        請教各位:
            本人使用三菱FX系列與編碼器聯接,利用高速計數器C252來處理角度控制,編碼器與電機同軸,但不知如何利用高速計數器來實現
        電機的測速功能。謝謝!
        一笑而過
        shan9527
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 47 個
        工控威望: 176 點
        下載積分: 637 分
        在線時間: 163(小時)
        注冊時間: 2012-07-12
        最后登錄: 2025-06-10
        查看shan9527的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2012-08-05 21:50
        內置高速計數器C250,手冊有。手冊78頁。
        秋秋
        有志者事競成
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 408 個
        工控威望: 528 點
        下載積分: 1305 分
        在線時間: 236(小時)
        注冊時間: 2010-05-11
        最后登錄: 2024-01-09
        查看秋秋的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2012-08-05 22:11
        用SPD指令  SPD X000 K500 D1從每50MS從X000采集編碼器的反饋脈沖存在D1
        采集編碼器每毫秒的脈沖數,再計算每秒脈沖數,每分脈沖數,采集到每分鐘的總的脈沖數,假設采集到每分鐘的脈沖數是10000個,那么10000除以1000=電機速度是10轉/每分鐘。以上是本人的理解,有錯誤指出
        yangliu
        一笑而過
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 447 個
        工控威望: 581 點
        下載積分: 35460 分
        在線時間: 2087(小時)
        注冊時間: 2006-11-12
        最后登錄: 2025-11-03
        查看yangliu的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2012-08-06 18:48
        高速計數器C252使用了X0、X1、X2,如果使用SPD指令,則重復使用了X0或X1,手冊上明確規定二者之中只能用其一。請教各位:如何不使用SPD指令利用計數器也能計算出電機轉速!
        一笑而過
        bwhzg
        做技術一定要有個性。
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 52 個
        工控威望: 1094 點
        下載積分: 1536 分
        在線時間: 17(小時)
        注冊時間: 2012-04-20
        最后登錄: 2014-06-06
        查看bwhzg的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2012-08-06 19:22
        看編碼器的分辨率了。
        -------bwhzg
        秋秋
        有志者事競成
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 408 個
        工控威望: 528 點
        下載積分: 1305 分
        在線時間: 236(小時)
        注冊時間: 2010-05-11
        最后登錄: 2024-01-09
        查看秋秋的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2012-08-06 21:56
        引用
        引用第3樓yangliu于2012-08-06 18:48發表的  :
        高速計數器C252使用了X0、X1、X2,如果使用SPD指令,則重復使用了X0或X1,手冊上明確規定二者之中只能用其一。請教各位:如何不使用SPD指令利用計數器也能計算出電機轉速!

        可以把A相并聯到X3,利用SPD讀取當前脈沖,這樣可以把
        秋秋
        有志者事競成
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 408 個
        工控威望: 528 點
        下載積分: 1305 分
        在線時間: 236(小時)
        注冊時間: 2010-05-11
        最后登錄: 2024-01-09
        查看秋秋的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2012-08-06 22:06
        我試了可以
        秋秋
        有志者事競成
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 408 個
        工控威望: 528 點
        下載積分: 1305 分
        在線時間: 236(小時)
        注冊時間: 2010-05-11
        最后登錄: 2024-01-09
        查看秋秋的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2012-08-06 22:07
        用SPD指令  SPD X003 K500 D1從每50MS從X000采集編碼器的反饋脈沖存在D1
        8樓  發表于: 2012-08-06 22:09
        要監控D2的數值

        主站蜘蛛池模板: 日韩免费无码一区二区三区| 乱老年女人伦免费视频| 4480yy亚洲午夜私人影院剧情| 久久综合给合久久狠狠狠88| 粉嫩一区二区三区国产精品| 国产精品女同一区二区久| 亚洲精品成人片在线观看精品字幕 | 精品国产AV色欲果冻传媒| 成人国产精品中文字幕| 色播亚洲精品网站亚洲第一| 精品乱人伦一区二区三区| 国产精品七七在线播放| 337p粉嫩大胆色噜噜噜| 1769国内精品视频在线播放| 成人做受视频试看60秒| 一本大道一卡二大卡三卡免费| 国产亚洲精品中文字幕| 97精品久久久久中文字幕| 国产精品一区二区性色av| 亚洲婷婷综合色高清在线 | 亚洲人成亚洲人成在线观看| 风流老熟女一区二区三区| 野花韩国高清电影| 少妇爽到呻吟的视频| 无码视频伊人| 一级二级三一片内射视频在线| 亚洲综合一区二区国产精品| 久久av无码精品人妻出轨| 国产色悠悠视频在线观看| 无码人妻斩一区二区三区| 国产日韩AV免费无码一区二区三区| 久久久久亚洲AV成人片一区| AV无码免费不卡在线观看| 久久96热在精品国产高清| 亚洲午夜久久久久久久久久| 国产线播放免费人成视频播放 | 国产农村老太xxxxhdxx| 久久国产乱子精品免费女| 草草线在成年免费视频2| 男女做aj视频免费的网站| 国产香蕉尹人综合在线观看 |