        樓主  發表于: 2012-08-30 20:50
        蒸汽爐55kw引風機電機運轉中顯示恒速過電流,空載電機用電流表量變頻器輸入端4A電流,輸出端42A.43A.42A..懷疑電機壞了,換上備用電機還是不行。變頻器50HZ運轉輸出端電壓420V,三相電壓平衡,沒備用變頻器,要不換個試試。
        bmw030
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 503 個
        工控威望: 2632 點
        下載積分: 7059 分
        在線時間: 416(小時)
        注冊時間: 2011-01-24
        最后登錄: 2025-12-01
        查看bmw030的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2012-08-30 20:57
        三相電壓平衡,只有換變頻了。我們廠以前出的故障是變頻器前的空開缺相,一開機就過電流
        平凡人生
        天道酬勤
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 214 個
        工控威望: 333 點
        下載積分: 1611 分
        在線時間: 178(小時)
        注冊時間: 2010-12-31
        最后登錄: 2025-02-22
        查看平凡人生的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2012-08-30 21:01
        空開缺相,不是報過流,而是報輸入缺相吧?
        協手闖天下
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 246 個
        工控威望: 2333 點
        下載積分: 2913 分
        在線時間: 136(小時)
        注冊時間: 2011-12-03
        最后登錄: 2025-07-31
        查看協手闖天下的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2012-08-30 21:06
        換變頻吧,空開缺相報SP0吧
        ngch
        深圳工控小匠
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 747 個
        工控威望: 8895 點
        下載積分: 1684 分
        在線時間: 970(小時)
        注冊時間: 2009-09-30
        最后登錄: 2025-11-22
        查看ngch的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2012-08-30 21:07
        空載電機變頻器輸入端4A電流,輸出端42A.43A.42A..懷疑電機壞了,換上備用電機還是不行。變頻器50HZ運轉輸出端電壓420V,三相電壓平衡,換個變頻器試試。或再檢查下電路,或重變頻器看看
        深圳工控小匠:
        工業非標設備電氣自動化控制
        (深圳光明區、寶安區、龍華區、東莞長安)
        QQ:357405496
        huierlang
        [fly]木秀於林,風必催之[fly]
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 85 個
        工控威望: 211 點
        下載積分: 1649 分
        在線時間: 195(小時)
        注冊時間: 2011-04-16
        最后登錄: 2019-09-28
        查看huierlang的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2012-08-30 21:40
        設置問題吧
        kyy80
        態度決定一切``````
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1199 個
        工控威望: 3508 點
        下載積分: 4427 分
        在線時間: 1995(小時)
        注冊時間: 2008-02-17
        最后登錄: 2025-12-08
        查看kyy80的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2012-08-30 22:37
        重設參數試下。。。
        kyy80
        態度決定一切``````
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1199 個
        工控威望: 3508 點
        下載積分: 4427 分
        在線時間: 1995(小時)
        注冊時間: 2008-02-17
        最后登錄: 2025-12-08
        查看kyy80的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2012-08-30 22:39
        是不是修過的。。。。換了主控板吧。。。
        龐樹恒
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 633 個
        工控威望: 2567 點
        下載積分: 2646 分
        在線時間: 242(小時)
        注冊時間: 2008-07-20
        最后登錄: 2017-03-15
        查看龐樹恒的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2012-08-30 22:59
        是不是輸入電壓過高?進廠價參數設置下電壓參考值。
        gaoshicai888
        學海無涯,回頭是岸!
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 96 個
        工控威望: 224 點
        下載積分: 3504 分
        在線時間: 48(小時)
        注冊時間: 2012-08-14
        最后登錄: 2015-03-18
        查看gaoshicai888的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2012-08-31 10:28
        你這臺是風機,v/f控制,報過流,
        1.變頻器輸出側短路;
        2.參數設置不對(比如加速時間過短,不過你這是運行中過電流,可以排除);
        3.電機所帶的負載超出變頻器承載的的范圍;
        4.還有就是驅動板和主板(控制回路端子過載)是不是跟換過,容量不對;
        5.至.于輸入側缺相,應該不會報過流,會報(pf不知道你們的變頻器應該報什么)輸入側缺項,
        6.至于輸出側有沒有接觸器,是不是輸出側接觸器觸點燒結在一起?;

        主站蜘蛛池模板: 国产成人在线综合| 国产亚洲精久久久久久久91| 蜜桃亚洲一区二区三区四| 熟女乱一区二区三区四区| 国产裸体美女视频全黄| 久久精品色一情一乱一伦| 国产午夜亚洲精品久久| 久9re热视频这里只有精品免费| 日夜啪啪一区二区三区| 国产精品成人午夜福利| 欧洲熟妇熟女久久精品综合 | 国精品无码一区二区三区在线蜜臀| 国产公开久久人人97超碰| 无码免费大香伊蕉在人线国产| 又黄又爽又色的少妇毛片| 又黄又爽又色的少妇毛片| 丝袜人妻一区二区三区网站| 男女性高爱潮免费网站| 成人无码区免费视频| 欧美精品一区二区精品久久| 久久月本道色综合久久| 人妻少妇精品视频中文字幕国语| 国产一区一一区高清不卡| 内射少妇36p九色| 九九久久人妻精品一区色| 一本大道久久香蕉成人网| 色成人精品免费视频| 亚洲国产初高中生女av| 性人久久久久| 久久碰国产一区二区三区| 久久人妻少妇偷人精品综合桃色| 国产在线超清日本一本| 国产一区二区三区啪| 国产午夜精品福利91| 国产专区综合另类日韩一区| 18av千部影片| 国产精品亚洲一区二区三区| 又大又硬又爽免费视频| 欧洲美熟女乱又伦AV影片| 最近高清日本免费| 99久久国产综合精品女图图等你 |