        中央空調系統中采集回水溫度通過PID控制室內溫度,對于PID控制夏天是正反饋,而冬天確是負反饋這樣在變頻器里怎么設置好?不能一年改一次參數的,當然不用PID控制用溫控儀表的差動控制可以解決,或者用恒壓控制,但我看到在應用領域有用PID控制的,就想知道他們是怎么控制的,請教大家!
        [ 此帖被zczc777在2012-11-07 10:42重新編輯 ]
        auto
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 56 個
        工控威望: 1167 點
        下載積分: 2807 分
        在線時間: 65(小時)
        注冊時間: 2012-09-20
        最后登錄: 2017-05-11
        查看auto的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2012-11-07 11:12
        PID控制夏天是正反饋,而冬天確是負反饋,這個好像不對,控制系統正負反饋調試好后,不用改變。你只需要改變的它的被調量。即你的回水溫度。夏天冬天只是設定回水溫度不同而已。沒搞過中央空調系統,常規的控制系統是這樣的。
        zczc777
        陽光總在風雨后,烏云上有睛空!珍惜所有的感動每一份希望在你手
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 418 個
        工控威望: 593 點
        下載積分: 1666 分
        在線時間: 238(小時)
        注冊時間: 2008-10-25
        最后登錄: 2025-03-10
        查看zczc777的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2012-11-08 18:44
        高手幫忙啊
        8503
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 8 個
        工控威望: 125 點
        下載積分: 856 分
        在線時間: 12(小時)
        注冊時間: 2011-07-13
        最后登錄: 2024-12-08
        查看8503的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2013-05-09 23:06
        在程序里做,不是在變頻器上做
        jonny_jean
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 403 個
        工控威望: 557 點
        下載積分: 22440 分
        在線時間: 634(小時)
        注冊時間: 2011-01-02
        最后登錄: 2017-03-31
        查看jonny_jean的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2013-05-12 22:07
        引用
        引用樓主zczc777于2012-11-07 10:36發表的 中央空調系統中采用回水溫度通過PID控制溫度,有個問題? :
        中央空調系統中采集回水溫度通過PID控制室內溫度,對于PID控制夏天是正反饋,而冬天確是負反饋這樣在變頻器里怎么設置好?不能一年改一次參數的,當然不用PID控制用溫控儀表的差動控制可以解決,或者用恒壓控制,但我看到在應用領域有用PID控制的,就想知道他們是怎么控制的,請教大家!

        PLC內作pid修正跟追捕,試問您PLC內有萬年曆吧所以夏天跟冬天就可以設定運作方案!
                                                        您説變頻器內正/反饋 因該是正反轉吧!速度是只有快慢吧!
                                                        PID您可以看看相關資料!
                                                        如有錯請指正

        主站蜘蛛池模板: 久久精品人妻av一区二区| 久久国产免费直播| 国产精品天天在线午夜更新| 小嫩模无套内谢第一次| 亚洲熟妇丰满多毛xxxx| 91孕妇精品一区二区三区| 欧美喷水抽搐magnet| 国产精品激情自拍系列| 精品无码久久久久久尤物| 欧美性大战xxxxx久久久√| 少妇激情一区二区三区视频| 亚洲午夜福利精品无码不卡| 无码h片在线观看网站| 国产日韩在线亚洲色视频| 日产精品久久久久久久蜜臀| 久久毛片少妇高潮| 骚片av蜜桃精品一区| 九九热在线视频免费观看| 国产成AV人片久青草影院| 日韩精品专区在线影观看| 亚洲第一福利网站在线观看| 97国产揄拍国产精品人妻| 国产精品自拍一二三四区| 九九热免费精品在线视频| 久久精品国产再热青青青| 老牛精品亚洲成av人片| 国产乱码1卡二卡3卡四卡5| 亚洲综合色88综合天堂| 国产成人精品午夜在线观看| 婷婷色综合成人成人网小说| 国产精品久久中文字幕网| 日本三级理论久久人妻电影| 熟女人妻视频| 色综合天天综合网天天看片| 亚洲一区二区三级av| 国产综合久久亚洲综合| 老湿机香蕉久久久久久| 漂亮人妻中文字幕丝袜| 99er久久国产精品先锋| 日韩激情一区二区三区| 亚洲va无码专区国产乱码|