        當變頻器啟動電機后,計算機的屏幕會出現橫紋或雪花
        求解決:當變頻器啟動電機后,計算機的屏幕會出現橫紋或雪花,是什么原因,工控機,plc 模塊,均單獨接地,變頻器也單獨一個地,動力線和信號線以分開
        只要變頻器輸出,我監視的程序數據直接沒變化,停止就通訊正常
        wsir123
        日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 4 篇
        發帖數量: 1504 個
        工控威望: 5491 點
        下載積分: 24427 分
        在線時間: 818(小時)
        注冊時間: 2007-01-22
        最后登錄: 2025-07-11
        查看wsir123的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2012-09-06 08:31
        變頻器到電機uvw輸出線是屏蔽線么?工控機,plc 模塊電源進線端有沒加電源濾波器?工控機,plc 模塊和變頻器安裝位置如何等等都要根據實際情況,僅供參考。
        保持每天一點小進步足矣。。。
        yamqq
        雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 1726 個
        工控威望: 5548 點
        下載積分: 24806 分
        在線時間: 303(小時)
        注冊時間: 2008-05-05
        最后登錄: 2025-07-14
        查看yamqq的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2012-09-06 09:08
        換個變頻器,再換一個顯示器
        這個人很懶,什么也沒有留下!
        ydc820
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 642 個
        工控威望: 625 點
        下載積分: 1456 分
        在線時間: 893(小時)
        注冊時間: 2007-02-24
        最后登錄: 2025-07-26
        查看ydc820的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2012-09-06 11:23
        這一般是你的PLC編程電纜太水了
        supermax
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 590 個
        工控威望: 2540 點
        下載積分: 3642 分
        在線時間: 375(小時)
        注冊時間: 2011-03-20
        最后登錄: 2021-03-26
        查看supermax的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2012-09-06 11:32
        變頻器的電源輸入加個濾波器用來抑制干擾反饋到電源母線,控制電最好用變壓器隔離并加濾波器。
        錦上添華
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 16 個
        工控威望: 130 點
        下載積分: 1713 分
        在線時間: 13(小時)
        注冊時間: 2012-09-02
        最后登錄: 2022-03-07
        查看錦上添華的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2012-09-06 14:50
        換一個好一點的變頻器
        靜芳
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 958 個
        工控威望: 3038 點
        下載積分: 3306 分
        在線時間: 205(小時)
        注冊時間: 2010-02-05
        最后登錄: 2025-08-23
        查看靜芳的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2012-09-06 15:21
        試下把載波頻率調低點。
        f222332
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 56 個
        工控威望: 142 點
        下載積分: 519 分
        在線時間: 48(小時)
        注冊時間: 2009-02-07
        最后登錄: 2012-10-20
        查看f222332的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2012-09-06 15:25
        三菱的變頻器有個EMC插頭插在NO位置可以抑制變頻器的噪音
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(黃猛) 熱心助人
        .com.cn
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 60 個
        工控威望: 171 點
        下載積分: 927 分
        在線時間: 167(小時)
        注冊時間: 2012-05-12
        最后登錄: 2022-09-09
        查看.com.cn的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2012-09-06 15:45
        變頻器電源輸入R S T和輸出U V W各用三根多股軟線編成麻花狀連接。圖方便就買輸入和輸出濾波器
        ogreman
        Only The Stronger Survive
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 290 個
        工控威望: 451 點
        下載積分: 1651 分
        在線時間: 232(小時)
        注冊時間: 2011-03-04
        最后登錄: 2024-07-03
        查看ogreman的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2012-09-06 15:50
        這個很正常啊,變頻器干擾巨大啊,做好顯示器和PLC電源濾波,電纜屏蔽接地、盡量讓變頻器離PLC遠點了哦!
        machao2300
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 151 個
        工控威望: 285 點
        下載積分: 178 分
        在線時間: 236(小時)
        注冊時間: 2009-02-28
        最后登錄: 2025-08-15
        查看machao2300的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2012-09-06 16:55
        變頻器輸出到電機用屏蔽線會好些 ,PLC部分的線盡量離遠一點,還有就是降低變頻器的載波頻率。不過電機的噪音會變大些。
        yxoht
        努力就行
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 118 個
        工控威望: 277 點
        下載積分: 1685 分
        在線時間: 49(小時)
        注冊時間: 2009-03-31
        最后登錄: 2023-05-21
        查看yxoht的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2012-09-06 20:48
        變頻和PLC離遠點,最好線路能夠強弱分離,還有連接變頻和PLC 的信號線最好用屏蔽線,并且在變頻側接地
        東凌
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 国产精品中文字幕免费| 国产成人无码免费视频麻豆| 国产AV无码专区亚洲AV紧身裤| 色窝窝免费播放视频在线| 性色在线视频精品| 色老99久久九九爱精品| 久久精品国产99久久六动漫| 91中文字幕一区二区| 亚洲成av人片色午夜乱码| 国产精品v片在线观看不卡| 免费无码高潮流白浆视频| 青草99在线免费观看| 国产精品中文字幕视频| 亚洲一区二区三区小蜜桃| 久久亚洲精品国产精品尤物| 亚洲无人区码二码三码区| 少妇无套内谢免费视频| 精品久久久久无码| 亚洲欧洲日产国无高清码图片 | 国产亚洲一区二区三区av| 国产精品久久无码不卡黑寡妇| 成人激情视频一区二区三区| 五月丁香综合缴情六月小说| 国产精品日韩av在线播放| 国产羞羞的视频一区二区| 色欲综合久久中文字幕网| 亚洲精品国产美女久久久| 97精品伊人久久久大香线蕉| 粉嫩av国产一区二区三区| 九九久久人妻精品一区色| 国产亚洲精品AA片在线播放天| 亚洲欧美日韩人成在线播放| 内地自拍三级在线观看| 亚洲中少妇久久中文字幕| 欧美在线人视频在线观看| 免费国产一区二区不卡| 国产av一区二区三区精品| 日本国产精品第一页久久| 久久99精品久久久久久齐齐| 国产粉嫩区一区二区三区| 玩弄放荡人妻少妇系列|