           看到的PLC程序中,發現梯形圖中用到的觸點和現場接線的觸點是相反的,比如:在現場的接線中,接的是傳感器的常開觸點,而在梯形圖中用到的是常閉;接的是傳感器的常閉觸點時,梯形圖的觸點用到的是常開。請問這是什么原因呢?我在程序中用到的觸點和現場接線的觸點一致不可以嗎
        1120795098
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 693 個
        工控威望: 1013 點
        下載積分: 1928 分
        在線時間: 1007(小時)
        注冊時間: 2009-11-26
        最后登錄: 2026-03-08
        查看1120795098的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2012-11-22 17:06
        視情況而定。比如急停按鈕,外部用常閉比常開合適
        abcde12345
        abcde12345
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 220 個
        工控威望: 1271 點
        下載積分: 11355 分
        在線時間: 324(小時)
        注冊時間: 2012-10-09
        最后登錄: 2026-03-09
        查看abcde12345的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2012-11-22 18:12
        其實你不用管什么對不對應問題
        你這樣理解,,,只要外部變化,即不管他是常開常閉什么的,只要他動作,那么PLC里的對應軟元件就動作,如即常開變常閉,或者常閉變常開了。
        zsh340
        zsh340
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1094 個
        工控威望: 1283 點
        下載積分: 18771 分
        在線時間: 312(小時)
        注冊時間: 2009-05-29
        最后登錄: 2026-03-08
        查看zsh340的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2012-11-22 21:49
        外部觸點方式與PLC內的觸點樓主不能這樣來做比較,個人習慣而也
        相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
        pyjzz
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 118 個
        工控威望: 290 點
        下載積分: 717 分
        在線時間: 114(小時)
        注冊時間: 2008-03-06
        最后登錄: 2024-06-09
        查看pyjzz的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2012-11-22 22:05
        內部常開、常閉和實際接線有時是不一樣的,我們要根據時使用情況而定。
        dqk123
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 23 個
        工控威望: 140 點
        下載積分: 2819 分
        在線時間: 10(小時)
        注冊時間: 2012-11-05
        最后登錄: 2012-12-30
        查看dqk123的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2012-11-22 22:30
        內部常開、常閉和實際接線有時是不一樣的,我們要根據時使用情況而定
        121746132
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 7 個
        工控威望: 112 點
        下載積分: 673 分
        在線時間: 10(小時)
        注冊時間: 2012-09-27
        最后登錄: 2018-09-20
        查看121746132的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2012-11-22 22:44
        什么???講的什么啊  常開是感應器沒動作的情況下   感應器的N24  跟   X...為斷開狀態。一般感應器有兩條線   藍色為N24  棕色為X... 懂??如果感應器接通了  那么常開就接通了  PLC的X....就接通了 。。。。懂
          
        雪峰
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 168 個
        工控威望: 5653 點
        下載積分: 76320 分
        在線時間: 344(小時)
        注冊時間: 2011-08-30
        最后登錄: 2026-03-09
        查看雪峰的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2012-11-22 23:32
        6樓講得非常正確,感應器有常開或常閉;當感應器感應到后就會動作,原來常開的就會閉合,常閉的會斷開。PLC的X就會和COM接通,或斷開。所以外部觸點方式與PLC內的觸點方式一定要一致。外部用那種觸點方式要由好的程序決定,或著說編程時就要考慮好外部觸點方式。
        [ 此帖被雪峰在2012-11-23 23:20重新編輯 ]
        larry52014
        紙上得來終覺淺 絕知此事要躬行
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 107 個
        工控威望: 271 點
        下載積分: 9695 分
        在線時間: 25(小時)
        注冊時間: 2012-10-23
        最后登錄: 2019-04-12
        查看larry52014的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2012-11-23 08:21
        動作對了  常開常閉午所謂了
        要的就是動作       習慣問題
        雪峰
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 168 個
        工控威望: 5653 點
        下載積分: 76320 分
        在線時間: 344(小時)
        注冊時間: 2011-08-30
        最后登錄: 2026-03-09
        查看雪峰的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2012-11-23 23:17
        引用
        引用第8樓larry52014于2012-11-23 08:21發表的  :
        動作對了  常開常閉午所謂了
        要的就是動作       習慣問題

        傳感器的觸點和梯形圖中用到的觸點不一致,怎么能說動作就對了呢?如果你梯形圖的觸點用到的是常開觸點,而接的傳感器是常閉觸點時,PLC就會認為該點以接通,而誤動作。這可不是什么習慣問題,而是動作對不對的問題。如果有條件的話可以試一試,實踐出真知嗎,實踐才是檢驗真理的唯一標準。
        [ 此帖被雪峰在2012-11-23 23:23重新編輯 ]
        abcde12345
        abcde12345
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 220 個
        工控威望: 1271 點
        下載積分: 11355 分
        在線時間: 324(小時)
        注冊時間: 2012-10-09
        最后登錄: 2026-03-09
        查看abcde12345的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2012-11-23 23:22
        其實8L的還是有道理的。那就看根據你的需要了。你做的多了就知道了。
        hls63
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 47 個
        工控威望: 158 點
        下載積分: 11367 分
        在線時間: 144(小時)
        注冊時間: 2012-08-03
        最后登錄: 2025-01-05
        查看hls63的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2012-11-24 08:32
        我認為能用常開的都應該用常開,常閉容易誤動作,特別是使用機械觸點的時候,接觸不良會造成很多問題。
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 337P日本欧洲亚洲大胆精品555588| 久久精产国品一二三产品| 九九热在线免费播放视频| 91亚洲国产三上悠亚在线播放 | 精品国产91久久粉嫩懂色| 人妻放荡乱h文| 亚洲精品在线少妇内射| 无码专区 人妻系列 在线| 国产精品一区二区久久毛片| 中文字幕亚洲人妻系列| 97精品久久久久中文字幕| 久久精品国产亚洲av久| 久久久天堂国产精品女人| 好吊视频一区二区三区人妖| 91精品国产老熟女在线| 国产AV永久无码青青草原| 国产日韩一区二区四季| а√天堂在线| 日本一区二区不卡精品| 国产男生午夜福利免费网站| 黄色国产精品一区二区三区| 四房播色综合久久婷婷| 日韩视频中文字幕精品偷拍| 亚洲+成人+国产| 国产91精品丝袜美腿在线| 日日橹狠狠爱欧美视频| 国产微拍精品一区二区三区| 在线a级毛片无码免费真人| 亚洲尹人九九大色香蕉网站| 蜜臀久久综合一本av| 亚洲中文字幕国产av| 亚洲熟妇熟女久久精品一区| 久久波多野结衣av| 色av专区无码影音先锋| 三年片在线观看免费观看高清动漫| 国产精品自拍实拍在线看| 成年女人片免费视频播放A| 色偷偷一区| 欧美巨大极度另类| 精品欧美一区二区在线观看| 国产精品免费看久久久|