GX Developer”6,.0  的,(下載線USB-SC09建議版本用7.08以上,不可以用3.0版),會不會是版本太低,要是太低就不能下載程序到PLC了,還有1000多步的程序寫到plc就顯示內存不足,是什么原因啊,是不是設置錯誤,哪位師傅有遇到這樣的問題,請幫幫忙,PLC是二手的,請師傅們幫幫忙,先在此感謝了
        逆流2012
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 56 個
        工控威望: 172 點
        下載積分: 4323 分
        在線時間: 126(小時)
        注冊時間: 2012-05-09
        最后登錄: 2016-03-03
        查看逆流2012的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2012-07-27 23:34
        能下載的話監控肯定是沒問題的,你再重新插拔連接試一下,還是不行的話就重啟一次電腦試試
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(秋秋) 感謝!
        秋秋
        有志者事競成
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 408 個
        工控威望: 528 點
        下載積分: 1305 分
        在線時間: 236(小時)
        注冊時間: 2010-05-11
        最后登錄: 2024-01-09
        查看秋秋的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2012-07-27 23:34
        還是這里的通訊線是FX-USB-AW,是不是這個版本不支持下載線USB-SC09的,會不會是這問題
        秋秋
        有志者事競成
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 408 個
        工控威望: 528 點
        下載積分: 1305 分
        在線時間: 236(小時)
        注冊時間: 2010-05-11
        最后登錄: 2024-01-09
        查看秋秋的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2012-07-27 23:35
        引用
        引用第1樓逆流2012于2012-07-27 23:34發表的  :
        能下載的話監控肯定是沒問題的,你再重新插拔連接試一下,還是不行的話就重啟一次電腦試試

        還是這里的通訊線是FX-USB-AW,是不是這個版本不支持下載線USB-SC09的,會不會是這問題
        師傅會不會是不支持下載線USB-SC09
        358273433
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 604 個
        工控威望: 838 點
        下載積分: 1362 分
        在線時間: 1033(小時)
        注冊時間: 2010-04-16
        最后登錄: 2025-09-08
        查看358273433的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2012-07-27 23:37
        關掉電箱里面的變頻器等干擾源,接好地線。
        秋秋
        有志者事競成
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 408 個
        工控威望: 528 點
        下載積分: 1305 分
        在線時間: 236(小時)
        注冊時間: 2010-05-11
        最后登錄: 2024-01-09
        查看秋秋的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2012-07-27 23:54
        圖片:
        還有內存有問題,這是怎么回事
        秋秋
        有志者事競成
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 408 個
        工控威望: 528 點
        下載積分: 1305 分
        在線時間: 236(小時)
        注冊時間: 2010-05-11
        最后登錄: 2024-01-09
        查看秋秋的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2012-07-28 00:07
        誰可以幫幫忙
        秋秋
        有志者事競成
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 408 個
        工控威望: 528 點
        下載積分: 1305 分
        在線時間: 236(小時)
        注冊時間: 2010-05-11
        最后登錄: 2024-01-09
        查看秋秋的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2012-07-28 05:50
        xuefenfeilxw
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 142 個
        工控威望: 243 點
        下載積分: 2097 分
        在線時間: 439(小時)
        注冊時間: 2010-10-23
        最后登錄: 2022-07-28
        查看xuefenfeilxw的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2012-07-28 07:51
        修改PLC的存儲容量,如果超過8K要加個16k的EPPROM
        本帖最近評分記錄:
      3. 下載積分:+1(秋秋) 感謝!
        ymmfa
        不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
        級別: 管理員

        精華主題: 7 篇
        發帖數量: 8983 個
        工控威望: 8679 點
        下載積分: 16981 分
        在線時間: 5361(小時)
        注冊時間: 2006-08-10
        最后登錄: 2025-10-31
        查看ymmfa的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2012-07-28 11:16
        按你發在頂樓圖的情況:不能和PLC通訊,有可能是COM口沒選對。
        USB-SC09在軟件是選擇RS-232,傳送速度不要改,幾個COM口都試一下。
        還有一種情況,主板和通訊線不兼容,導致寫一次程序,就要重啟一次電腦,這個很難解決。



        按你發在6樓圖的情況,先確認一下你的程序有多少步。FX1N的PLC程序容量只有8000步。
        如果程序超過8000步寫不進去,或者你注釋打了勾,但沒有設置也不行。
        注釋的內存設置在軟件的左側,參數,PLC參數,內存容量里可以設置。但設置了注釋的內存,會減少程序的容量。

        本帖最近評分記錄:
      4. 下載積分:+5(秋秋) 感謝!
      5. 特別提醒大家:
        偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
        不要在多個網站都用一樣賬號密碼
        偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
        秋秋
        有志者事競成
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 408 個
        工控威望: 528 點
        下載積分: 1305 分
        在線時間: 236(小時)
        注冊時間: 2010-05-11
        最后登錄: 2024-01-09
        查看秋秋的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2012-07-28 23:01
        引用
        引用第9樓ymmfa于2012-07-28 11:16發表的  :
        按你發在頂樓圖的情況:不能和PLC通訊,有可能是COM口沒選對。
        USB-SC09在軟件是選擇RS-232,傳送速度不要改,幾個COM口都試一下。
        還有一種情況,主板和通訊線不兼容,導致寫一次程序,就要重啟一次電腦,這個很難解決。
        [attachment=89057]

        .......

        COM口是COM15,沒有錯,設置也沒有錯,能下載程序到PLC,就是在監控模式的時候,剛開始可以,等一下就彈出一個對話圈,如上面的圖所示,
        不知道為什么還會這樣,難道是如你所說的USB-SC09通訊線不兼容嗎?
        zhong1946
        都2024了
        級別: VIP會員
        精華主題: 3 篇
        發帖數量: 484 個
        工控威望: 772 點
        下載積分: 13781 分
        在線時間: 346(小時)
        注冊時間: 2006-10-12
        最后登錄: 2025-10-09
        查看zhong1946的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2012-07-29 00:13
        引用
        引用第10樓秋秋于2012-07-28 23:01發表的  :

        剛開始可以,等一下就彈出一個對話圈,如上面的圖所示,
        不知道為什么還會這樣,難道是如你所說的USB-SC09通訊線不兼容嗎?


        在線監控是不斷地讀寫,通訊電纜品質太差易出異常。依以上分析,很可能USB-SC09有問題,當然不排除其它無問題的可能。
        本帖最近評分記錄:
      6. 下載積分:+1(秋秋) 感謝!
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 激情五月日韩中文字幕| 亚洲视频免费一区二区三区| 国内精品久久久久影院蜜芽| 国产精品18久久久久久麻辣| 国产一区二区日韩在线| 久久婷婷五月综合97色直播 | 欧洲码亚洲码的区别入口| 久久大香国产成人av| 波多野结衣亚洲一区| 国产精品久久久久久久9999| 一本久久a久久精品综合| 久久热这里这里只有精品| 色悠悠国产精品免费观看| 国产色无码专区在线观看| 精品剧情V国产在线观看| 女同AV在线播放| 午夜福利日本一区二区无码| 四虎国产精品永久在线| 天天综合网站| 熟妇无码熟妇毛片| 国产极品精品自在线不卡| 国产精品一区在线蜜臀| 日本一区二区三区免费播放视频站| 色爱综合另类图片av| 口爆少妇在线视频免费观看| 久久水蜜桃亚洲av无码精品麻豆| 另类欧美日韩| 欧美老熟妇乱子伦牲交视频| 国产日本一区二区三区久久| 日韩中文字幕人妻精品| 精品国产av最大网站| 欧美裸体xxxx极品| 在线无码国产精品亚洲а∨| 亚洲AV无码专区在线播放中文| 久久人妻国产精品| 亚洲a∨国产av综合av| VA在线看国产免费| 91久久精品美女高潮不断| 国产精品免费视频网站| 国产 亚洲 制服 无码 中文| 国产精品无码a∨麻豆|