        hui1797
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 4 個
        工控威望: 113 點
        下載積分: 578 分
        在線時間: 1(小時)
        注冊時間: 2012-08-10
        最后登錄: 2012-08-12
        查看hui1797的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2012-08-12 12:19
        plc接線圖_FX2N__必背.doc (44 K) 下载次数:228 如何跟據梯形圖來實物接線!
        單看電路圖還可以接!換了梯形圖我就不太會了!!特別是輸出點是如何接線的!
        大家能祥細的說說嘛!!!謝謝! 
        下面我上傳了附件,請大家指教一下!
        為什么要接380伏呢!要是380伏又是怎么接法呢!!
        220伏又怎么接呢!!
        kao2012
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 80 個
        工控威望: 194 點
        下載積分: 5583 分
        在線時間: 50(小時)
        注冊時間: 2012-06-03
        最后登錄: 2013-08-05
        查看kao2012的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2012-08-12 20:55
        其實這不難
        PLC 輸出端都有分區(COM1/COM2/COM3
        可以看一下你的接點都有分開
        假設你380V(一端)接COM1 那你的另一條380V的線)就要接在輸出接點(YXX)就要在COM1的那部分
        如果你還要接220V 那你220V就要接到另外一個COM點上面然後另一個電源線接到你的對應的Y輸出點上
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3401 個
        工控威望: 3199 點
        下載積分: 70698 分
        在線時間: 1609(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2025-08-29
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2012-08-13 12:40
        其實PLC輸出是以繼電器、晶體管、可控硅形式輸出的。
        以繼電器為例,各輸出是PLC內部觸點(常開)的輸出。一些COM只是為了方便博接不同類型電壓等級而設置的,如果系統內電壓等級一致,則,允許將各COM連接在一起。
        各輸出點與對應的PLC內部是一致的。
        xhwcyzy
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 58 個
        工控威望: 236 點
        下載積分: 1970 分
        在線時間: 55(小時)
        注冊時間: 2007-05-16
        最后登錄: 2021-01-18
        查看xhwcyzy的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2012-08-16 20:43
        最好PLC輸出接24V小繼電器,然后繼電器在帶380V或220V線圈,這樣才保險
        suiyaowen
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 92 個
        工控威望: 251 點
        下載積分: 6742 分
        在線時間: 148(小時)
        注冊時間: 2009-02-27
        最后登錄: 2023-04-26
        查看suiyaowen的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2012-08-21 07:21
        4樓說得對,我們生產線全是這樣接線。輸出接小繼電器,然后繼電器觸點接接觸器和較大的繼電器。
        烏龜船長
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 1285 個
        工控威望: 7635 點
        下載積分: 1280 分
        在線時間: 2673(小時)
        注冊時間: 2007-03-21
        最后登錄: 2025-08-27
        查看烏龜船長的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2012-08-21 10:10
        頂樓上,行業通常做法
        小橋流水
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 12 個
        工控威望: 164 點
        下載積分: 587 分
        在線時間: 3(小時)
        注冊時間: 2009-09-11
        最后登錄: 2014-05-22
        查看小橋流水的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2012-08-27 22:27
        對這樣不容易造成PLC觸點的燒壞
        朱仔520
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 25 個
        工控威望: 132 點
        下載積分: 1903 分
        在線時間: 12(小時)
        注冊時間: 2012-08-29
        最后登錄: 2022-12-12
        查看朱仔520的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2012-08-29 12:25
        4樓說得對,這樣接保險,即使輸出負載有短路也不會損壞PLC接點
        lf594390325
        學無止境
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 133 個
        工控威望: 259 點
        下載積分: 1312 分
        在線時間: 39(小時)
        注冊時間: 2012-05-08
        最后登錄: 2022-10-08
        查看lf594390325的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2012-08-29 21:28
        4樓正解
        jiaonan
        加油
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 82 個
        工控威望: 182 點
        下載積分: 1054 分
        在線時間: 43(小時)
        注冊時間: 2011-02-24
        最后登錄: 2023-05-26
        查看jiaonan的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2012-10-22 23:58
        四樓 是一貫接法
        shanguqf
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 122 個
        工控威望: 237 點
        下載積分: 7414 分
        在線時間: 77(小時)
        注冊時間: 2012-07-27
        最后登錄: 2017-09-08
        查看shanguqf的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2012-10-23 17:30
        按照四樓介紹的接線方式
        附圖:


        K1、K2:小型直流繼電器;
        KM1、KM2:交流接觸器。
        僅供參考。
        [ 此帖被shanguqf在2012-10-23 18:47重新編輯 ]
        shanguqf
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 122 個
        工控威望: 237 點
        下載積分: 7414 分
        在線時間: 77(小時)
        注冊時間: 2012-07-27
        最后登錄: 2017-09-08
        查看shanguqf的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2012-10-23 17:42
        交流單相220v:


        K1、K2:小型直流繼電器;
        KM1、KM2:交流接觸器。
        僅供參考。
        [ 此帖被shanguqf在2012-10-23 18:48重新編輯 ]
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 精品不卡一区二区三区| 亚洲人成小说网站色在线| 国语自产拍精品香蕉在线播放| 国产午夜精品理论大片| 亚洲色大成永久WW网站| 四虎永久精品免费视频| 久久国产精品精品国产色| 日本老熟女一二三区视频| 亚洲精品二区在线播放| 久久99精品久久久久麻豆| 国产仑乱无码内谢| 一本一本久久A久久精品综合不卡 一区二区国产高清视频在线 | 国产AV老师黑色丝袜美腿| 99精品国产一区二区三| 欧美大胆老熟妇乱子伦视频| 男女性高爱潮免费网站| 色天天天综合网色天天| 亚洲男女羞羞无遮挡久久丫| 久久精品国产一区二区三| 精品国产一国产二国产三| 亚洲成在人天堂一区二区| 国产精品亚洲А∨天堂免| 一个色综合国产色综合| 久久综合久久美利坚合众国| 中文字幕人妻无码一区二区三区| 在线中文一区字幕对白| 精品人妻av区乱码| 中文字幕日韩精品国产| 久久亚洲精品天天综合网| 亚洲av无码成人精品区一区| 秋霞电影院午夜无码免费视频| 精品无码一区二区三区电影| 中文字幕国产日韩精品| 亚洲中文字幕人妻系列| 亚洲狠狠婷婷综合久久久| 精品国产乱弄九九99久久| 亚洲一级特黄大片一级特黄| 成人看的污污超级黄网站免费| 色悠悠国产在线视频一线| 国产成人a在线观看视频免费| 亚洲成人av在线高清|