        樓主  發表于: 2012-12-06 07:41
        小弟不才,請問各位大俠,我有一plc是繼電器輸出的,現我將plc有幾個輸出點直接驅動了幾個電機(2個90w2個120w和一個200w)的我開機運行下是正常的,但我怕時間長了有問題,請問下,這樣做可以嗎?電機停的瞬間反饋電壓是怎么算的呀?
        虛心求教…
        liubing3620
        小菜鳥,學工控!~~~
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 389 個
        工控威望: 5061 點
        下載積分: 9355 分
        在線時間: 314(小時)
        注冊時間: 2011-12-17
        最后登錄: 2025-08-10
        查看liubing3620的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2012-12-06 09:33
        最好還是加個中繼吧
        燕蜂
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 39 個
        工控威望: 159 點
        下載積分: 2331 分
        在線時間: 16(小時)
        注冊時間: 2012-06-10
        最后登錄: 2013-01-14
        查看燕蜂的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2012-12-06 15:38
        關鍵看啟動頻率,最好還是不要這樣用.長時間用不是太可靠!
        1120795098
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 693 個
        工控威望: 1013 點
        下載積分: 1740 分
        在線時間: 1005(小時)
        注冊時間: 2009-11-26
        最后登錄: 2025-10-17
        查看1120795098的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2012-12-06 16:13
        引用
        引用第1樓liubing3620于2012-12-06 09:33發表的  :
        最好還是加個中繼吧

        會影響plc輸出繼電器的壽命。我見過繼電器輸出的plc直接帶一cjx2-1210的交流220v(線圈)接觸器。沒有加濾波裝置。大概1-2分鐘動作一次。半年換一個輸出點。
        yangqingbo
        自控炮灰
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 174 個
        工控威望: 324 點
        下載積分: 2201 分
        在線時間: 89(小時)
        注冊時間: 2012-09-27
        最后登錄: 2013-10-31
        查看yangqingbo的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2012-12-06 16:27
        PLC的輸出電流夠麼?
        autotad
        軟包裝機械維修
        級別: 略有小成
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 123 個
        工控威望: 221 點
        下載積分: 9444 分
        在線時間: 256(小時)
        注冊時間: 2010-03-22
        最后登錄: 2023-05-24
        查看autotad的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2012-12-06 16:29
        建議中間加個繼電器作保護!
        hahahaha
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 449 個
        工控威望: 665 點
        下載積分: 30796 分
        在線時間: 158(小時)
        注冊時間: 2011-11-03
        最后登錄: 2018-01-01
        查看hahahaha的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2012-12-06 16:35
        為保護PLC的輸出繼電器,最好還是加接觸器。
        1054550600
        海納百川
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 317 個
        工控威望: 5537 點
        下載積分: 13499 分
        在線時間: 327(小時)
        注冊時間: 2011-07-09
        最后登錄: 2022-02-27
        查看1054550600的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2012-12-06 16:36
        引用
        引用樓主松下008于2012-12-06 07:41發表的 plc直接驅動小功率電機可以么 :
        小弟不才,請問各位大俠,我有一plc是繼電器輸出的,現我將plc有幾個輸出點直接驅動了幾個電機(2個90w2個120w和一個200w)的我開機運行下是正常的,但我怕時間長了有問題,請問下,這樣做可以嗎?電機停的瞬間反饋電壓是怎么算的呀?


        樓主必須加中間繼電器;才能保證輸出點的壽命‘
        真誠到永遠
        huniutadi
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 211 個
        工控威望: 3096 點
        下載積分: 21935 分
        在線時間: 87(小時)
        注冊時間: 2010-02-13
        最后登錄: 2020-02-15
        查看huniutadi的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2012-12-06 16:40
        本身是繼電器輸出的,無論加什么,頻率高了都會壞的
        wananjushi
        萬安居士
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 813 個
        工控威望: 5759 點
        下載積分: 11561 分
        在線時間: 216(小時)
        注冊時間: 2011-12-24
        最后登錄: 2018-07-22
        查看wananjushi的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2012-12-06 16:41
        建議中間加個繼電器隔離
        wananjushi
        xujian
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 267 個
        工控威望: 400 點
        下載積分: 24068 分
        在線時間: 595(小時)
        注冊時間: 2011-03-25
        最后登錄: 2025-10-30
        查看xujian的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2012-12-06 16:52
        建議加中間繼電器
        工控—魔術師
        登天路,踏歌行
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 186 個
        工控威望: 465 點
        下載積分: 7033 分
        在線時間: 122(小時)
        注冊時間: 2012-09-30
        最后登錄: 2015-04-25
        查看工控—魔術師的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2012-12-06 17:54
        引用
        引用第3樓1120795098于2012-12-06 16:13發表的  :

        會影響plc輸出繼電器的壽命。我見過繼電器輸出的plc直接帶一cjx2-1210的交流220v(線圈)接觸器。沒有加濾波裝置。大概1-2分鐘動作一次。半年換一個輸出點。

          cjx2-1210  220V  也太大了吧      驅動小繼電器就好了   這樣可以延長壽命
        會當凌絕頂,一覽眾山小
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 美女内射无套日韩免费播放| 巨胸美乳无码人妻视频漫画 | 亚洲精品一二三四区| 精品国产迷系列在线观看| 中文有码人妻字幕在线| 精品日本乱一区二区三区| 亚洲中文字幕97久久精品少妇| 国产精品永久免费无遮挡| 国产妇女馒头高清泬20p多毛| 欧美z0zo人禽交另类视频| 亚洲高清有码在线观看| 国产亚洲精品日韩综合网| 亚洲最大成人免费av| 国产精品天干天干在线观看澳门| 色九月亚洲综合网| 激情中文小说区图片区| 一本久道久久综合中文字幕| 搡老熟女老女人一区二区 | 欧美成本人视频免费播放| 欧洲女人裸体牲交视频| 国产精品99中文字幕| 国产精品免费视频网站| 日本高清久久一区二区三区| 风韵丰满熟妇啪啪区老熟熟女| 日本污视频在线观看| 国产亚洲欧美日韩在线一区二区三| 久久高清超碰AV热热久久| 亚洲爆乳少妇无码激情| 精品国产aⅴ一区二区三区| 午夜性爽视频男人的天堂| 亚洲视频免| 国产美女被遭强高潮免费一视频| 国产在线午夜不卡精品影院| 亚洲av永久无码精品水牛影视| 亚洲中文字幕日产无码2020| 久久精品久久电影免费理论片| 国产色婷婷免费视频| 日韩精品成人一区二区三| 超级碰免费视频91| 亚洲一区二区三区十八禁| 久久久一本精品99久久|