        樓主  發表于: 2012-09-25 21:29
              在這次檢修中,發現一MCC室里的控制電源出了問題,控制電源來自隔離變壓器,N端對地電壓為零,L端對地電壓為230V,L與N端電壓為230V,根據隔離變壓器的原理,L端,N端對地電壓都應該為零,就懷疑是不是N端某處有接地的可能,用搖表和萬用表測量L端和N端對地的絕緣都是好的,檢測控制回路的外部接線也沒能接地現象,最后沒得辦法,就一個一個的控制回路加入控制電源來試,問題出現了,每加一個控制回路進來,N端的電壓在升高,L端的電壓在降低,把全部的控制回路都送電,發現N端對地有160V,L端對地的電壓只有70V了,控制回路中只有接觸器,其它的都是些接點,現在擴不清楚是什么原因造成成這個結果的,還有就是我們公司隔離變壓器出來的L端和N端對的電壓都有,正常的情況下基本是平分的,這種現象正常不?
        ljy619
        沒個性不簽名
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 86 個
        工控威望: 260 點
        下載積分: 355 分
        在線時間: 44(小時)
        注冊時間: 2008-04-05
        最后登錄: 2025-10-18
        查看ljy619的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2012-09-25 21:50
        學習學習學習學習
        444754848
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 160 個
        工控威望: 1775 點
        下載積分: 1660 分
        在線時間: 124(小時)
        注冊時間: 2010-12-05
        最后登錄: 2022-11-10
        查看444754848的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2012-09-26 18:32
        學習,待大神的出現
        515932914
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 68 個
        工控威望: 179 點
        下載積分: 2186 分
        在線時間: 63(小時)
        注冊時間: 2012-09-22
        最后登錄: 2024-09-04
        查看515932914的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2012-09-26 19:07
        還有就是我們公司隔離變壓器出來的L端和N端對的電壓都有,正常的情況下基本是平分的,這種現象正常不?    這個應該是正常的
        劉永
        不知道誰是高手,我還在學習
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 401 個
        工控威望: 579 點
        下載積分: 2106 分
        在線時間: 578(小時)
        注冊時間: 2010-10-02
        最后登錄: 2025-11-02
        查看劉永的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2012-09-26 19:16
        把變壓器斷開。對地測量,如果正常,說明控制回路中,有對地短路。不過也要考慮,二次電阻哦
        空氣分離、PSA制氧機、制氮機 制造、維修

        QQ980347789
        meipingboy
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 529 個
        工控威望: 736 點
        下載積分: 9650 分
        在線時間: 613(小時)
        注冊時間: 2009-09-13
        最后登錄: 2025-09-09
        查看meipingboy的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2012-09-26 19:40
        應該是隔離變壓器質量問題(可能沒有屏蔽層),也有可能是接地線性能不良,應該是感應電壓。請看圖片:



        由于隔離變壓器一次側線圈與二次側線圈間有電容影響
        因此,一般質量好的隔離變壓器一次側跟二次側間都有屏蔽層(如果是單屏蔽,側有一圏不短路的銅皮,如果是雙層屏蔽那么是二層)。
        我碰到過的都是單屏蔽層,一圏不短路的銅皮引出一根線,專門接在地線上。

        如果1:1 隔離變壓器接在220V電源上,輸出端二根線上電壓平分(都是110)
        那么我們的普通降壓變壓器,輸出端也要有110V(或其它任意電壓),那不要觸電?
        活到老學到老:還有 8  分沒學到
        靜芳
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 921 個
        工控威望: 3038 點
        下載積分: 3306 分
        在線時間: 205(小時)
        注冊時間: 2010-02-05
        最后登錄: 2025-10-11
        查看靜芳的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2012-09-26 20:17
        不懂。幫頂。
        rpgdiy
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 301 個
        工控威望: 494 點
        下載積分: 1741 分
        在線時間: 140(小時)
        注冊時間: 2011-10-12
        最后登錄: 2024-05-23
        查看rpgdiy的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2012-09-27 12:49
        我們車間的也是5樓說的那種兩條分別對地110V
        yjhdlp
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 475 個
        工控威望: 625 點
        下載積分: 2081 分
        在線時間: 178(小時)
        注冊時間: 2010-11-13
        最后登錄: 2025-10-20
        查看yjhdlp的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2012-09-27 13:54
        應該是感應電壓不知樓主輸入和輸出繞組之間電阻達到幾兆。

        主站蜘蛛池模板: 免费区欧美一级猛片| 又粗又硬又黄a级毛片| 日韩国产成人精品视频| 99精品国产成人一区二区| 亚洲av永久无码精品网站| 午夜免费福利小电影| 亚洲精品成人片在线观看精品字幕| 福利一区二区1000| 成人片在线看无码不卡| 两个人的视频高清在线观看免费| 日日碰狠狠添天天爽五月婷| 亚洲欧美国产日韩天堂区| 亚洲婷婷综合色高清在线| 天天爽夜夜爱| а√天堂在线| 欧美大bbbb流白水| 中国国内新视频在线不卡免费看 | 亚洲欧美高清在线精品一区二区| 国产L精品国产亚洲区在线观看| 无码人妻丝袜在线视频| 99精品伊人久久久大香线蕉| 中文字幕精品亚洲二区| 国产精品久久中文字幕| 日韩高清亚洲日韩精品一区二区 | 成人做爰高潮片免费视频| 免费无码成人AV片在线| 无码人妻精品一区二区三区蜜桃| 少妇被粗大的猛烈进出免费视频| 在线日韩日本国产亚洲| 亚洲国产精品久久久久久无码| 中日韩黄色基地一二三区| 日韩不卡1卡2卡三卡网站| 久9re热视频这里只有精品| 内射一区二区三区四区| 狠狠色噜噜狠狠狠狠色综合久| 国产成人精品永久免费视频| 久久亚洲中文字幕伊人久久大| 色综合久久久无码网中文| 久久精品无码免费不卡| 成人免费av色资源日日| 国产无遮挡真人免费视频|