        樓主  發表于: 2012-08-10 14:57
        CPU224XPsi CN主機,外加一個壓力傳感器。輸出是4-20mA的。我看西門子網站上寫的這個主機不能直接接電流信號。要買模擬量模塊。而且用電阻轉成電壓信號,會因為電阻的發熱或者短路而采集的信號不準。是不是這樣的。現在用CPU224XPsi CN讀取壓力傳感器的模擬量值,應該怎么弄。還有讀取的值存放在哪里的。知道的朋友介紹下,感激不盡。
        zaihui1986
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 51 個
        工控威望: 151 點
        下載積分: 1539 分
        在線時間: 28(小時)
        注冊時間: 2010-06-05
        最后登錄: 2020-09-11
        查看zaihui1986的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2012-08-11 14:10
        現在又點不明白,壓力傳送器的量程是-0.1mpa---1mpa,輸入電壓是24v,輸出時4----20mA.。手冊上說,4mA對應數字6400,20mA對應數字32000,我現在加了個250歐姆的電阻轉換成0---5v的電壓信號。那么對應的數字是0----32000還是6400----32000。
        zaihui1986
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 51 個
        工控威望: 151 點
        下載積分: 1539 分
        在線時間: 28(小時)
        注冊時間: 2010-06-05
        最后登錄: 2020-09-11
        查看zaihui1986的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2012-08-12 14:11
        描述:QQ
        圖片:
        描述:公式描述
        圖片:
        5樓說的我好像明白點了;現在我還請教下5樓和大家,對于模擬量讀取我用的是scaling庫,我對于里面幾個參數的設置不是太明白。對于指令中的INPUT:就是讀取的模擬量,也就是公式中的lv,output就是公式中的ov。lv和Ov分別代表什么意義。根據公式的描述,我還是看不明白。Ish對應的是不是就是32000,Isl是不是對應的就是6400,但是Osh和Osl分別對應的是什么,是我的壓力變送器的量程-0.1mPa----1mpa么?我的QQ是:350535096,手機是:15250461450,希望5樓和大家幫幫小弟。輸入和輸出分別代表什么
        [ 此帖被zaihui1986在2012-08-12 14:16重新編輯 ]
        zaihui1986
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 51 個
        工控威望: 151 點
        下載積分: 1539 分
        在線時間: 28(小時)
        注冊時間: 2010-06-05
        最后登錄: 2020-09-11
        查看zaihui1986的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2012-08-13 17:19
        圖片:
        還想問下,對于Isl對應的最小值是6400,但是我的檢測值是4576,低于他的最小值。、
        截圖給你們看 ,這樣求出來的值VD200是負值。但是我在CPU模擬量端子的兩端測量的電壓時1.3v.在1---5v之間。我的接線方式是這樣的。cpu模擬量端子是:B+  A+  M   V   I   M,    壓力變送器的出來就2根線,一個紅色,一根白色。我現在是吧24v電源的正極接壓力變送器的紅線,然后壓力變送器的白線接接CPU的A+端子,24V電源的負極接CPU的M端子M。然后再在A+  和M的兩端接個250的電阻(是4個1000歐姆并聯)的電阻。。打電話給西門子的人說CPU224XPsi的模擬量輸入是0--10V。對應的內部數據是0---32000.那么我并了個250的電阻不就是對應的事1---5V么,那么對應的是6400---16000.可是算出來的值是負值。
        zaihui1986
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 51 個
        工控威望: 151 點
        下載積分: 1539 分
        在線時間: 28(小時)
        注冊時間: 2010-06-05
        最后登錄: 2020-09-11
        查看zaihui1986的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2012-08-13 20:20
        可是那測的值也不應該比6400小啊 。而且那個值和我并的電阻的阻值有很大關系,阻值大,測得值就大。那現在就有個問題了,輸入的電壓值是可變的。這個怎么計算哦
        zaihui1986
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 51 個
        工控威望: 151 點
        下載積分: 1539 分
        在線時間: 28(小時)
        注冊時間: 2010-06-05
        最后登錄: 2020-09-11
        查看zaihui1986的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2012-08-14 09:15
        不是的啊 。我吧變送器放在我們找一個正常的大氣壓下,測得的值是那么多。 比如哦 ,模擬量端子只接受0---10V的電壓,對應的數值是0----32000,那么我在設置Ish,Isl的時候 是不是Ish對應32000,Isl對應0是死的,不隨外部輸入電壓范圍的改變而改變。是不是這樣的。

        主站蜘蛛池模板: 亚洲成人资源在线观看| 午夜精品无人区乱码1区2区| 亚洲成熟女人av在线观看| 亚洲欧美日韩尤物AⅤ一区| 人妻少妇精品视频三区二区一区| 蜜臀av久久国产午夜| 一个人看的www视频播放在线观看| 亚洲成人一区二区av| 亚洲精品在线少妇内射| 天堂av在线一区二区| 亚洲国产成人精品福利无码| 亚洲国产激情一区二区三区| 久久久久久综合网天天| 激情成人综合网| 极品一区二区三区水蜜桃| 精品午夜福利在线视在亚洲| 亚洲AV无码秘?蜜桃蘑菇| 国语精品一区二区三区| 亚洲乱理伦片在线观看中字| 日韩人妻中文字幕精品| 抽搐一进一出gif免费动态| 日本一区二区三区东京热| 少妇厨房愉情理伦片BD在线观看| 少妇伦子伦情品无吗| 国产精品久久久久久久9999| 欧美人与动牲交A免费观看| 欧美乱强伦xxxx孕妇| 亚洲成在人线AⅤ中文字幕| 日产精品99久久久久久| 色综合天天操| 亚洲欧美高清在线精品一区二区| 国产精品视频免费网站| 无遮无挡爽爽免费视频| 狠狠做五月深爱婷婷天天综合| 久久亚洲精品11p| 亚洲午夜无码AV不卡| 精品国产中文字幕在线看| 俺也去俺也去电影网| 成人一区二区人妻不卡视频| 久久人人97超碰精品| 国内熟妇与亚洲洲熟妇妇|