        樓主  發表于: 2012-11-02 14:01
        公司有一照明漏電開關,控制6盞隔珊燈,就是很多公司都用的,一盞燈3根燈管的那種,最近老跳漏電開關,搞得人蛋疼,有時幾小時跳一次,有時幾天跳一次,500V兆歐表測試線路,相對地,相對零,零對地,燈架對地,燈架對零,燈架對相,都正常,漏電開關更換新品還是故障依然,開關箱的所有接點都緊固一次,未發現異常,線路也是穿的PVC管,這些燈也全是亮的,我真是想不到什么原因會跳電了,請路過的大神們,幫我想想,哪個地方出錯了,神啊救救我吧!
        二手工控電器
        且行且珍惜
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 2872 個
        工控威望: 4578 點
        下載積分: 226846 分
        在線時間: 3317(小時)
        注冊時間: 2008-02-22
        最后登錄: 2025-11-02
        查看二手工控電器的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2012-11-02 14:42
        計算一下功率!!是不是漏電開關選小了!!最好用鉗形表測量一下電流!!!
        熱烈歡迎光臨工控自動化小店!
        銷售二手拆機工控商品,多類型品牌I0接線端子臺、PLC 、觸摸屏、伺服、步進、變頻器、3相固態SSR調壓調功模塊。
        http://shop115113109.taobao.com/index.htm   或者淘寶網搜索:來電科技自動化網上店
        zczc777
        陽光總在風雨后,烏云上有睛空!珍惜所有的感動每一份希望在你手
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 418 個
        工控威望: 593 點
        下載積分: 1478 分
        在線時間: 238(小時)
        注冊時間: 2008-10-25
        最后登錄: 2025-03-10
        查看zczc777的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2012-11-02 14:46
        測測高峰工作電流
        二手男人
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 36 個
        工控威望: 174 點
        下載積分: 1778 分
        在線時間: 36(小時)
        注冊時間: 2012-02-11
        最后登錄: 2019-06-25
        查看二手男人的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2012-11-02 15:28
        燈管18支x18W總計500W都不到,用的20A漏電斷路器,跳電時開關一點溫度都沒有,如果是過流的話開關應該會有溫度,不過謝謝你們,我還是去測一下吧。
        guochunyi
        直讀解西門屏HMI口令 。。。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 5 篇
        發帖數量: 8110 個
        工控威望: 10481 點
        下載積分: 21339 分
        在線時間: 3148(小時)
        注冊時間: 2007-03-01
        最后登錄: 2025-11-02
        查看guochunyi的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2012-11-02 15:33
        是不是你的電網諧波污染很厲害?
        可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
        hsl200
        感恩挖坑,感恩能填坑
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 557 個
        工控威望: 859 點
        下載積分: 120 分
        在線時間: 75(小時)
        注冊時間: 2008-06-06
        最后登錄: 2025-10-30
        查看hsl200的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2012-11-02 15:45
        1\無須檢查什么 直接更換這個開關就可以搞定

        或者

        2\開關旁邊有個可旋轉的東西 你調節大一點 在觀察
        感恩挖坑,感恩能填坑
        吳德偉
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 15 個
        工控威望: 130 點
        下載積分: 751 分
        在線時間: 11(小時)
        注冊時間: 2012-10-01
        最后登錄: 2014-08-17
        查看吳德偉的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2012-11-02 16:09
        線路有沒有接頭。有的話把接頭處兩根線分開。。
        huhu
        退出江湖多年、現在又現身江湖,望各位高人指點…
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 288 個
        工控威望: 489 點
        下載積分: 1057 分
        在線時間: 179(小時)
        注冊時間: 2007-06-05
        最后登錄: 2015-12-13
        查看huhu的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2012-11-02 16:41
        你的漏電開關下一定還有其它的負載 ,先其它的負載完全切斷!(特別是插座上的消防應燈、其它充電的負載…)
        heyue
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 162 個
        工控威望: 308 點
        下載積分: 10692 分
        在線時間: 76(小時)
        注冊時間: 2012-09-21
        最后登錄: 2019-03-23
        查看heyue的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2012-11-02 18:20
        是線路問題,前幾天我也遇到過,線上有一點破口,管路時間長了有點潮,漏電電流達到30MA就會跳閘
        abs1357
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 83 個
        工控威望: 210 點
        下載積分: 5278 分
        在線時間: 100(小時)
        注冊時間: 2012-07-05
        最后登錄: 2019-09-25
        查看abs1357的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2012-11-02 19:26
        鎮流器老化了,有時工作到一定的時間有溫度了就漏電了,有時又是正常的
        fom
        冰心玉壺
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 423 個
        工控威望: 1185 點
        下載積分: 826 分
        在線時間: 160(小時)
        注冊時間: 2008-01-05
        最后登錄: 2022-12-06
        查看fom的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2012-11-02 19:52
        人為故障,我以前遇到過,同行高手故意搞的。具體查一下,那個時間 段跳的閘,室內有無有人。
        ddmc
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 3 個
        工控威望: 120 點
        下載積分: 1704 分
        在線時間: 3(小時)
        注冊時間: 2012-10-21
        最后登錄: 2013-06-25
        查看ddmc的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2012-11-02 23:19
        電壓不穩定
        超過245V 也會跳的
        檢查電壓或者三相電源的零線是否有問題
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 成人性影院| 精品精品亚洲高清a毛片| AV无码免费不卡在线观看| 1024你懂的国产精品| 色噜噜狠狠色综合中文字幕 | 国产人妻鲁鲁一区二区| 麻豆精品丝袜人妻久久| 老熟女熟妇一区二区三区| 日本不卡一区二区三区| 欧洲成人在线观看| 四虎永久精品免费视频| 亚洲中文字幕久久精品品| 欧美日韩精品一区二区三区高清视频| 最新国产精品好看的精品| 一本本月无码-| 国产免费又黄又爽又色毛| 精品久久杨幂国产杨幂| 无码国产精品一区二区免费网曝| 亚洲午夜香蕉久久精品| 久久精品女人的天堂av| 最新亚洲人成网站在线影院| 午夜精品福利亚洲国产| 中文国产不卡一区二区| 国产又粗又猛又黄又爽无遮挡| 国产高清在线A免费视频观看| av午夜福利一片看久久| 深田えいみ禁欲后被隔壁人妻| 久久亚洲精品国产精品婷婷| 永久无码天堂网小说区| 我趁老师睡觉摸她奶脱她内裤| 亚洲产在线精品亚洲第一站一 | 久久91精品牛牛| аⅴ天堂国产最新版在线中文| 日韩av中文字幕有码| 狠狠色狠狠综合久久| 国产午夜福利av在线麻豆| 亚洲日本精品一区二区| 久久99热只有频精品6狠狠| 精品无码国产不卡在线观看| 国产网站在线看| 国产精品自拍实拍在线看|