        小弟有一個問題向各位高手請教-----
        我想用西門子的PLC(S7-200   CPU226)  做一個控制....
        用PLC采集壓力,溫度和PH值等一些參數,然后和工控機通訊
        現在有兩種方案
        1.   用模擬量4-20mA來采集溫度,壓力和PH值,(溫度,壓力,和PH值的4-20mA信號由溫控器,壓力表和PH表提供)然后通過PLC控制,PLC和工控機采用PPI通訊

        2.PLC和溫控器,壓力表,PH表通過485通訊...PLC和工控機采用PPI通訊.

        我的問題是方案1中儀表的只是起到一個顯示的作用,無法實現設置功能

        方案2通過485通訊應該可以實現溫度,壓力,PH值的儀表和工控機內設定同步,這樣可以現場和監控都能有效設置參數..

        方案1和2哪種比較合理,,,   西門子的PPI通訊是否只要在工控機中讀寫PLC中的參數就可以(PLC端不需要寫通訊程序)
        方案2由于儀表廠家不同,共同和PLC通訊是否有影響,請各位提供點西門子485通訊方面的實例資料....
        還有就是S7-200  CPU 有兩個接口,能否實現一個通過485和儀表通訊,一個通過PPI和上位機通訊

        問題比較亂,請各位給點意見和建議!!!    先謝謝了.


        10玄武巖
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 20 個
        工控威望: 108 點
        下載積分: 578 分
        在線時間: 20(小時)
        注冊時間: 2010-05-30
        最后登錄: 2021-12-12
        查看10玄武巖的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2012-03-03 19:00
        比較常見的是你的方案2
        現場儀表與工控機直接485通訊
        可以讀,寫操作部知道可不可以!
        祥林嫂
        做工控人,不停地學習,不停地分享、交流。
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 774 個
        工控威望: 6785 點
        下載積分: 5550 分
        在線時間: 290(小時)
        注冊時間: 2012-02-13
        最后登錄: 2019-03-28
        查看祥林嫂的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2012-03-03 20:06
        新手路過,學習 幫頂 等答案 看討論
        jx_einstein
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 849 個
        工控威望: 1047 點
        下載積分: 2421 分
        在線時間: 860(小時)
        注冊時間: 2010-01-09
        最后登錄: 2025-01-16
        查看jx_einstein的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2012-03-05 08:28
        S7-200  CPU 有兩個接口,能否實現一個通過485和儀表通訊,一個通過PPI和上位機通訊
        完全可以,
        由于儀表廠家不同,共同和PLC通訊是否有影響,
        用 通用的協議,如MODBUS。協議是大多數儀表產家支持的通用協議。
        西門子的PPI通訊是否只要在工控機中讀寫PLC中的參數就可以(PLC端不需要寫通訊程序)
        可以用組態軟件,PLC不需要寫程序,做好相關設置就行
        lichenhui333
        只有搞不定的人,沒有搞不定的事。
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 529 個
        工控威望: 4091 點
        下載積分: 7994 分
        在線時間: 506(小時)
        注冊時間: 2010-12-21
        最后登錄: 2020-12-14
        查看lichenhui333的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2012-03-05 08:40
        學習一下
        hejian96
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 295 個
        工控威望: 491 點
        下載積分: 2229 分
        在線時間: 118(小時)
        注冊時間: 2010-12-07
        最后登錄: 2012-12-05
        查看hejian96的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2012-03-05 09:29
        個人意見:1、用儀表麻煩,直接就采用PLC的模擬量擴展模塊+傳感器。參數修改在組態軟件里面設置,可以在工控機里面進行修改。我們公司以前的生產線就是用儀表接,接的壓力傳感器,然后由儀表輸出開關量給PLC。這個我覺得有點浪費表情。擴展模塊的價格和三個儀表的價格貴不了多少。2、還有就是樓主要用一定要用226嗎,226比起224加擴展模塊都貴多了哦。
        akang8612
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 372 個
        工控威望: 420 點
        下載積分: 3434 分
        在線時間: 270(小時)
        注冊時間: 2011-10-14
        最后登錄: 2025-10-11
        查看akang8612的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2012-03-05 12:17
        謝謝各位朋友的意見.....
        特別感謝4樓,6樓,2樓的朋友....
        ..
        關于6樓朋友的問題, 由于現在只是初步構想,所以用的226PLC,用儀表主要是現場要求,我個人傾向于用擴展模塊,

        由于485通訊剛接觸,這幾天要好好補補,希望大家多多幫助..給點參考資料

        主站蜘蛛池模板: 在线a亚洲v天堂网2018| 国产一级黄色av影片| 色偷偷女人的天堂亚洲网| 思思热在线视频精品| 久久久久久av无码免费看大片| 国产成人不卡一区二区| 国产亚洲日韩一区二区三区| av亚欧洲日产国码无码| 18禁无遮挡啪啪无码网站 | av午夜福利一片免费看| 国产精品人成视频免费国产| 东京热无码国产精品| 国产亚洲精品va在线| 果冻传媒在线看免费高清| 亚洲日韩精品欧美一区二区 | 成人免费av色资源日日| 日本熟妇人妻中出| 日韩精品一区二区三区激| AV无码免费不卡在线观看| 国产精品一二二区视在线| 18国产午夜福利一二区| 亚洲乱色一区二区三区丝袜| 亚洲av午夜成人片| 国产香蕉尹人在线视频你懂的| 国产熟睡乱子伦午夜视频| 日韩A人毛片精品无人区乱码| 国产av国片精品一区二区| 四虎库影成人在线播放| 成在线人永久免费视频播放| 国产极品粉嫩福利姬萌白酱| 亚洲国产精品不卡毛片a在线| 成午夜精品一区二区三区| 综合伊人久久在| 日韩在线视频线观看一区| 伊人春色激情综合激情网| 91亚洲国产成人久久蜜臀| 白嫩少妇无套内谢视频| 麻豆人妻| 国产精品亚洲а∨天堂2021| a在线亚洲男人的天堂试看| av免费看网站在线观看|