        樓主  發表于: 2012-11-12 19:01
        現場從一斷路器上接了個三相臨時電A,B,C,又從該斷路器旁的漏電斷路器N端取了N線,這樣拼湊成個三相四線電源給下端控制柜供電,接通后,漏電斷路器跳閘,拆掉外接線后測控制柜內A,B,C 三相之間以及與N線之間阻值,除AB之間是3MΩ之外,其他都是無窮大,重新接上A,B,C三相電(未接N線),測得ABC三相之間電壓平衡都在400V左右,但測A相與控制柜內N線之間為9V,測B相與控制柜內N線之間為400V,測C相與控制柜內N線之間為400V,求解問題在哪里?還要怎么查?
        hanqin
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1201 個
        工控威望: 1226 點
        下載積分: 2927 分
        在線時間: 925(小時)
        注冊時間: 2009-01-09
        最后登錄: 2023-10-27
        查看hanqin的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2012-11-12 19:20
        漏電保護器的輸入輸出不平衡肯定跳閘了。
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+2(adidas) 感謝幫助,謝謝
        liyisong11
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 142 個
        工控威望: 1194 點
        下載積分: 545 分
        在線時間: 47(小時)
        注冊時間: 2011-06-07
        最后登錄: 2015-01-26
        查看liyisong11的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2012-11-12 20:33
        零線從漏洞斷路器上引出
        本帖最近評分記錄:
      3. 下載積分:+2(adidas) 感謝幫助,謝謝
        kyy80
        態度決定一切``````
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1199 個
        工控威望: 3508 點
        下載積分: 4427 分
        在線時間: 1995(小時)
        注冊時間: 2008-02-17
        最后登錄: 2025-12-08
        查看kyy80的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2012-11-12 20:40
        建議你了解一下漏電開關的原理。。。。
        本帖最近評分記錄:
      4. 下載積分:+1(adidas) 感謝!
        雪峰
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 168 個
        工控威望: 5653 點
        下載積分: 75092 分
        在線時間: 344(小時)
        注冊時間: 2011-08-30
        最后登錄: 2025-12-15
        查看雪峰的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2012-11-12 22:24
        給控制柜供電后,漏電斷路器就跳閘,還是控制柜帶上負載后漏電斷路器跳閘。如果不帶負載漏電斷路器就跳閘,說明控制柜有短路故障;如果帶上負載漏電斷路器跳閘,就說明負載有短路故障,還是負載不平衡。
        本帖最近評分記錄:
      5. 下載積分:+3(adidas) 感謝幫助,謝謝
        heyue
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 162 個
        工控威望: 308 點
        下載積分: 10692 分
        在線時間: 76(小時)
        注冊時間: 2012-09-21
        最后登錄: 2019-03-23
        查看heyue的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2012-11-13 08:06
        A相短路!
        本帖最近評分記錄:
      6. 下載積分:+1(adidas)
        xujian
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 267 個
        工控威望: 400 點
        下載積分: 24068 分
        在線時間: 595(小時)
        注冊時間: 2011-03-25
        最后登錄: 2025-12-15
        查看xujian的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2012-11-13 08:18
        A相和N短路
        本帖最近評分記錄:
      7. 下載積分:+1(adidas)
        guo4285
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 107 個
        工控威望: 295 點
        下載積分: 5144 分
        在線時間: 117(小時)
        注冊時間: 2006-11-05
        最后登錄: 2021-03-14
        查看guo4285的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2012-11-13 08:20
        1.零線應從漏電斷路器上引出。否則三相負荷不平衡時,零線有電流;漏電保護器的原理就是流出和流入的電流差不大于漏電保護電流。否則就跳。
        2.因N 線未正常接,N線的電位與A相同;所以會有AN電壓9V,BN電壓400V,CN電壓400V的現象。
        不知有用否?
        本帖最近評分記錄:
      8. 下載積分:+3(adidas) 感謝幫助,謝謝
        shanguqf
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 113 個
        工控威望: 237 點
        下載積分: 7414 分
        在線時間: 77(小時)
        注冊時間: 2012-07-27
        最后登錄: 2017-09-08
        查看shanguqf的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2012-11-13 08:46
        引用
        引用樓主adidas于2012-11-12 19:01發表的 是N線的問題嗎? :
        現場從一斷路器上接了個三相臨時電A,B,C,又從該斷路器旁的漏電斷路器N端取了N線,這樣拼湊成個三相四線電源給下端控制柜供電,接通后,漏電斷路器跳閘,拆掉外接線后測控制柜內A,B,C 三相之間以及與N線之間阻值,除AB之間是3MΩ之外,其他都是無窮大,重新接上A,B,C三相電(未接N線),測得ABC三相之間電壓平衡都在400V左右,但測A相與控制柜內N線之間為9V,測B相與控制柜內N線之間為400V,測C相與控制柜內N線之間為400V,求解問題在哪里?還要怎么查?

        依據樓主提供的測量數據,歸類如下:

        阻值:
        A&B:3MΩ
        A&C:∞
        A&N:∞
        B&A:3MΩ
        B&C:∞
        B&N:∞
        C&A:∞
        C&B:∞
        C&N:∞

        電壓:
        A&B:400V
        A&C:400V
        B&C:400V
        A&N:9V
        B&N:400V
        C&N:400V

        咨詢:
        在您進行測量A\B\C三相之間與N線之間的絕緣電阻時,輸出端是否帶了負載,比如電動機等?

        再次檢查的步驟:(斷開電源進行檢查)
        1、斷開控制柜與負載之間的連接。
        2、使用兆歐表(搖表)分別檢測A\B\C三相與N線間的絕緣情況。
        3、使用兆歐表(搖表)分別檢測負載引入端A\B\C三相之間的絕緣情況。(重點檢測A&B相,細致檢測)
        4、使用兆歐表(搖表)分別檢測負載引入端A\B\C三相與N線間的絕緣情況。

        我個人覺得,通過上述的檢查過程,應該找到故障位置的。嘗試一下吧。

        祝您成功!
        樓主留言:
        再次感謝你幫我做的細致入微的分析!
        本帖最近評分記錄:
      9. 下載積分:+5(adidas) 所有的測量都是在空載的 ..
        yuncxb
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 32 個
        工控威望: 537 點
        下載積分: 2505 分
        在線時間: 51(小時)
        注冊時間: 2008-01-02
        最后登錄: 2016-05-20
        查看yuncxb的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2012-11-13 09:56
        A相與N之間接有照明或風機等負載,由于N線未接,故測量有9V,只要將N線接好,就應該沒問題
        本帖最近評分記錄:
      10. 下載積分:+2(adidas) 感謝幫助,謝謝
        liuchengji20
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 130 個
        工控威望: 251 點
        下載積分: 2791 分
        在線時間: 29(小時)
        注冊時間: 2012-05-23
        最后登錄: 2024-10-25
        查看liuchengji20的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2012-11-13 10:43
        A,B,C與N項不應該是220嗎
        Made wish ,517029687
        zhwg1985
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 8 個
        工控威望: 123 點
        下載積分: 672 分
        在線時間: 3(小時)
        注冊時間: 2012-11-02
        最后登錄: 2024-09-09
        查看zhwg1985的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2012-11-13 13:39
        據人家說是A相電飄了。你現場可能有電焊機吧。你測一下零地電壓該有220V吧
        本帖最近評分記錄:
      11. 下載積分:+1(adidas) 感謝!
      12. 小趙
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 国产精品日韩av在线播放| 国产精品福利自产拍在线观看| 亚洲 av 制服| 久久国产热这里只有精品| 国产精品一区二区久久岳| 日本成人福利视频| 中国女人高潮hd| 国产xxxxx在线观看免费| 国产乱老熟女乱老熟女视频| 青青青青国产免费线在线观看| 99精品国产一区二区三区不卡 | 人人妻人人做人人爽夜欢视频| 男女猛烈无遮挡免费视频APP| 一本色道婷婷久久欧美| 久久精品熟女亚洲av艳妇| 久久精品a亚洲国产v高清不卡| 国产午夜美女福利短视频| 中文字幕有码高清日韩| 国产内射一级一片内射高清视频| 亚洲男人第一无码av网| 久久综合给合久久狠狠狠| 久久99国产视频| 国产极品尤物粉嫩在线观看| 亚洲aⅴ男人的天堂在线观看| 人妻av中文字幕无码专区| 亚洲成av人片一区二区| 国产国产乱老熟女视频网站97| 国产中文成人精品久久久| 日本女优在线观看一区二区三区| 在线看无码的免费网站| 96精品国产高清在线看入口| 亚洲一区在线成人av| 久久久久久久综合日本| 国产精品不卡一区二区三区| 日韩av裸体在线播放| 极品美女自拍偷精品视频| 亚洲国产成人久久一区久久 | 免费无码黄网站在线看| 人妻少妇456在线视频| 鲁丝片一区二区三区免费| 天堂V亚洲国产V第一次|