        樓主  發表于: 2012-11-16 22:15
        新人求助。以前只是理論學過,實際運用一點也不行,請教一個問題,本單位有供電變壓器,容量一千五百千瓦,一臺不頻繁啟動的五十五千瓦的電機能直接啟動么。
        1712131502
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 162 個
        工控威望: 1989 點
        下載積分: 1121 分
        在線時間: 158(小時)
        注冊時間: 2012-04-05
        最后登錄: 2025-11-27
        查看1712131502的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2012-11-17 08:01
        變壓器容量是1600KVA
        像螞蟻一樣工作,像蝴蝶一樣生活
        木皮
        學海無涯
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 484 個
        工控威望: 742 點
        下載積分: 16708 分
        在線時間: 243(小時)
        注冊時間: 2012-06-17
        最后登錄: 2021-06-06
        查看木皮的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2012-11-17 08:16
        不可以,如負載不是很重可以用降壓啟動(便宜就是星三角)錢不是問題就是變頻了
        大家好才是真的好
        二球一哥
        沒有個性不簽名
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 266 個
        工控威望: 388 點
        下載積分: 8621 分
        在線時間: 244(小時)
        注冊時間: 2009-09-24
        最后登錄: 2025-06-27
        查看二球一哥的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2012-11-17 08:53
        理論上可以,實際上很少這么做
        zczc777
        陽光總在風雨后,烏云上有睛空!珍惜所有的感動每一份希望在你手
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 418 個
        工控威望: 593 點
        下載積分: 1666 分
        在線時間: 238(小時)
        注冊時間: 2008-10-25
        最后登錄: 2025-03-10
        查看zczc777的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2012-11-17 09:27
        這個問題問的好

        這要看你的變壓器都帶什么負載,負載的運行情況,如果只帶這一臺電機可以直接啟動
        qlin
        學過一點FX型PLC基本知識
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 527 個
        工控威望: 531 點
        下載積分: 12531 分
        在線時間: 258(小時)
        注冊時間: 2009-07-13
        最后登錄: 2019-05-13
        查看qlin的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2012-11-17 10:19
        如2樓所說,可以采用降壓起動;
        另,不知是空載起動,還是帶負載起動。
        僅很早前用過幾次順控編程(PLC),嘿嘿,沒尋找機會
        guochunyi
        直讀解西門屏HMI口令 。。。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 5 篇
        發帖數量: 8158 個
        工控威望: 10529 點
        下載積分: 21458 分
        在線時間: 3193(小時)
        注冊時間: 2007-03-01
        最后登錄: 2026-03-05
        查看guochunyi的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2012-11-17 10:49
        只要啟動電機的時候。變壓器的負載不是很大,電機不是帶負荷啟動,完全沒有問題的。好多1250KVA的變壓器,75KW的電機,都直接啟動的。
        可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3350 個
        工控威望: 3201 點
        下載積分: 70842 分
        在線時間: 1610(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2026-01-25
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2012-11-17 13:03
        你考慮的欠周到些,資料上面解釋也不全面。直接啟動是需要考慮變壓器容量,但是,這個變壓器負載不光是只有這臺電機。行規中十分明確15KW以上需要降壓啟動的。
        rockyhuo
        專業制造全伺服高速衛生巾機器
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 1591 個
        工控威望: 1929 點
        下載積分: 4647 分
        在線時間: 440(小時)
        注冊時間: 2008-07-14
        最后登錄: 2026-01-27
        查看rockyhuo的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2012-11-17 13:56
        1500KVA     55kw   當然就可直接啟動
        變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.
        全伺服衛生巾、尿褲、護墊機機器項目合作,承接多功能衛生巾中包機制造,尿褲垛碼機制造
        QQ:84818626
        電話:18923140420
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3350 個
        工控威望: 3201 點
        下載積分: 70842 分
        在線時間: 1610(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2026-01-25
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2012-11-17 14:15
        可是,問題是你們所說的變壓器不僅僅是供這臺電機。15KW以上還是選擇降壓啟動方式為好。
        孤影
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 29 個
        工控威望: 176 點
        下載積分: 3857 分
        在線時間: 61(小時)
        注冊時間: 2011-04-04
        最后登錄: 2025-10-29
        查看孤影的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2012-11-17 15:05
        肯定不行了,電機功率只要大于24KW的都要降壓啟動
        xujian
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 267 個
        工控威望: 400 點
        下載積分: 24256 分
        在線時間: 595(小時)
        注冊時間: 2011-03-25
        最后登錄: 2026-02-06
        查看xujian的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2012-11-17 15:55
        保險點還是降壓啟動。變壓器負載不大也可以直接啟動,這樣對變壓器不好。
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 一本久道久久综合久久鬼色| 深夜福利资源在线观看| 亚洲国产精品丝袜在线观看| 国产精品成人免费视频网站京东| 成年女人喷潮免费视频| 99在线国产| 久热综合在线亚洲精品| 四虎国产精品永久入口| 九九热在线视频免费播放| 午夜成人无码免费看网站| 一级女性全黄久久生活片| 日本欧美大码a在线观看| 加勒比无码人妻东京热 | 四虎成人精品在永久在线| 日韩精品一区二区三区无| 7777精品伊人久久久大香线蕉| 亚洲综合色一区二区三区| 国产免费一区二区三区在线观看| 亚洲欧美日韩国产精品一区二区| 91香蕉国产亚洲一二三区| 国产极品粉嫩福利姬萌白酱| 国产清纯在线一区二区| 亚洲熟妇激情视频99| 无码激情亚洲一区| 亚洲精品91中文字幕| 116美女极品a级毛片| 亚洲精品国产综合久久久久紧 | 国产午夜福利在线视频| 免费观看在线视频一区| 99久久精品国产一区二区蜜芽| 亚洲综合精品一区二区三区| 国产一区二区三区导航| 亚洲午夜无码久久久久小说| 自拍偷在线精品自拍偷免费| 日本精品videossex黑人| 日本道之久夂综合久久爱| 免费99视频| 国产三级黄色片在线观看| 大地资源高清免费观看| 蜜桃亚洲一区二区三区四| 91福利国产成人精品导航|