        公司給出節能方案:同一個空調,由原來112平方米(高2.75m)的房間換到25平方米(高2.75m)的房間里使用。其他因素不考慮,這樣能不能節能?兩種使用環境的耗能如何計算?求助,謝謝!
        清甜
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 39 個
        工控威望: 175 點
        下載積分: 609 分
        在線時間: 33(小時)
        注冊時間: 2011-11-13
        最后登錄: 2021-11-29
        查看清甜的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2012-08-01 16:46
        補充一下,這個空調不是變頻空調!謝謝!
        xtihee
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 392 個
        工控威望: 1148 點
        下載積分: 659 分
        在線時間: 397(小時)
        注冊時間: 2011-12-18
        最后登錄: 2025-04-12
        查看xtihee的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2012-08-01 16:46
        變頻還是定頻的???
        清甜
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 39 個
        工控威望: 175 點
        下載積分: 609 分
        在線時間: 33(小時)
        注冊時間: 2011-11-13
        最后登錄: 2021-11-29
        查看清甜的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2012-08-01 16:49
        定額的!不是變頻的!
        luosm
        級別: 略有小成
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 91 個
        工控威望: 255 點
        下載積分: 1447 分
        在線時間: 208(小時)
        注冊時間: 2006-12-02
        最后登錄: 2025-05-05
        查看luosm的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2012-08-02 17:53
        這個涉及的面比較廣了,室內外環境,人員人數和進出量,溫度,能效比,一般也就是估算。
        luosm
        級別: 略有小成
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 91 個
        工控威望: 255 點
        下載積分: 1447 分
        在線時間: 208(小時)
        注冊時間: 2006-12-02
        最后登錄: 2025-05-05
        查看luosm的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2012-08-02 18:00
        空調功能大小通常用更通俗的P數來表示,對定速空調而言,其適用關系如下:

          1P冷暖掛機的制冷面積為12~17平方米、制熱面積為10~11平方米;大1P冷暖掛機的制冷面積為12~21平方米、制熱面積為13~18平方米;1.5P冷暖掛機制冷面積為16~28平方米,制熱面積為17~23平方米;2P冷暖柜機的制冷面積為23~30平方米,制熱面積為20~22平方米;2.5P冷暖柜機的制冷面積為28~35平方米、制熱面積為24~28平方米;3P冷暖柜機的制冷面積為33~42平方米、制熱面積為27~30平方米。
        xuliuqing200
        生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 314 個
        工控威望: 4887 點
        下載積分: 18921 分
        在線時間: 338(小時)
        注冊時間: 2012-05-18
        最后登錄: 2016-10-27
        查看xuliuqing200的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2012-08-07 10:37
        1P=2500W,注P,W均為制冷功率,不是電功率,實際使用1P=2300W。一般1平方100W,一個人100W,用電設備另外計算,所以5樓正解。是否省電和設定溫度,室外溫度,隔熱效果等。講白了就是壓縮機工作時間有關
        alun11
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 92 個
        工控威望: 217 點
        下載積分: 6496 分
        在線時間: 686(小時)
        注冊時間: 2012-02-23
        最后登錄: 2025-10-02
        查看alun11的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2012-08-07 19:41
        肯定能節能,空間小了,空調的停機時間會加長

        主站蜘蛛池模板: 亚洲天堂一区二区成人在线| 亚洲一区二区av观看| 亚洲国产精品久久久天堂麻豆宅男| 国产一区二区三区在线看| 国产超高清麻豆精品传媒麻豆精品| 九九热免费在线视频观看| 久久久99精品成人片中文字幕| 亚洲国产第一站精品蜜芽| bt天堂新版中文在线| 粗大猛烈进出高潮视频大全 | 国产无套乱子伦精彩是白视频| 超碰伊人久久大香线蕉综合| 国产gaysexchina男外卖| 国产视频最新| 久久久久国产精品熟女影院| 国语偷拍视频一区二区三区| 亚洲国产精品一二三区| 妖精视频yjsp毛片永久| 久久精品免视看国产成人| 亚洲欧美综合中文| 中文字幕亚洲无线码一区女同| 久久99久国产精品66| 亚洲午夜激情久久加勒比| 国产欧美在线观看一区| 国产精品原创不卡在线| 国产精品久久福利新婚之夜| 无码人妻精品一区二| 久久高清超碰AV热热久久 | 国产香蕉久久精品综合网| 成人一区二区三区在线午夜| 欧美成人精品在线| 亚洲香蕉网久久综合影视| 精品中文人妻中文字幕| 国产精品无码久久久久AV| 自拍日韩亚洲一区在线| 欧美videosdesexo吹潮| 国产人与禽zoz0性伦多活几年| 亚洲精品一区久久久久一品av| 熟女一区二区中文字幕| 久久一本人碰碰人碰| 无码丰满人妻熟妇区|