        請教各位:
            本人使用三菱FX系列與編碼器聯接,利用高速計數器C252來處理角度控制,編碼器與電機同軸,但不知如何利用高速計數器來實現
        電機的測速功能。謝謝!
        一笑而過
        shan9527
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 47 個
        工控威望: 176 點
        下載積分: 637 分
        在線時間: 164(小時)
        注冊時間: 2012-07-12
        最后登錄: 2025-11-29
        查看shan9527的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2012-08-05 21:50
        內置高速計數器C250,手冊有。手冊78頁。
        秋秋
        有志者事競成
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 408 個
        工控威望: 528 點
        下載積分: 1305 分
        在線時間: 236(小時)
        注冊時間: 2010-05-11
        最后登錄: 2024-01-09
        查看秋秋的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2012-08-05 22:11
        用SPD指令  SPD X000 K500 D1從每50MS從X000采集編碼器的反饋脈沖存在D1
        采集編碼器每毫秒的脈沖數,再計算每秒脈沖數,每分脈沖數,采集到每分鐘的總的脈沖數,假設采集到每分鐘的脈沖數是10000個,那么10000除以1000=電機速度是10轉/每分鐘。以上是本人的理解,有錯誤指出
        yangliu
        一笑而過
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 447 個
        工控威望: 581 點
        下載積分: 35460 分
        在線時間: 2105(小時)
        注冊時間: 2006-11-12
        最后登錄: 2025-12-24
        查看yangliu的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2012-08-06 18:48
        高速計數器C252使用了X0、X1、X2,如果使用SPD指令,則重復使用了X0或X1,手冊上明確規定二者之中只能用其一。請教各位:如何不使用SPD指令利用計數器也能計算出電機轉速!
        一笑而過
        bwhzg
        做技術一定要有個性。
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 52 個
        工控威望: 1094 點
        下載積分: 1536 分
        在線時間: 17(小時)
        注冊時間: 2012-04-20
        最后登錄: 2014-06-06
        查看bwhzg的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2012-08-06 19:22
        看編碼器的分辨率了。
        -------bwhzg
        秋秋
        有志者事競成
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 408 個
        工控威望: 528 點
        下載積分: 1305 分
        在線時間: 236(小時)
        注冊時間: 2010-05-11
        最后登錄: 2024-01-09
        查看秋秋的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2012-08-06 21:56
        引用
        引用第3樓yangliu于2012-08-06 18:48發表的  :
        高速計數器C252使用了X0、X1、X2,如果使用SPD指令,則重復使用了X0或X1,手冊上明確規定二者之中只能用其一。請教各位:如何不使用SPD指令利用計數器也能計算出電機轉速!

        可以把A相并聯到X3,利用SPD讀取當前脈沖,這樣可以把
        秋秋
        有志者事競成
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 408 個
        工控威望: 528 點
        下載積分: 1305 分
        在線時間: 236(小時)
        注冊時間: 2010-05-11
        最后登錄: 2024-01-09
        查看秋秋的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2012-08-06 22:06
        我試了可以
        秋秋
        有志者事競成
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 408 個
        工控威望: 528 點
        下載積分: 1305 分
        在線時間: 236(小時)
        注冊時間: 2010-05-11
        最后登錄: 2024-01-09
        查看秋秋的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2012-08-06 22:07
        用SPD指令  SPD X003 K500 D1從每50MS從X000采集編碼器的反饋脈沖存在D1
        8樓  發表于: 2012-08-06 22:09
        要監控D2的數值

        主站蜘蛛池模板: 午夜男女爽爽影院免费视频| 六十路老熟妇乱子伦视频| 50岁人妻丰满熟妇αv无码区| 最近2019年日本中文字幕免费| 国产精品青草久久久久福利99 | 国产亚洲精品久久久久婷婷图片| 亚洲精品国产综合麻豆久久99| 日韩国产成人精品视频| 国产午夜精品理论大片| 久久人妻国产精品| 久久婷婷五月综合97色直播| 国产线播放免费人成视频播放| 日韩乱码人妻无码中文字幕| 色猫成人网| 久久人妻精品白浆国产| 亚洲一区二区三区四区| 性无码专区一色吊丝中文字幕| 天天躁日日躁aaaaxxxx| 国产色无码专区在线观看| 亚洲一区二区三区水蜜桃| 国产精品免费看久久久| 国产精品中出一区二区三区| 亚洲第一人伊伊人色综合| 国产欧美日韩亚洲一区二区三区| 91久久性奴调教国产免费| 青草视频在线播放| 丰满少妇在线观看网站| 国产成人综合亚洲精品国产| 潮喷失禁大喷水无码| 国产亚洲精品2021自在线| 99久久精品免费看国产| ww污污污网站在线看com| 国产成人午夜精品永久免费| japanese精品少妇| 91久久偷偷做嫩草影院免费看| 免费国产精品黄色一区二区| 国产精品美女久久久久久麻豆| 99er热精品视频| 又湿又紧又大又爽A视频国产| 深夜宅男福利免费在线观看 | 顶级少妇做爰视频在线观看|