        樓主  發表于: 2012-11-19 21:19
        卷繞機伺服,調試好的,生產了2天,結果伺服不換向了,但PLC輸出沒問題呀,脈沖信號,方向信號。伺服是安川的,plc是匯川的。
        查查沒問題,以為伺服壞了,就換了一個伺服,結果也是2天后就又不會換向了,伺服沒報故障代號,照理一直往一個方向走碰到限位也應該停,但沒停,
        我設置的是伺服碰到限位,當前方向報警,但反方向可執行。因為我PLC程序已經換向了,好像伺服也認到變方向了,就伺服電機不執行反方向。
        我用的是PLSV指令。
        大師們,幫分析一下呢?


        急啊,,,
        xierenjie
        經歷過才是深刻
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 110 個
        工控威望: 1225 點
        下載積分: 8924 分
        在線時間: 109(小時)
        注冊時間: 2012-01-17
        最后登錄: 2025-07-01
        查看xierenjie的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2012-11-20 08:41
        是不是用到了增量模式呢 增量模式下 伺服一般都是記憶著電機轉動32767轉  達到極限  后面會丟失數據  此時是需要程序清除伺服內部的數據記憶 簡單的說 是記憶初始化
        來而不往非禮也
        jun888006
        我年輕需要你指點 但不需要你指指點點
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 427 個
        工控威望: 2982 點
        下載積分: 1841 分
        在線時間: 279(小時)
        注冊時間: 2011-03-17
        最后登錄: 2024-04-01
        查看jun888006的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2012-11-20 08:50
        檢查下程序,看是不是用累加指令之類的了
        電氣交流群:107855191
        jack0510
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 176 個
        工控威望: 333 點
        下載積分: 5025 分
        在線時間: 73(小時)
        注冊時間: 2012-09-21
        最后登錄: 2017-05-14
        查看jack0510的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2012-11-20 13:20
        引用
        引用第1樓xierenjie于2012-11-20 08:41發表的  :
        是不是用到了增量模式呢 增量模式下 伺服一般都是記憶著電機轉動32767轉  達到極限  后面會丟失數據  此時是需要程序清除伺服內部的數據記憶 簡單的說 是記憶初始化



        我的伺服是正轉500,到位后反轉500轉,來回反復的轉的呀。
        設置是增量式的編碼器。
        jack0510
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 176 個
        工控威望: 333 點
        下載積分: 5025 分
        在線時間: 73(小時)
        注冊時間: 2012-09-21
        最后登錄: 2017-05-14
        查看jack0510的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2012-11-20 13:22
        引用
        引用第2樓jun888006于2012-11-20 08:50發表的  :
        檢查下程序,看是不是用累加指令之類的了


        沒有用到累加的指令
        qrklove
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 478 個
        工控威望: 733 點
        下載積分: 2009 分
        在線時間: 484(小時)
        注冊時間: 2008-11-01
        最后登錄: 2025-09-27
        查看qrklove的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2012-11-20 16:39
        如果程序沒問題,就把PLC也換了,還有注意干擾的問題,我最近被干擾的故障害慘了,多臺不同的設備出現亂動作,后來把PLC換了,才解決
        longkeming
        現場設備改造,非標設備設計制造 ,機械手,運動控制,省人力方
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 341 個
        工控威望: 494 點
        下載積分: 3045 分
        在線時間: 142(小時)
        注冊時間: 2011-11-16
        最后登錄: 2014-07-19
        查看longkeming的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2012-11-20 19:09
        用脈沖加方向來控制伺服電機,在換方向的時候原來的脈沖沒有走完,就換向都會出現這個問題,把所有和伺服有關的寄存器清零延時5微妙在返回
        鎖螺絲機
        lqbzlqbz
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 931 個
        工控威望: 1121 點
        下載積分: 18023 分
        在線時間: 697(小時)
        注冊時間: 2009-08-26
        最后登錄: 2021-06-18
        查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2012-11-20 21:38
        如果兩次都是換伺服2天以后出現問題,應該是伺服設置問題。
        liuchengji20
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 130 個
        工控威望: 251 點
        下載積分: 2791 分
        在線時間: 29(小時)
        注冊時間: 2012-05-23
        最后登錄: 2024-10-25
        查看liuchengji20的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2012-11-21 08:58
        應該是伺服的問題,因為程序是死的,要有問題應該在第一天就會有問題發生。
        Made wish ,517029687
        jack0510
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 176 個
        工控威望: 333 點
        下載積分: 5025 分
        在線時間: 73(小時)
        注冊時間: 2012-09-21
        最后登錄: 2017-05-14
        查看jack0510的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2012-11-21 13:39
        今天檢查了,狗日的。我用的24V的電壓。安川的要串電阻的。可能里面的光耦壞了。MD  
        yjhdlp
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 475 個
        工控威望: 625 點
        下載積分: 2081 分
        在線時間: 178(小時)
        注冊時間: 2010-11-13
        最后登錄: 2025-10-20
        查看yjhdlp的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2012-11-21 16:25
        PLC說明書沒有看仔細 。
        ycf1234123
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 51 個
        工控威望: 375 點
        下載積分: 1826 分
        在線時間: 82(小時)
        注冊時間: 2010-04-22
        最后登錄: 2018-05-22
        查看ycf1234123的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2012-11-21 17:16
        確認一下,伺服電機的脈沖信號要不要串電機
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 豆国产97在线 | 亚洲| 欧洲欧美人成免费全部视频| 亚洲天堂自拍| 国产精品七七在线播放| 日韩区一区二区三区视频| 国产成人免费永久在线平台| 国产网友愉拍精品视频手机 | 亚洲人成网站免费播放 | 国产一区二区在线观看的| 亚洲国产日韩一区三区| 国产无遮挡猛进猛出免费软件| 欧美成人看片一区二区| 亚洲欧洲日韩国内高清| 亚洲黄色成人网在线观看| 亚洲欧美日韩尤物AⅤ一区| 国产成人最新三级在线视频| 免费视频一区二区三区亚洲激情| 精品一区二区三区少妇蜜臀| 亚洲av无码成人精品区一区| 日韩 欧美 亚洲 一区二区| 亚洲清纯自偷自拍另类专区| 一出一进一爽一粗一大视频| 国产精品免费视频不卡| 99热这里只有成人精品国产 | 国产免费高清69式视频在线观看| 久久久久无码精品国产h动漫| 热久久国产| 亚洲天堂av在线免费看| 国产重口老太和小伙| 国产免费人成网站在线播放| 日本边添边摸边做边爱| 青青草国产自产一区二区| 窝窝午夜色视频国产精品破| 无码精品国产VA在线观看DVD| 成人aaa片一区国产精品| 午夜国产小视频| 人妻系列无码专区免费| 人妻精品动漫h无码| 久久久久久a亚洲欧洲av| 亚洲天堂av在线免费看| 男女动态无遮挡动态图|